220 Вольт переменного или 96 Вольт постоянного тока?

Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Илясов, 19.09.12.

  1. Илясов
    Регистрация:
    20.03.12
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    2

    Илясов

    Участник

    Илясов

    Участник

    Регистрация:
    20.03.12
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Ливны
    220 Вольт переменного или 96 Вольт постоянного тока?
    Читаем входные параметры питающего напряжения современной бытовой техники: 80% от 100 до 240 В, 15% от 85 до 265 В, и только 5%~180-240 В. Для питания электроинструмента рассчитаного на ~220 В в режиме долговременного использования при питании постоянным током необходимо 80-85В, в режиме кратковременного использования допустимо подавать до 115 В. Может быть есть смысл принять для АИЭ напряжение 96 В постоянного тока? И просто при покупке техники внимательнее читать документацию?
     
  2. Semik
    Регистрация:
    15.07.09
    Сообщения:
    1.078
    Благодарности:
    518

    Semik

    Праздношатающийся

    Semik

    Заблокирован

    Праздношатающийся

    Регистрация:
    15.07.09
    Сообщения:
    1.078
    Благодарности:
    518
    "Может работать" совершенно не означает "будет хорошо работать". Простой пример - любой электродвигатель при пониженом напряжении питания отдает пониженную мощность. Причем совсем не по линейному закону. Т. е. если ваша дрель при 220 вольт имеет 800 ват мощности, при 96 она же крутится будет, но мощность у нее может оказаться при этом всего ватт 100 - т. е. производитель вам не соврал - дрель работает, но умолчал о последствиях - она при этом еле-еле сверлит.
    Для импульсных источников питания с преобразованием входного переменного в постоянное, затем высокочастотный преобразователь и стабилизация выходных напряжений (компьтеры, телевизоры и т. п.), величина входного напряжения не так важна, но и тут могут быть засады - у меня из трех компов два нормально запускаются и работают при 140 вольтах в сети, а вот один начинает глючить уже при 170.
    В общем проще поставить стабилизатор и не морочить голову себе и людям. :)
     
  3. wizard_s
    Регистрация:
    12.03.10
    Сообщения:
    1.636
    Благодарности:
    776

    wizard_s

    Живу здесь

    wizard_s

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.03.10
    Сообщения:
    1.636
    Благодарности:
    776
    96В плохо, это практически нижний заявленный порог для большинства ИБП по типовым схемам на базе распространенных контроллеров. При этом стабильная работа преобразователя будет под вопросом. Тогда уже лучше добавить еще одну 12В батарею и догнать напряжение до 108В. В принципе, решение работоспособно, но нужно понимать, что сила тока будет в 2 раза больше при той же потребляемой мощности (не забываем про сечние используемых проводников), получить из типовой 16-амперной розетки больше 1.6кВт без превышения допустимого тока не получится. Ну и каким-то образом обеспечивать защиту от подключения устройств, не рассчитанных на постоянный ток (вопрос в выборе, например, стандарта розеток для постоянного тока или их маркировки, чтобы не путать с теми, в которых будет 220 переменки).

    И еще - обратите внимание на то, что после выпрямителя в ИБП при 100В входной переменки будет уже 140В постоянки, а при подключении к розетке с постоянным током - только те же 100В. Совершенно необязательно, что при таком напряжении блок питания запустится. Нужно внимательно смотреть на обозначения и брать только те устройства, у которых заявлена работа при таком напряжении именно на постоянном токе
     
  4. Илясов
    Регистрация:
    20.03.12
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    2

    Илясов

    Участник

    Илясов

    Участник

    Регистрация:
    20.03.12
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Ливны
    Как сейчас помню бедные постсоветские времена... Когда бензогенератор за вменяемые деньги купить было невозможно таскали в неэлектрофицированные места 7-8 аккумуляторов для питания эл. инструмента, мощность не терялась... Считать было некогда, но при 9 аккумуляторах (108 в) коллекторные движки уже сгорали. Причина в том что обмотки коллекторного двигателя при питании переменкой имеют достаточно большую реактивность, она ограничивает ток. По поводу БП стационарных компов-на них есть переключатель 110\220.


    Только что провёл опыт с зарядкой для мобилы (её не жалко), написано100-240: при плавном подъёме напряжения (ЛАТР-мост-конденсатор 330 мкф 450 в) запустилась при 86,5 в, при уменьшении отключилась при 82. Повторил 4 раза, результат тот-же +\- 0,5 в. Так что есть дополнительный плюс-защита от глубокого разряда аккумуляторов будет работать автоматически :). В продаже имеются однофазные розетки и на 25А.
     
  5. Bogovic
    Регистрация:
    29.08.12
    Сообщения:
    319
    Благодарности:
    248

    Bogovic

    Живу здесь

    Bogovic

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.08.12
    Сообщения:
    319
    Благодарности:
    248
    Адрес:
    Серпухов
    Этот переключатель в данном случае не поможет, т. к. переключает выпрямитель в режим удвоения входного напряжения, а это возможно только на переменке.
     
