Имеется земельный участок в поле. На участке пока нет ни построек, ни забора. Планировал на границе участка установить столб (трубостойку) и на нем щит со счетчиком и розетками по простой схеме от SB3. Но в пятницу получил ТУ и понял что не все так просто. Изучив ТУ возникли вопросы: 1. что за прибор "обеспечивающий контроль величины максимальной мощности, имеющий возможность индикации величины мощности и ее регистрацию в памяти устройства." 2. УЗО является прибором "защиты от перегрузки и токов КЗ"? Если "да", то не понятно почему они указаны отдельно. 3. Законны ли требования установки "устройства обеспечивающего контроль величины максимальной мощности, имеющего возможность индикации величины мощности и ее регистрацию в памяти устройства", ОПН ? ТУ пока еще не подписано...
Посмотрите по ссылке: https://www.forumhouse.ru/threads/154631/page-84 По моему это коробочка которая идет в паре с некотороми счетчиками и ставится на опоре на фазные провода в дом. Умная коробочка которая все записывае и после нее электричество не украдешь. Надо уточнить. Ставить будут они и возможно хотят чтобы за ваш счет. У нас такие счетчики с коробочкой ставят бесплатно .
1) Есть такие счётчики, ооочень дорогие. 2).Нет. "защиты от перегрузки и токов КЗ" - это вводной автомат. 3).Требования установки такого дорогого устройства незаконны, почитайте юридический отдел нашего форума - https://www.forumhouse.ru/forums/267/ После написания МОТ отказа схема намного упрощается до предоставленной SB3
Розетки и аппараты защиты для них лучше расположить в отдельном щитке, который можно закрепить рядом с ЩУ или расположить в бытовке, чтоб не лепить громоздкий ЩУ. Потом, временный щиток, как минимум находящиеся в нем аппараты защиты, можно будет использовать для щита в доме или других строений. Если ЩУ будет смонтирован по классу защиты 1 то вводной автомат лучше 3Р, если и применять 4-х полюсный то лучше не 4Р, а 3Р+N. Да, ТУ довольно часто бывают безграмотные или того хуже опасные, в частности для организации системы питания с типом заземления TN. А впариваемые проекты, по мимо того что это безграмотные, опасные копирайты, это просто развод на деньги! Есть поговорка, не зная броду, не лезь в воду. При воздушном вводе по нормам и здравому смыслу требуется ставить УЗИП для защиты электроприборов от импульсных перенапряжения. Но нужно знать, что сам УЗИП требует защиту от перегрузки, от сопровождающего тока, от временных пере напряжений, защиту питающей сети от аварии самого УЗИП, специфическую схему подключения, как минимум для лучшей эффективности применения УЗИП, специфический монтаж, высоковольтные схемы косвенного мониторинга состояния варисторных модулей УЗИП, постоянное обслуживание, особенно при системе питания с типом заземления ТТ, так как минимум из-за естественного старения УЗИП, сам по себе, с ровного места может пробить, что может привести к взрыву, пожару, поражению электрическим током! Продавцы, дилеры хорошо проконсультировать могут только про стоимость УЗИП. Проектанты, монтажники, электрики тоже скорей всего не помогут с выбором, схемой включения УЗИП. В интернете, нормах, каталогах производителей в основном поверхностная, иногда ошибочная или того хуже даже опасная для не разбирающихся в УЗИП обывателей информация. Например,в паспорте астроузо на производимый им УЗИП для типа заземления TNне совсем правильная схема, для типа заземления ТТ вообще опасная! Правильно, не нужно сразу подписывать, как делают большинство, нужно отстаивать свою безопасность, что, к сожалению, делают единицы.