    Использование провода пвс 3х6 для ввода в дом
    Уважаемые форумчане не подскажите, можно ли использовать провод пвс 3х6 для ввода в дом от СИП до счетчика, он проложен сквозь стену в железной трубе и в гофре. Или поставить что то помощнее? Внутри все провода из ввг -нг Is. Нагрузка выделена на 15 квт на дом. Будет электро плита, водонагреватель несколько конвекторов и душевая кабина. Сейчас на вводе стоит автомат на 40 А счетчик и 5 автоматов по линиям + будет после них узо по своим линиям кроме освещения. И еще нужен ли на стене дома общий рубильник для отключения всего питания дома? Дом частный в деревне, заземление типа ТТ
     

    Вложения:

    • 20120914_123110.jpg
    • P1030223.JPG
  2. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.671
    Благодарности:
    4.495

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.671
    Благодарности:
    4.495
    Адрес:
    Брест
    По нормам нельзя пвс.

    А если даже закрыть глаза на нормы - ПВС менее морозостоек, меньше срок службы, изоляция его расчитана на меньшее напряжение, его больше любят грызуны...
     
  3. Наблюдатель
    Регистрация:
    10.11.08
    Сообщения:
    1.398
    Благодарности:
    1.527

    Наблюдатель

    Электрика, отопление, консультации и заочно

    Наблюдатель

    Заблокирован

    Электрика, отопление, консультации и заочно

    Регистрация:
    10.11.08
    Сообщения:
    1.398
    Благодарности:
    1.527
    Адрес:
    Киев
    Нет!

    По большому счету, так как я понял щит находится не далеко от ввода, лучше было бы СИП завести непосредственно во вводной автомат, чтоб на 4 контактных соединения было меньше.

    Но коль уж сделали переход, то лучше всего переходить на ВВГнгнд-1.

    Возможно придется рассверливать больше отверстие и менять стальную гильзу. Лучше сделать новое отверстие для ввода выше, чтоб минимизировать вероятность попадания внутрь конденсирующейся на жилах влаги.

    Не вздумайте каждый кабель ВВГнгнд-1 заводить через отдельные стальные гильзы!

    Для 1-но фазного ввода нормально.


    При более 11 кВт нужно делать 3-х фазный ввод!

    ВНИМАТЕЛЬНО изучите систему питания с типом заземления ТТ, так как в ней принцип защитного отключения, особенности монтажа СУЩЕСТВЕННО отличаются от системы питания с типом заземления TN, требования для которой в основном приводятся в нормах, некоторые из которых НЕЛЬЗЯ применять для системы питания с типом заземления ТТ!

    Вкратце про систему питания с типом заземления ТТ, чего к сожалению нет в нормах: Броня, жила РЕ, если есть, вводного на участок кабеля должны подключаться только со стороны источника питания, а с противоположной изолироваться; Ввод, вводной щит строений должны быть смонтированы по классу защиты 2; РЕ от ЗУ нельзя заводить в составе ввода или рядом с ним; Вводной кабель нельзя прокладывать в траншее ЗУ; Должна быть как минимум 2-х ступенчатая дифзащита всех линий выходящих из вводного щита строений; Сопротивление ЗУ при уставках дифзащиты на вводе 30, 100, 300 мА должно быть соответственно ≤ 47, 14, 4 Ом! Более подробно, про часть указанного, ранее описывал, в том числе с рисунками, фотографиями.
     
  4. skkk71
    Регистрация:
    29.04.10
    Сообщения:
    81
    Благодарности:
    22

    skkk71

    Живу здесь

    skkk71

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.04.10
    Сообщения:
    81
    Благодарности:
    22
    Адрес:
    Архангельск
    Всех благодарю, буду переделывать на ввг нг 1х10 ,
     
  5. skkk71
    Регистрация:
    29.04.10
    Сообщения:
    81
    Благодарности:
    22

    skkk71

    Живу здесь

    skkk71

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.04.10
    Сообщения:
    81
    Благодарности:
    22
    Адрес:
    Архангельск
    Нашел провод 3 х 10 ввг нг ls (использовать два из трех) или лучше 1х10 искать и ставить по два ?
     
  6. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.671
    Благодарности:
    4.495

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.671
    Благодарности:
    4.495
    Адрес:
    Брест
    Используйте три из трёх!
     
