Тип и сечение кабеля для наземной прокладки

Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Alexei I, 20.09.12.

  1. Alexei I
    Регистрация:
    14.07.09
    Сообщения:
    847
    Благодарности:
    122

    Alexei I

    НеБывалый

    Alexei I

    НеБывалый

    Регистрация:
    14.07.09
    Сообщения:
    847
    Благодарности:
    122
    Адрес:
    Россия
    Тип и сечение кабеля для наземной прокладки
    Здравствуйте.
    Котел 9 КВт, однофазный. Подскажите, каким типом и сечением кабеля подключать? Кабель будет протянут по земле, лежать на ней круглый год, т. е. под дождем, под снегом. Длина - метров 60. Зимой t -40-45 градусов.
     
  2. stranger
    Регистрация:
    27.07.07
    Сообщения:
    2.011
    Благодарности:
    465

    stranger

    Живу здесь

    stranger

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.07.07
    Сообщения:
    2.011
    Благодарности:
    465
    Адрес:
    Москва
    Бронированный.
    А его никто не переедет?
     
  3. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.671
    Благодарности:
    4.495

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.671
    Благодарности:
    4.495
    Адрес:
    Брест
    А что, сложно закопать его? пока не зима...
    Сколько летом до вечноймноголетней мерзлоты?


    Конечно лучше бронированный. Температура эксплуатации большинства кабелей - от -50 и выше. Но при данной температуре изоляция довольно хрупкая, ходить по кабелю нельзя, и уж тем более ездить.
     
  4. Alexei I
    Регистрация:
    14.07.09
    Сообщения:
    847
    Благодарности:
    122

    Alexei I

    НеБывалый

    Alexei I

    НеБывалый

    Регистрация:
    14.07.09
    Сообщения:
    847
    Благодарности:
    122
    Адрес:
    Россия
    Ходить по нему никто не будет, он через огород, вдоль забора (точнее его остатков) будет брошен. Закапывать- нет, это времянка.
    Так каково сечение и подойдет ли обычный КГ в резине?
     
  5. zark
    Регистрация:
    01.12.08
    Сообщения:
    2.326
    Благодарности:
    2.444

    zark

    här och nu

    zark

    här och nu

    Регистрация:
    01.12.08
    Сообщения:
    2.326
    Благодарности:
    2.444
    Адрес:
    Ижевск
    Тогда уж КГХЛ:
    3*10 мм2 минимум.
     
  6. olegaa2
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.167
    Благодарности:
    5.243

    olegaa2

    Живу здесь

    olegaa2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.167
    Благодарности:
    5.243
    Адрес:
    Пенза
  7. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.671
    Благодарности:
    4.495

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.671
    Благодарности:
    4.495
    Адрес:
    Брест
    Как раз КГ боится мороза. И минус 40 для него - явно завышенный предел. Резина на морозе как каменная становится и от любого движения трескается. Он и при минус 30 уже не гнётся.
    КГХЛ - да, можно.
    Однако, всё-таки по мехзащите целесообразно применять бронированный кабель.

    По сечению - тут можно "ход конём" сделать. При условии, что в котле нет электроники.
    Взять, например, сечение 3х2.5, и если котёл не будет включаться летом, то и кабель выдержит, и потери в нём будут греть изоляцию, соответственно, изоляция будет работать уже не в таких суровых условиях.
    На вашем котле будет напряжение, навскидку, вольт этак 200 с копейками (если в начале линии 220 В). Соответственно, и котёл будет греть не на 9 кВт, а на 7.5...8кВт.

    Явный перебор.


    ЗЫ: предвижу сейчас крики по поводу заниженного сечения - ребята, трижды подумайте, прежде чем писАть...
     
  8. zark
    Регистрация:
    01.12.08
    Сообщения:
    2.326
    Благодарности:
    2.444

    zark

    här och nu

    zark

    här och nu

    Регистрация:
    01.12.08
    Сообщения:
    2.326
    Благодарности:
    2.444
    Адрес:
    Ижевск
    Ошибаетесь Дмитрий. Во-первых, на "Скрутке" неправильный расчет для однофазной сети - сопротивление нулевого провода тоже надо учитывать. При 2,5 мм2 напряжение будет около 188 В (при 220 в точке подключения) и это еще без учета сопротивления магистрали. Остальное можете посчитать сами. Подробные выкладки позже - с телефона не получается.
     
  9. zark
    Регистрация:
    01.12.08
    Сообщения:
    2.326
    Благодарности:
    2.444

    zark

    här och nu

    zark

    här och nu

    Регистрация:
    01.12.08
    Сообщения:
    2.326
    Благодарности:
    2.444
    Адрес:
    Ижевск
    Расчет для кабеля 3*2,5.
    Rуд = 7,98 Ом/км (по ГОСТУ для 5 класса гибкости)
    Котел: Iном = 40,9 А, Rном = 5,38 Ом
    Сопротивление жил кабеля: Rк = 7,98*120/1000 = 0,96 Ом
    Ток протекающий по кабелю: I = 220/(5,38+0,96) = 34,7 А
    Напряжение на котле будет 186 В. Мощность "на выходе" - 6,48 кВт.
    И это при нормальной сети электроснабжения.

