    Добрый день Вам господа!

    Хочу у себя в доме поставить станцию Pedrollo JSWm/1A-X, но смущает вот что...

    НС (Pedrollo JSWm/1A-X) планируется ставить в доме, длина заборной трубы такова 3м по вертикали + 15м горизонталь+ 2м вертикали до зеркала воды в скважине.

    По длине всей заборной трубы планируется 4 калена под 90 градусов.

    Не будет ли ей тяжело работать на такой длине?
     
  2. Konstantin
    Регистрация:
    27.02.04
    Сообщения:
    626
    Благодарности:
    284

    Konstantin

    озеро Долгое д. Рыбаки

    Konstantin

    озеро Долгое д. Рыбаки

    Регистрация:
    27.02.04
    Сообщения:
    626
    Благодарности:
    284
    Адрес:
    Москва
    Насосу будет очень тяжело. А почему, собственно, выбор пал на эжекторный насос? Ведь это самые капризные насосы. Почему не погружной. Это будет более грамотно и комфортно.
     
  3. Сергей

    Сергей

    Сергей

    Гость

    Что такое погружной насос?

    Будет ли он включаться в автоматическом режиме?

    Насколько я понимаю НС держит давление воды и при понижении давления в автоматическом режиме подключается НС т. е. открыл кран в рукомойнике и вода постоянно бежит под напором.

    Правильно?
     
  4. Konstantin
    Регистрация:
    27.02.04
    Сообщения:
    626
    Благодарности:
    284

    Konstantin

    озеро Долгое д. Рыбаки

    Konstantin

    озеро Долгое д. Рыбаки

    Регистрация:
    27.02.04
    Сообщения:
    626
    Благодарности:
    284
    Адрес:
    Москва
    Именно для этого он и нужен. насос стоит в воде (скважина, колодец). Гидробак и автоматика находятся в доме.

    Такая схема водоснабжения дома наиболее точная при подборе оборудования и более комфортная в пользовании.

    Для того, что бы просчитать насос, вам единственное, необходимо дать паспорт скважины и требования по воде в доме. Сколько с/у, сколько человек будет проживать и т.п.

    На форуме и подберем требуемое оборудование.
     
  5. Сергей

    Сергей

    Сергей

    Гость

    Давайте подробнее..

    Сейчас на горище стоит бак 250 литров из нержавейки, в который накачивается вода таким образом, на улице, в бане, есть скважина в которой стоит насос БЦН, гибким шлангом подключаю к трубе, которая выходит из стены дома и накачиваю воду, наверху бака, вварена труба для перелива,как только бак полный ,через перелив бежит вода и я выключаю насос, зимой борьба с замерзанием этого гибкого шланга и БЦН, приямок небольшой глубины, шланг складываю в него.

    Мысль такова: поставить станцию под мойкой (врезка в трубу по которой закачивается вода в бак, а вот заборную трубу тянуть через подвал 7м горизонтали и 0,5 м вертикали, и 5м по улице расстояние между домом и баней в приямок ) Беспокоит вопрос промерзания трубы 5м которая идет по улице чем утеплять...

    Дальше в доме есть ванная, рукомойник, бак унитаза, мойка, газовая колонка, стиральная машина автомат.

    Как запасной вариант хочу оставить существующую сейчас ручную систему накачки воды т.е. гибкий шланг и БЦН.

    Подскажите , подберите, плиз...
     
  6. Konstantin
    Регистрация:
    27.02.04
    Сообщения:
    626
    Благодарности:
    284

    Konstantin

    озеро Долгое д. Рыбаки

    Konstantin

    озеро Долгое д. Рыбаки

    Регистрация:
    27.02.04
    Сообщения:
    626
    Благодарности:
    284
    Адрес:
    Москва
    Дайте параметры скважины. Статика, дебет... Глубина скважины.
     