  6. Илясов
    Регистрация:
    20.03.12
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    2

    Илясов

    Участник

    Илясов

    Участник

    Регистрация:
    20.03.12
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Ливны
    Вопрос в том что встал вопрос о покупке СБ для дачи, где в наличии имеется проводка под 220. Преобразователь из постоянки в 220 переменного это лишние деньги, да и КПД...


    Вы правы, посмотрел схему-удвоение.
    Но ноутбук имеет полноценный ИБП и вдобавок потребляет 100 Вт вместо 400


    И кстати, 96 в в системе будет при наполовину разряженных аккумуляторах, при полном заряде 110-112 в, ну и при полностью разряженных 88.
     
  7. aostspb
    Регистрация:
    31.08.11
    Сообщения:
    7.599
    Благодарности:
    5.936

    aostspb

    Живу здесь

    aostspb

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.08.11
    Сообщения:
    7.599
    Благодарности:
    5.936
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    КПД - ближе к 90, а цена мелких преобразователей (около 100 ватт), способных успешно питать ноутбуки и прочие устройства с импульсными входами - в районе $20. Мне кажется, что на разработку системы будет затрачено существенно больше денег и Вашего рабочего времени, минус - удобство и универсальность.
     
  8. Илясов
    Регистрация:
    20.03.12
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    2

    Илясов

    Участник

    Илясов

    Участник

    Регистрация:
    20.03.12
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Ливны
    А если необходимо подключать не мелкую нагрузку? Дрель, перфоратор, болгарку, лобзик? Да и в случае мелкой нагрузки первоначально производится преобразование низкого напряжения в 220, а затем 220 в низкое.
     
  9. aostspb
    Регистрация:
    31.08.11
    Сообщения:
    7.599
    Благодарности:
    5.936

    aostspb

    Живу здесь

    aostspb

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.08.11
    Сообщения:
    7.599
    Благодарности:
    5.936
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Ну, представьте, что взяли Вы у соседа на недельку насос... асинхронный двигатель 220 вольт. Будете перематывать под свою сеть? :)
     
  10. HouzeR
    Регистрация:
    06.11.11
    Сообщения:
    1.250
    Благодарности:
    550

    HouzeR

    Живу здесь

    HouzeR

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.11
    Сообщения:
    1.250
    Благодарности:
    550
    Адрес:
    Ё-burg
    Топикстартеру:
    Не заморачивайтесь, проще купить инвертор и не иметь никаких головняков, благо выбор щас "огромный".
    В идеале надо два инвертора - маломощный для мелких потребителей и мощный для больших нагрузок.
    Плюсом то что у вас уже проводка проложена.
     
  11. chen1
    Регистрация:
    01.03.11
    Сообщения:
    434
    Благодарности:
    72

    chen1

    Живу здесь

    chen1

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.03.11
    Сообщения:
    434
    Благодарности:
    72
    Адрес:
    Новосибирск
    это раньше надо было. современные инверторы работают достаточно эффективно в очень большом диапазоне нагрузок. расчеты есть в статье http://a-electronica.ru/energy-saving-off-inverter-dc-ac.html
     
  12. HouzeR
    Регистрация:
    06.11.11
    Сообщения:
    1.250
    Благодарности:
    550

    HouzeR

    Живу здесь

    HouzeR

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.11
    Сообщения:
    1.250
    Благодарности:
    550
    Адрес:
    Ё-burg
    Выводите качество ваших инверторов на международный\мировой уровень - будем с удовольствием ими пользоваться.
     
  13. Илясов
    Регистрация:
    20.03.12
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    2

    Илясов

    Участник

    Илясов

    Участник

    Регистрация:
    20.03.12
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Ливны
    Нормальный инвертор стоит как СБ ватт на 600-700... и всё равно не верю в их обещанные 97% кпд... 87 более реальная цифра...


    Если будет необходимо много воды то гораздо дешевле выйдет пригнать водовозку... Ну или вручить вёдра аборигенам, в этом случае можно отделаться вообще парой литров самогона:)... Ну или если на недельку и позволяет мощность СБ прикупить инвертор за 20 баксов с кпд 50%.
    А если серьёзно то кроме асинхронных двигателей никуда 220 в 50 гц сейчас никуда ведь и не надо? Уже ведь и на некоторых холодильниках пишут 100-265 в.


    Нормальный инвертор стоит как СБ ватт на 600-700... Тогда уж лучше маломощный для избранных нагрузок + дополнительные СБ
     
  14. Илясов
    Регистрация:
    20.03.12
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    2

    Илясов

    Участник

    Илясов

    Участник

    Регистрация:
    20.03.12
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Ливны
    Вообще тема названа неправильно. Правильнее было: а нужны ли нам в быту при питании от АИЭ 220 вольт? Не лучше 96 в постоянного?