    Для 3*4: U = 198 В
    Для 3*6: U = 204 В
    Для 3*10: U = 211 В
     
  10. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.671
    Благодарности:
    4.495

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.671
    Благодарности:
    4.495
    Адрес:
    Брест
    Давайте так. Никакими "скрутками" и прочими интернет расчётами я не пользовался. Ибо не доверяю.
    Исключительно в голове, т. е.
    , о чём собственно и писал.
    Мог немного ошибиться.

    Мля, специально пересчитал - всё сходится. Не понял:faq:. Хотел уже в zarkа тапками кидать - а оказывается линия 60 метров, а я какого-то х. 30м брал, не знаю какого. Сорре!

    Вношу поправки:
    Малое сечение как раз нам на пользу работает - обеспечивает прогрев кабеля в "условиях крайнего севера". Единственный минус - снижение мощности котла. Если оно некритично - можно смело использовать медь 3х2,5. Мощность котла будет в этом случае 6,4 кВт (уже уточнённо, без ошибок, пересчитывал дважды ;)). 185.7В нв котле будет.
    При плюсовых (выше +10...20) температурах кабель этого сечения может перегреваться, однако, не думаю, что ТС будет котёл на полную гонять при этих температурах.

    Вариант - сечение меди 3х4.
    Напряжение в конце линии 198.6 В. Уже получше. Мощность котла 7,3 кВт.
    Потери меньше, нагрев кабеля тоже. Данное сечение уже не будет перегреваться даже при плюсовых температурах. Потребляемый котлом ток будет на пару ампер ниже предельного для данного сечения при температуре +20.

    Ну и сечение 3х6 -
    205,7 В
    7,9 кВт

    Сечение 3х10 - всё равно явный перебор.

    Разумеется, всё выше справедливо, если нет на котле критичной к напряжению электроники и напряжение в доме при нагрузке котла равно 220 В. Ну а если нет - то и 10 и 16 квадратов может не хватить...


    О, пока писал, и вы расчёт накидали...
    ЗЫ: В РАСЧЁТ ПОТЕРЬ Я НЕ ЗАБИВАЛ СНИЖЕНИЕ ТОКА КОТЛА.


    ЗЗЫ: зарк, смотрю, тоже;)
     
  11. zark
    Регистрация:
    01.12.08
    Сообщения:
    2.326
    Благодарности:
    2.444

    zark

    här och nu

    zark

    här och nu

    Регистрация:
    01.12.08
    Сообщения:
    2.326
    Благодарности:
    2.444
    Адрес:
    Ижевск
    Если "бульбулятор" то можно вообще одну фазу притащить и будет Ташкент:)]
    Есть же ПКЭ - +\- 5%, на этом кабеле ещё что-нибудь "висеть" будет, "любящее" качественную ЭЭ.
    Да ещё и на ВЛ сколько-то просядет напруга. Так что всё зависит от запросов потребителя;)

    Бывает чё:hello: - за эту "скрутку" уже многократно писАл. Пост Олега смутил:)
     
  12. Alexei I
    Регистрация:
    14.07.09
    Сообщения:
    847
    Благодарности:
    122

    Alexei I

    НеБывалый

    Alexei I

    НеБывалый

    Регистрация:
    14.07.09
    Сообщения:
    847
    Благодарности:
    122
    Адрес:
    Россия
    Всем спасибо. Котел будет вот этот:
    https://ten66.ru/elektrokotly/elektricheskii-kotel-evpm-9.html
    Вся электроника там - термостат+реле.
    Земли со столба нету, только фаза и ноль. Есть свой собственный контур заземления, но он очень далеко, и тянуть от него её бессмысленно.
    Сейчас пользую в бане самогонный аппарат, для этих целей подведено 50 метров кабеля 2х2,5. Напряжение на конце около 180В.
    КГ брал новым. Периодически срабатывает УЗО, когда идет дождь. Видать все-таки вода как-то под оплетку попадает.
     
  13. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.671
    Благодарности:
    4.495

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.671
    Благодарности:
    4.495
    Адрес:
    Брест
    :super:
    Где-то изоляция повреждена. А может, и ТЭНы в самогонном аппарате...
     
  14. Alexei I
    Регистрация:
    14.07.09
    Сообщения:
    847
    Благодарности:
    122

    Alexei I

    НеБывалый

    Alexei I

    НеБывалый

    Регистрация:
    14.07.09
    Сообщения:
    847
    Благодарности:
    122
    Адрес:
    Россия
    Буду брать сечение 2х4. Но кабеля КГХЛ у нас почему-то не продают. Можно где-то через интернет с доставкой купить?
     
  15. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.671
    Благодарности:
    4.495

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.671
    Благодарности:
    4.495
    Адрес:
    Брест
    А бронированный у вас продают?