Всем здравствуйте, на днях заливаю ленту, и в этом году планирую поднять цоколь и перекрыть 1 этаж... Чтобы не на словах нарисовал картинку как в планах должно всё выглядеть..Подскажите и укажите пожалуйста на возможно допущенные ошибки
чёрная линия - это выуск арматуры из фундамента для перевязки с фун-та с перекрытием, а кирич... Так это цоколь - создание преграды от проникновения влаги в конструкции дома, идеальный вывод горизонта и осей...
Какова высота и ширина фундамента? Откуда Вы взяли про перевязку арматуры фундамента и плиты через кирпичную кладку? Чтото подобное имеет смысл делать только в целях создания единого заземления арматуры фундамента и плиты и ни для чего другого - но для этого достаточно - пары связей на весь фундамент и не штырей а лент и не внутри а снаружи. Кирпич не когда не являлся преградой для проникновения влаги - для этого прокладывают специальный гидроизоляционный материал. Для вывода уровня и осей опять же кирпич не нужен - нужны нивелир и хорошая рулетка т. е. уровень и оси должны быть выведены уже на этапе заливки бетона и потом можно немножко подправить при укладке первого ряда газобетона. Почему снизу арматура толще чем сверху? По поводу утепления газобетона ЭППС - посмотрите альбомы тиовых решений производителей газобетона - там такого нет
800х500 Это всего лишь мысли... для создания единого каркаса, для связки всего фундамента Ну с этим можно посорить... у полнотелого кирпича самое большое влагопоглощение, а гидродроизоляция укладывается всегда между разными материалами... короче сопромат в институте подсказал... Потому что нижняя арматура работает больше чем верхняя, средняя вообще не работает, но сделал так... для успокоения души А какой производитель будет рекламировать другого производителя? А посмотреть типовые решения утепления Пеноплэксом или техноплексом у производителей ЭППС? Там как раз это указано
Верхняя арматура в фундаменте работает точно также как и нижняя. Короче советую пережде чем строить изучить мат часть
А кто сказал, что нижняя арматура работает больше? есть эпюра напряжений? также продольная арматура в центре абсолютно бесполезна. в этой зоне не происходит ни сжатия, ни растяжения
По аоводу трехслойной ограждающей конструкции - самый оптимальный вариант это двухслойная конструкция стены с наружним утеплителем и с последующей отделкой штукатуркой или вентфасадом
А по моему всё нормально. Только рубероида достаточно между фундаментом и цоколем, дальше смысла нет. толщины газоблока и эппс укажите. По поводу опирания стен на перекрытие - в зависимости от длин пролета и типа этого перекрытия, не будет ли оно давить снизу на стены? А то без размеров непонятно.