1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Защита отводящего медного кабеля при подключении к ВЛ от ульрафиолета

Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Fresher, 10.09.12.

  1. Fresher
    Регистрация:
    15.08.08
    Сообщения:
    286
    Благодарности:
    25

    Fresher

    Живу здесь

    Fresher

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.08.08
    Сообщения:
    286
    Благодарности:
    25
    Адрес:
    Москва
    Защита отводящего медного кабеля при подключении к ВЛ от ульрафиолета
    Уважаемые знатоки электроснабжения!

    Собрался подключаться к ВЛ, в землю положен медный бронированный кабель 4х16, он заведен на столб в металлическом антивандальном футляре - кусок оцинкованной трубы 3 м. Выходя из трубы кабель идет по столбу еще метра 3, на этом участке он ничем не защищен от ультрафиолета.

    Это проблема? надо его в ПНД гофру одеть?

    А разделанные одиночные проводники, которые заходят в орехи? Они после разделки будут в одиночной изоляции. Уж они то наверное точно боятся ультрафиолета?

    Их надо одеть в ПНД трубу меньшего диаметра?

    Что вообще нормы диктуют по защите узла подключения от ультрафиолета?

    И чем прихватывать кабель в бетонному столбу? Просто хомутами? Есть утвержденные решения?

    Заранее благодарю...
     
  2. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.670
    Благодарности:
    4.494

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.670
    Благодарности:
    4.494
    Адрес:
    Брест
    Ничего с ним не станет, тем более в броне.
    А концы разводятся так, чтобы даже при растрескивании изоляции не происходило замыкание. Для самоуспокоения можете их изолентой обмотать, и разделку тоже, неэстетично, но действенно.
    Можно на концы термоусадку одеть, а на разделку - перчатку специальную. Всё это вместе концевой муфтой называется. Правда, на малые сечения не на каждом углу купить можно...

    Спуск привязывают к опоре чаще всего проводом в изоляции, квадратов 2,5...4. Иногда голым алюминием:aga: .
     
  3. Fresher
    Регистрация:
    15.08.08
    Сообщения:
    286
    Благодарности:
    25

    Fresher

    Живу здесь

    Fresher

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.08.08
    Сообщения:
    286
    Благодарности:
    25
    Адрес:
    Москва
    А термоусадка и изолента со временем не убиваются солнцем?
     
  4. horechek
    Регистрация:
    26.05.11
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    21

    horechek

    Участник

    horechek

    Участник

    Регистрация:
    26.05.11
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    21
    Адрес:
    Клин
    Перчатка с термоусадочной трубкой - точно не растрескается (они на открытую прокладку и расчитаны). А вот изолента - ну года 3-4 постоит, а потом посыпется
     
  5. Fresher
    Регистрация:
    15.08.08
    Сообщения:
    286
    Благодарности:
    25

    Fresher

    Живу здесь

    Fresher

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.08.08
    Сообщения:
    286
    Благодарности:
    25
    Адрес:
    Москва
    А ПНД гофра? Если ее просто надеть на разделанные жилы от места разделки до ореха? Вариант?
     
  6. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.670
    Благодарности:
    4.494

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.670
    Благодарности:
    4.494
    Адрес:
    Брест
    Гофра - неэстетично. И однозначно на солнце рассыпется раньше изоленты.

    Жилы кабеля стоят на солнце по 20 лет и более. Как и изолента.