1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Оцените пожаробезопасность и устойчивость дымохода по фото

Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Arnau, 31.08.12.

  1. Arnau
    Регистрация:
    08.06.09
    Сообщения:
    1.216
    Благодарности:
    8.479

    Arnau

    Живу здесь

    Arnau

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.06.09
    Сообщения:
    1.216
    Благодарности:
    8.479
    Адрес:
    Москва
    Оцените пожаробезопасность и устойчивость дымохода по фото
    Добрый день!
    Вот фотографии дымохода для твердотопливнолго котла. Просьба оценть:

    1. Насколько такой дымоход устойчив к ветру и нужно ли его крепит дополнительно.

    2. Насколько безовасно такое примыкание дымохода в месте его прохода.

    Спасибо!
     

    Вложения:

    • IMG_9936_2.jpg
    • DSCN0815_2.jpg
  2. Алексей Телегин
    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    31.533
    Благодарности:
    16.264

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    31.533
    Благодарности:
    16.264
    Адрес:
    Москва
    1. Лучше закрепить.
    2. НЕ на сколько! Переделывать!
     
  3. Arnau
    Регистрация:
    08.06.09
    Сообщения:
    1.216
    Благодарности:
    8.479

    Arnau

    Живу здесь

    Arnau

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.06.09
    Сообщения:
    1.216
    Благодарности:
    8.479
    Адрес:
    Москва
    А как закрепить? К крыше?
    И как переделать? Выпилить сильнее? И чем закрыть?

    И, конечно, спасибо!
     
  4. Алексей Телегин
    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    31.533
    Благодарности:
    16.264

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    31.533
    Благодарности:
    16.264
    Адрес:
    Москва
    Закрепить можно к поддерживающей конструкции (ферме, столбу, раме и т. п.) или растяжками к крыше и забору...
    Выпиливать не сильнее, а шире! Во все стороны от наружней части трубы по 250 мм.
     
  5. cloun-jouri-s
    Регистрация:
    23.12.08
    Сообщения:
    2.069
    Благодарности:
    1.194

    cloun-jouri-s

    Передовой молодой интеллигент Монголии.

    cloun-jouri-s

    Передовой молодой интеллигент Монголии.

    Регистрация:
    23.12.08
    Сообщения:
    2.069
    Благодарности:
    1.194
    Адрес:
    Москва
    Алексей, а разве этот размер 250 мм идет не от внутренней трубы? Считалось ведь от дыма?
     
  6. Стрелец 1973
    Регистрация:
    24.12.11
    Сообщения:
    3.912
    Благодарности:
    2.617

    Стрелец 1973

    Живу здесь

    Стрелец 1973

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.12.11
    Сообщения:
    3.912
    Благодарности:
    2.617
    Адрес:
    Люберцы.
    Ну а Вас даже от дыма меньше чем 250 мм.
     
  7. cloun-jouri-s
    Регистрация:
    23.12.08
    Сообщения:
    2.069
    Благодарности:
    1.194

    cloun-jouri-s

    Передовой молодой интеллигент Монголии.

    cloun-jouri-s

    Передовой молодой интеллигент Монголии.

    Регистрация:
    23.12.08
    Сообщения:
    2.069
    Благодарности:
    1.194
    Адрес:
    Москва
    Не спорю, у меня отступ немного меньше вышеприведенных цифр, но так как на предсталенном фото, это очень круто.
     
  8. Алексей Телегин
    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    31.533
    Благодарности:
    16.264

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    31.533
    Благодарности:
    16.264
    Адрес:
    Москва
    Нет именно от наружней!
    В нормативах так и записано!
     
  9. Arnau
    Регистрация:
    08.06.09
    Сообщения:
    1.216
    Благодарности:
    8.479

    Arnau

    Живу здесь

    Arnau

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.06.09
    Сообщения:
    1.216
    Благодарности:
    8.479
    Адрес:
    Москва
    Спасибо всем за советы, буду расширять примыкание.
     
  10. SuperGSM
    Регистрация:
    21.01.09
    Сообщения:
    5.882
    Благодарности:
    1.622

    SuperGSM

    Живу здесь

    SuperGSM

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.09
    Сообщения:
    5.882
    Благодарности:
    1.622
    Адрес:
    Москва
    От дыма. Но для твердотопливного котла, особенно если под уголь - я бы делал больше. И каждый проход стоит суперсилом промотать.


    Процитируешь, Леш?)
     
  11. Lunarman
    Регистрация:
    01.02.11
    Сообщения:
    2.255
    Благодарности:
    1.295

    Lunarman

    Живу здесь

    Lunarman

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.02.11
    Сообщения:
    2.255
    Благодарности:
    1.295
    Адрес:
    Москва
    Еще вертикальный дымоход к стене слишком близко, на мой взгляд.
     
  12. SuperGSM
    Регистрация:
    21.01.09
    Сообщения:
    5.882
    Благодарности:
    1.622

    SuperGSM

    Живу здесь

    SuperGSM

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.09
    Сообщения:
    5.882
    Благодарности:
    1.622
    Адрес:
    Москва
    Да, я чего то не обратил внимание. Стоит коротышем (сендвичем 20-30см) увеличить отступ.
     
  13. Алексей Телегин
    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    31.533
    Благодарности:
    16.264

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    31.533
    Благодарности:
    16.264
    Адрес:
    Москва
    Написано в нескольких нормативных документах...
    Даже в каждой таблице расстояний (размеров разделок и отступок) от дымоходов и печей пишется "без учета толщины стенок"...
    Или это не аргумент?
     
  14. viking53
    Регистрация:
    12.09.10
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    12

    viking53

    Участник

    viking53

    Участник

    Регистрация:
    12.09.10
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    12
    Адрес:
    Великий Новгород
    Сделано смело. Однозначно дырку в стене делать больше. Примерно 600*600. Торцы промазываем антипиреном. С двух сторон - фланцы из нержавейки. Дыру заполняем послойно фаербатсом.
     
  15. SuperGSM
    Регистрация:
    21.01.09
    Сообщения:
    5.882
    Благодарности:
    1.622

    SuperGSM

    Живу здесь

    SuperGSM

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.09
    Сообщения:
    5.882
    Благодарности:
    1.622
    Адрес:
    Москва
    Нет. Без учета стенок, от дыма. От внутренней трубы.