  7. Сергей

    Сергей

    Сергей

    Гость

    Глубина скважины 36м, до зеркала воды максимум 2м, 2х дюймовая труба скважины...

    Проживает 2 взрослых человека и трое детей. Бака в 250 л хватает на сутки
     
  8. Konstantin
    Регистрация:
    27.02.04
    Сообщения:
    626
    Благодарности:
    284

    Konstantin

    озеро Долгое д. Рыбаки

    Konstantin

    озеро Долгое д. Рыбаки

    Регистрация:
    27.02.04
    Сообщения:
    626
    Благодарности:
    284
    Адрес:
    Москва
    Так это что, столб воды 34 метра?
     
  9. Сергей

    Сергей

    Сергей

    Гость

    Совершенно верно.

    Почему сверлили так глубоко? Да потому что на меньшей глубине вода с запахом сероводорода
     
  10. Konstantin
    Регистрация:
    27.02.04
    Сообщения:
    626
    Благодарности:
    284

    Konstantin

    озеро Долгое д. Рыбаки

    Konstantin

    озеро Долгое д. Рыбаки

    Регистрация:
    27.02.04
    Сообщения:
    626
    Благодарности:
    284
    Адрес:
    Москва
    Тогда, вот, что можно порекомендовать.
    Срезайте все свои емкости. В доме ставится гидробак с необходимой автоматикой (около 1000 р). В скважину поставьте Водолей БЦПЭ 60/47 Евро 1. Отрегулируйте давление включения в выключения насоса в пределах 2,5 - 3,5 Атм.
    С этого момента, при открытии смесителя у Вас обычное городское давление воды. Подключаете обычный водонагреватель и у Вас есть горячая вода.
    При сливе воды на зимний период, поднимаете насос из скважины, снимаете его. Открываете все смесители в доме, и вода стекает полностью. Спокойно уезжаете в город на зимовку.
    Насос я уже просчитал, это Ваша модель. Осталось выбрать модель и литраж водонагревателя.
    Не удивляйтесь. Это действительно просто, а что самое главное, правильно.
     
  11. Konstantin
    Регистрация:
    27.02.04
    Сообщения:
    626
    Благодарности:
    284

    Konstantin

    озеро Долгое д. Рыбаки

    Konstantin

    озеро Долгое д. Рыбаки

    Регистрация:
    27.02.04
    Сообщения:
    626
    Благодарности:
    284
    Адрес:
    Москва
    А. блин...
    Так у Вас труба (скважина) всего 2"...
    Все, что я Вам насоветовал, ни как не проходит...
     
  12. Сергей

    Сергей

    Сергей

    Гость

    Не хочу менять газовую колонку на нагреватель...
    Разве все выше описанное Вами не годится для газовой колонки?
    ДЛя нее нужно давление, хотя бы как минимум в одну атмосферу...
     
  13. ЧубЧик
    Регистрация:
    27.04.06
    Сообщения:
    134
    Благодарности:
    8

    ЧубЧик

    Живу здесь

    ЧубЧик

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.04.06
    Сообщения:
    134
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Ставьте Pedrollo JSWm и не заморачивайтесь, я думаю Константин может Вам даже сопротивление на всасывающем трубопроводе посчитать
     
  14. Manag
    Регистрация:
    20.01.05
    Сообщения:
    262
    Благодарности:
    1

    Manag

    ПЭтрович

    Manag

    ПЭтрович

    Регистрация:
    20.01.05
    Сообщения:
    262
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Радонежье
    Ну вообщем так.

    Гипотетически можно поставить JSWm, но более мощную. Опять же не факт что это будет работать, донник в диаметре не менее 40 мм, а у вас скважина 50 мм. Серьезное сопративление на всасе, критическое.

    Вариант такой: рыть колодец, (вода у Вас близко), и воплощать схему предложенную Константином.
     
  15. Сергей

    Сергей

    Сергей

    Гость

    Не нужна мне вода с запахом сероводорода...
    Это ответ для Manag