  7. olegaa2
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.167
    Благодарности:
    5.243

    olegaa2

    Живу здесь

    olegaa2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.167
    Благодарности:
    5.243
    Адрес:
    Пенза
    И может счётчик больше гореть не будет:aga: - "Сломался электросчетчик, на дисплее показывает ERROR" - https://www.forumhouse.ru/threads/167580/
     
  8. skkk71
    Регистрация:
    29.04.10
    Сообщения:
    81
    Благодарности:
    22

    skkk71

    Живу здесь

    skkk71

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.04.10
    Сообщения:
    81
    Благодарности:
    22
    Адрес:
    Архангельск
    третий заземления идет отдельно от ввода
     
  9. skkk71
    Регистрация:
    29.04.10
    Сообщения:
    81
    Благодарности:
    22

    skkk71

    Живу здесь

    skkk71

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.04.10
    Сообщения:
    81
    Благодарности:
    22
    Адрес:
    Архангельск
    Сделал ввод на первое время из 3х10 ввг нг, СИП воткнул в автомат на 64 А на стене дома далее в дом в щиток
     

    Вложения:

    • 20120925_171247.jpg
  10. olegaa2
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.167
    Благодарности:
    5.243

    olegaa2

    Живу здесь

    olegaa2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.167
    Благодарности:
    5.243
    Адрес:
    Пенза
    Интересный же у нас народ, хрен победишь:)], даже надписи не могут правильно прочитать на автомате - АВ на 64А не существуют в природе:nono: Думают это такие малосущественный мелочи, что на них можно наплевать, под автомат нельзя разве было подложить незгораемый материал в виде куска текстолита, "плоского" шифера?, а не эту фанерку:mad: Именно из-за халатного отношения к электрике люди горели, горят и будут гореть дальше:(
     
  11. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.671
    Благодарности:
    4.495

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.671
    Благодарности:
    4.495
    Адрес:
    Брест
    Olegaa2, да ладно вам так категорично;). Если временно - то пойдёт. Надеюсь пластмасса в боксе плохогорючая...

    Если там будет хорошее КЗ, то не поможет ни фанерка, ни текстолит, ни шифер (разве что метр на метр:aga:)
     
  12. olegaa2
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.167
    Благодарности:
    5.243

    olegaa2

    Живу здесь

    olegaa2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.167
    Благодарности:
    5.243
    Адрес:
    Пенза
    Ничего не бывает более постоянное чем "временное":)]


    Хорошо что Вам не доводилось работать по "частным" домам;):), вместо пробок ставят автомат на 50А и радуются что не выбевает:mad:. а придёшь -заменишь на 16...20А так сразу по всей деревне слух: этот электрик олух и неучь, я включил обогревателей 5 штук по 2кВт и стало выбевать, а раньше всё работало...:)]
     
  13. Olechka
    Регистрация:
    28.11.09
    Сообщения:
    2.209
    Благодарности:
    1.501

    Olechka

    начинающий

    Olechka

    Заблокирован

    начинающий

    Регистрация:
    28.11.09
    Сообщения:
    2.209
    Благодарности:
    1.501
    Адрес:
    Электросталь
    Именно! ПУНП или ПВС, хорошо если 2,5, а то 1,5... да что там, "лапша" алюминиевая неизвестного сечения на вводе, чего только нет! :ogo:
     
  14. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.671
    Благодарности:
    4.495

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.671
    Благодарности:
    4.495
    Адрес:
    Брест
    Откуда такая уверенность? ;)
     
  15. skkk71
    Регистрация:
    29.04.10
    Сообщения:
    81
    Благодарности:
    22

    skkk71

    Живу здесь

    skkk71

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.04.10
    Сообщения:
    81
    Благодарности:
    22
    Адрес:
    Архангельск
    Был на охоте пять дней не смог ответить -Вы правы на счет" фанерки " - она давно уже заменена, и дважды правы что нет в природе автомата на 64 А -это была опечатка. Но в чем вы не правы, как сказали чуть выше, что не надо быть слишком уж категоричным! Ведь что фактически получается что я без специальности электрика переделываю работу самого электрика -ведь это он нам поставил на вводе провод ПВС 3х6.Кстати автомат на 63 А стоит вместо рубильника а на вводе в щитке стоит двух 40 А, ну а далее немного не класс ическая схема -автоматы ABB на 32 ,20,20,20,10 А а далее по розеточным линиям стоят УЗО ABB ток сработки 30 мА на 50 А -пришлось ставить второй щиток. Проводка внутри из ВВГ нГ LS 3х 2.5 на электроплиту 3х6, на лампочки без узо все на одном автомате 1,5 х2 на 10А .Заземление выдает 6 Ом кстати -по схеме ТТ. Вся проводка в электрокоробах открыто. И вот уважаемый olegaa2 возникает вопрос -где вы в представленной и реализованной мной схеме питания нашли угрозу пожарной безопасности дома -да о такой проводке в большинстве деревнях России люди даже и не слышали, не забывайте дом находится в глубинке...