    Добрый день.

    Подключаю дом к электросети СНТ (однофазной). Как водится, требуется установить счетчик и автомат на столбе. Автомат согласовали на 32А.

    Насколько я понимаю, если делать по правилам - в доме вводной автомат в этом случае должен быть 25А? Не хочется лишний раз ограничивать доступную мощность, но и бегать к столбу в случае превышения номинала тоже не хочется :)

    Электрики которые делают монтаж предложили следующу схему на столбе - автомат на 32 с характеристикой B, в доме - автомат на 32 с характеристикой C.

    У меня есть сомнения что это будет правильно работать, насколько я понимаю характеристика автомата влияет только на порог срабатывания электромагнитного расцепителя?

    Т. е. если потребляемый ток будет превышен например в 1,5 раза, через некоторое время сработает тепловой расцепитель (а его настройка для всех автоматов вроде бы одинаковая), и совсем не факт что автомат с характеристикой B сработает быстрее?

    В случае КЗ - тоже не понятно, тогда будет работать электромагнитный расцепитель. И опять же не файт что в автомате с характеристикой B быстрее...

    Что скажете, уважаемые форумчане? Чудес не бывает?
     
  2. KonstantinT
    Регистрация:
    07.08.11
    Сообщения:
    234
    Благодарности:
    34

    KonstantinT

    Живу здесь

    KonstantinT

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.08.11
    Сообщения:
    234
    Благодарности:
    34
    Адрес:
    Москва
    Судя по всему сам отвечу на свой вопрос - видимо смысла нет пытаться манипулировать характеристиками автоматов, т. к. графики подтверждают вышенаписанное (характеристики теплового расцепителя не зависят от характеристики автомата (B, C и D):

    [​IMG]

    Вопрос, может бывают все таки в природе промежуточные автоматы между 32 и 25 А :)?
     
  3. zark
    Регистрация:
    01.12.08
    Сообщения:
    2.326
    Благодарности:
    2.444

    zark

    här och nu

    zark

    här och nu

    Регистрация:
    01.12.08
    Сообщения:
    2.326
    Благодарности:
    2.444
    Адрес:
    Ижевск
    Есть в природе АВ без теплового расцепителя;), только с электромагнитным.
     
  4. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    10.181
    Благодарности:
    6.373

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    10.181
    Благодарности:
    6.373
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Говорят, бывают автоматы с замедлителем расцепления. Именно ради селективности срабатывания.
     
  5. sasha1237
    Регистрация:
    29.10.08
    Сообщения:
    2.340
    Благодарности:
    235

    sasha1237

    Живу здесь

    sasha1237

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.10.08
    Сообщения:
    2.340
    Благодарности:
    235
    Адрес:
    Москва
    Я так понял что на столб вам предложили С, а в дом В. Можете на столб поставить автомат защиты электродвигателей и тогда при прочих равных условиях при КЗ он сработает позже С, а уж позже В однозначно.
     
  6. KonstantinT
    Регистрация:
    07.08.11
    Сообщения:
    234
    Благодарности:
    34

    KonstantinT

    Живу здесь

    KonstantinT

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.08.11
    Сообщения:
    234
    Благодарности:
    34
    Адрес:
    Москва
    Замедлители бывают только для электромагнитного расцепителя как я понял. Что касается автомата для электродвигателей - имеется ввиду автомат без теплового расцепителя как такого?
    Они всем хороши, но на них как я понял не написано крупными буквами 32А, соответственно возникнут вопросы :).

    Насколько я понимаю в любом автомате есть винт регулировки теплового расцепителя, но он не доступен без разборки корпуса. Может я не прав, и есть таки автоматы с регулируемым порогом срабатывания теплового расцепителя (для обеспечения селективности)?
     
  7. zark
    Регистрация:
    01.12.08
    Сообщения:
    2.326
    Благодарности:
    2.444

    zark

    här och nu

    zark

    här och nu

    Регистрация:
    01.12.08
    Сообщения:
    2.326
    Благодарности:
    2.444
    Адрес:
    Ижевск
    К примеру АЕ - 2040
    1171363758.jpg
     
  8. ink_house
    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    5.284
    Благодарности:
    3.021

    ink_house

    Егор

    ink_house

    Егор

    Регистрация:
    24.06.10
    Сообщения:
    5.284
    Благодарности:
    3.021
    Адрес:
    Калининград
    При 3х фазах, можно немного позавидовать. При 1фазном тоже есть варианты. Не нагнетайте обстановку, эмоции только во вред. :hello:
     
  9. KonstantinT
    Регистрация:
    07.08.11
    Сообщения:
    234
    Благодарности:
    34

    KonstantinT

    Живу здесь

    KonstantinT

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.08.11
    Сообщения:
    234
    Благодарности:
    34
    Адрес:
    Москва
    ННикаких эмоций, только холодный расчет :).
     
  10. Шанс
    Регистрация:
    15.01.10
    Сообщения:
    1.529
    Благодарности:
    1.920

    Шанс

    Строю УШП, каркасные дома

    Шанс

    Строю УШП, каркасные дома

    Регистрация:
    15.01.10
    Сообщения:
    1.529
    Благодарности:
    1.920
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Я так понимаю можнотнастроить максимум на следующее значение напримеР из 25-го сделать 63 й не получится винт так не отрегулировать и начинка автомата по сечению не та
     
    Последнее редактирование модератором: 01.09.18
  11. olegaa2
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.167
    Благодарности:
    5.243

    olegaa2

    Живу здесь

    olegaa2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.167
    Благодарности:
    5.243
    Адрес:
    Пенза
    Точно не получится, так как контакты и начинка всётаки рассчитана на определённый ток:hello:
     
  12. Semik
    Регистрация:
    15.07.09
    Сообщения:
    1.078
    Благодарности:
    518

    Semik

    Праздношатающийся

    Semik

    Заблокирован

    Праздношатающийся

    Регистрация:
    15.07.09
    Сообщения:
    1.078
    Благодарности:
    518
    Что-то в тех отверстиях никаких элементов регулировки не нашел?
     
    Последнее редактирование модератором: 01.09.18
  13. filippoff
    Регистрация:
    16.09.11
    Сообщения:
    1.042
    Благодарности:
    330

    filippoff

    Эникейщик со стажем 20 лет

    filippoff

    Эникейщик со стажем 20 лет

    Регистрация:
    16.09.11
    Сообщения:
    1.042
    Благодарности:
    330
    Адрес:
    Аннино, ЛО, Санкт-Петербург
    Вообще, по нашим погодам, селективность будет обеспечена при установке в доме автомата 32А. На улице, где температуре чаще всего ниже, автомат по превышению мощности будет срабатывать позже, чем автомат в доме.
    Также, после вводного автомата в доме можно поставить ограничитель мощности с регулируемой уставкой, типа меандровского ОМ-63. Выставите на нем 32 ампера и дело в шляпе. Заодно и от перенапряжений защититесь. Самый цимес, что он взад сам включается.
     
  14. KonstantinT
    Регистрация:
    07.08.11
    Сообщения:
    234
    Благодарности:
    34

    KonstantinT

    Живу здесь

    KonstantinT

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.08.11
    Сообщения:
    234
    Благодарности:
    34
    Адрес:
    Москва
    Спасибо, очень интересный прибор.
     
    Последнее редактирование модератором: 01.09.18
  15. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.651
    Благодарности:
    4.482

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.651
    Благодарности:
    4.482
    Адрес:
    Брест
    Не добъётесь вы селективности на автоматах никогда.

    Не зря селективные автоматы придуманы.