    3 автомата по 16 А под одним УЗО 50А/30мА - нормально?
    Уважаемые эксперты по электроснабжению!

    Формирую щиток дома, 380 Вт, 3 фазы. Предварительно, в щиток приходят около 30 потребителей, разбиваю их на группы. Каждый потребитель - либо группа розеток, либо освещение, либо выделенный прибор с отдельным кабелем питания.

    Типовая группа видится такой -УЗО 50/30 мА и под ним три автомата по 16 А. Это более -менее нормальный вариант? Или ставить УЗО на 32 А и два автомата по 16?
     
  2. ink_house
    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    5.284
    Благодарности:
    3.021

    ink_house

    Егор

    ink_house

    Егор

    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    5.284
    Благодарности:
    3.021
    Адрес:
    Калининград
    УЗО достаточно номиналом не меньше номинала вводного АВ, рекомендуется на ступень выше.
     
  3. Fresher
    Регистрация:
    15.08.08
    Сообщения:
    286
    Благодарности:
    25

    Fresher

    Живу здесь

    Fresher

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.08.08
    Сообщения:
    286
    Благодарности:
    25
    Адрес:
    Москва
    Именно вводного? а не того автомата (или группы автоматов), что защищают цепь этого узо?

    Количество автоматов то по узо 50/ 30 -нормальное? Можно увеличить количество автоматов и одновременно увеличить ток УЗО на ступень?
     
  4. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    10.276
    Благодарности:
    6.427

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    10.276
    Благодарности:
    6.427
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Это знаете только Вы. Конкретно для каждой группы.
    Дело в том, что срабатывания УЗО от утечек случаются гораздо чаще, чем срабатывания автоматов от КЗ. И только Вы знаете, устраивает ли Вас совместное отключение всей группы при мелкой неисправности в одной цепи.
    Пример явно неверного решения: холодильник и колодезный насос под одним УЗО. :)
     
  5. ink_house
    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    5.284
    Благодарности:
    3.021

    ink_house

    Егор

    ink_house

    Егор

    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    5.284
    Благодарности:
    3.021
    Адрес:
    Калининград
    1 Бывают извращенцы ставят еще дополнительные АВ.
    2 Можно и больше, без увеличения номинала УЗО.
    ;)
     
  6. olegaa2
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.167
    Благодарности:
    5.243

    olegaa2

    Живу здесь

    olegaa2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.167
    Благодарности:
    5.243
    Адрес:
    Пенза
    Какого "того"?:faq:

    Где Вы нашли УЗО на 50А? В Вашем случае УЗО по току не менее вводного АВ и можете после него ставить хоть 100:) автоматов:hello:
     
  7. Fresher
    Регистрация:
    15.08.08
    Сообщения:
    286
    Благодарности:
    25

    Fresher

    Живу здесь

    Fresher

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.08.08
    Сообщения:
    286
    Благодарности:
    25
    Адрес:
    Москва
    Точно - глянул -на 50 ампер УЗО вроде нет(

    Значит одно узо может защищать 10-20 цепей? Лишь бы только вводной автомат был способен защитить это узо по максимальному току?
     
  8. olegaa2
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.167
    Благодарности:
    5.243

    olegaa2

    Живу здесь

    olegaa2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.167
    Благодарности:
    5.243
    Адрес:
    Пенза
    Вот и я про то;), УЗО на 50А не существуют.

    Да, но увлекатся не стоит, а то будет обесточивать полдома из-за чайника на кухне. И мне кажется у Вас недостаточно знаний для -
    Вы даже Ватты с Вольтами перпутали:( Электричество не прощает ошибок!, это Вам не водопровод спаять;)
     
  9. Fresher
    Регистрация:
    15.08.08
    Сообщения:
    286
    Благодарности:
    25

    Fresher

    Живу здесь

    Fresher

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.08.08
    Сообщения:
    286
    Благодарности:
    25
    Адрес:
    Москва
    Да, с такими огрехами к щитку лучше и не подходить...
     
  10. ink_house
    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    5.284
    Благодарности:
    3.021

    ink_house

    Егор

    ink_house

    Егор

    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    5.284
    Благодарности:
    3.021
    Адрес:
    Калининград
    Если очень хочется, то вот;)
     
  11. pozhilow
    Регистрация:
    19.09.10
    Сообщения:
    44
    Благодарности:
    8

    pozhilow

    Участник

    pozhilow

    Участник

    Регистрация:
    19.09.10
    Сообщения:
    44
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Елец
    Вопрос хороший, но никто тебе даже, не хочет нормально ответить.
    Сам я не эксперт но знаю вот что:
    Номинал УЗО в амперах (например 63А) - это его рабочий ток при котором он будет нормально себе работать, и не "пыхтеть". Соответственно "можно было бы" подключить под него столько групп, суммарная потребляемая мощность которых (для УЗО 63А) была бы: 63*220=13кВт :)]. Можно было бы, да нельзя,
    так как у УЗО есть еще один параметр - ток утечки. в милиамперах. (например 30 мА). И подключение большого количества групп неминуемо приведет к ложным срабатываниям, вызываемым большими токами утечки, заведомо рабочего оборудования.

    В ПУЭ написано дословно так: 7.1.79. Допускается присоединение к одному УЗО нескольких групповых линий через отдельные автоматические выключатели (предохранители).

    А теперь почитаем, что означает слово «допускается: 1.1.17. Слово «допускается» означает, что данное решение применяется в виде исключения.

    Ссхема, когда от одного УЗО отходит много групповых линий, будет работать с ошибками.

    Смотрим ПУЭ, п. 7.1.83. Суммарный ток утечки сети с учетом присоединяемых стационарных и переносных электроприемников в нормальном режиме работы не должен превосходить 1/3 номинального тока УЗО. При отсутствии данных ток утечки электроприемников следует принимать из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки сети - из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника.

    Для справки: ток утечки хороших электроплит может достигать 10 мА, стиральных машин – 5 мА.
    Както- так

    (Почему УЗО берется больше номиналом чем АВ, потому, что ток указанный на АВ - это ток его срабатывания, в отличие от УЗО)
     
  12. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.198
    Благодарности:
    23.446

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.198
    Благодарности:
    23.446
    Адрес:
    Белгород-Москва
    Ложные срабатывания не будут обязательным явлением, но по сути Вы правы.

    Изначально неверен подход топикстартера к вопросу. Выбор рабочего тока УЗО определяется не количеством групп и их номинальными автоматами, а током отсечки общего автомата, который стоит перед этими группами.

    Если перед этими тремя 16-ти амперными автоматами стоит АВ 40А, то УЗО надо применить на диапазон больше, т. е. УЗО 50/30 мА. Надо защищать УЗО от перегрузки.
     