    Вопросы по схеме водораспределения
    Доброго всем времени суток!
    Помогите разобраться с такой вот ситуацией. Впервые собрал схему водоснабжения, вроде все работает, как бы сложного ничего нет, но проблема в том, что не до конца правильно собрана схема, а точнее не доведена мысль до правильного завершения. Перед реле давления РДМ-5 я поставил обратный клапан и, как следствие, вода не идет в в летний водопровод, разводку которого я сделал прямо в колодце. Как можно решить вопрос? Поставить байпас с шаровым краном на перекрытие и когда понадобится летняя вода открывать его или просто убрать из схемы обратный клапан? Схемы на рисунках, там где вариант с байпасом, он изображен красной линией. И еще вопрос. Реле давления настроено на мин 1,7 бар, мах 3,5 бар, выше давление насос не поднимает, можно долго ждать, пришлось оставить как есть. вВ чем проблема? Слабый насос или опять -таки лишний обратный клапан в системе? В пустом ГА давление 1,1 бар. Огромное спасибо за внимание и советы!
     

    Вложения:

    • водоснабжение1.JPG
    • водоснабжение.JPG
  2. Костя9
    Регистрация:
    12.02.12
    Сообщения:
    3.872
    Благодарности:
    4.294

    Костя9

    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник

    Костя9

    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник

    Регистрация:
    12.02.12
    Сообщения:
    3.872
    Благодарности:
    4.294
    Адрес:
    Екатеринбург
    После насоса понятен ОК, а зачем второй? Мне кажеться он лишний
     
  3. Navit
    Регистрация:
    04.11.11
    Сообщения:
    816
    Благодарности:
    175

    Navit

    Живу здесь

    Navit

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.11.11
    Сообщения:
    816
    Благодарности:
    175
    Адрес:
    Россия
    Да я то же так подумал уже, когда начал разбираться, поч не идет вода в колодезной трубе. В случае снятия ОК проблема решится? и не надо байпасов? Или, по принципу "мы не исчим легких путей"? Меня смущает то, что если без обратного клапана вода пройдет обратно через два фильтра?
     
  4. torez-1
    Регистрация:
    18.05.09
    Сообщения:
    2.851
    Благодарности:
    2.281

    torez-1

    A nescire ad non esse

    torez-1

    A nescire ad non esse

    Регистрация:
    18.05.09
    Сообщения:
    2.851
    Благодарности:
    2.281
    Адрес:
    Эдинбург семи морей
    Чтоб это не смущало, перенесите фильтры за реле давления и ГА. Перед ними только фильтр-грязевик. Обратный клапан оставьте только один, у насоса.
    В ГА докачайте воздух до давления где-то 1,5 атм. Верхний предел РД можно чуть снизить (до 3-3,2 атм).
    Какое расстояние от поверхности земли до воды в колодце, и по горизонтали от колодца до автоматики?
     
  5. Navit
    Регистрация:
    04.11.11
    Сообщения:
    816
    Благодарности:
    175

    Navit

    Живу здесь

    Navit

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.11.11
    Сообщения:
    816
    Благодарности:
    175
    Адрес:
    Россия
    Сегодня сделал байпас как на втором рисунке. Заморочился и сделал, Обратный клапан который лишний вынимать не стал, хотя видимо он создает дополнительное падение давления в системе, но может быть я и не прав. Воздух докачать простым автомобильным насосом? У меня верхний предел РД около 3 атм. где-то 2,6-2,7. с его регулировкой ппц как намучился, с етими гайками...) описалово у джилекса видимо не для меня. От поверхности земли до зеркала воды ок 23 м., от колодца до автоматики 18 метров. Я сделаю завтра фото и выложу здесь, дело в том, что я там замут сделал не просто с РД, завтра покажу. Но, однако, сейчас все работает, давление воды не айс, в смысле большое, надо было на раздачу ставить вентили... наверное надо ставить реле давления еще перед раздачей на краны, или крутить гайки в РД. что мне нравится меньше всего, надо было вообще брать импортное, там все яснее, но и ценник ...Если понижать давление в РД значит воды в ГА будет меньше?
     
  6. Костя9
    Регистрация:
    12.02.12
    Сообщения:
    3.872
    Благодарности:
    4.294

    Костя9

    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник

    Костя9

    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник

    Регистрация:
    12.02.12
    Сообщения:
    3.872
    Благодарности:
    4.294
    Адрес:
    Екатеринбург
    ОК ставиться, чтобы вода не уходила обратно в колодец.
    Вот посмотрите мою систему водоснабжения
    img125.jpg
     
  7. Navit
    Регистрация:
    04.11.11
    Сообщения:
    816
    Благодарности:
    175

    Navit

    Живу здесь

    Navit

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.11.11
    Сообщения:
    816
    Благодарности:
    175
    Адрес:
    Россия
    Уже понял, но переделывать не стал, хотя не стал сегодня, может переделаю позднее. Главное, давления хватает потребителям...
     
  8. Navit
    Регистрация:
    04.11.11
    Сообщения:
    816
    Благодарности:
    175

    Navit

    Живу здесь

    Navit

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.11.11
    Сообщения:
    816
    Благодарности:
    175
    Адрес:
    Россия
    Вот, как обещал фото того, что сделано. Я заморочился и сделал двойную систему подачи воды. Одна с реле давления за три копейки, а другая работающая на проток воды (более дорогая автоматика, хотя в сумме каждая система приблизительно одинаково вышла). То бишь, открываешь кран и включается насос. С РД как полагается с ГА и проч. Подходящая труба 32 ПНД, далее 25 ПП, резьбовые соединения 1". Принцип прост, летом воды уходит больше и с колодца можно осуществлять полив, по этому работает система с ГА и РД. Вторая схема не дает обеспечить полив с колодца, только внутри здания (в моем случае), ну у нее есть свои минусы: за ночь давление опускается до нуля, утром приходится жать на кнопку включение насоса, в самом низу блока автоматики. В колодце сварена решетка, которую можно вынуть в случае выполнения чистки колодца, на ней удобно выполнять все необходимые работы по включению-отключению поливного водопровода, ну и каких-либо профилактических и прочих работ, мало ли что может произойти...)
     

    Вложения:

    • P1120244.JPG
    • P1120240.JPG
    • P1.JPG
    • P1120253.JPG
    • P1120254.JPG
    • P1120257.JPG
  9. Костя9
    Регистрация:
    12.02.12
    Сообщения:
    3.872
    Благодарности:
    4.294

    Костя9

    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник

    Костя9

    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник

    Регистрация:
    12.02.12
    Сообщения:
    3.872
    Благодарности:
    4.294
    Адрес:
    Екатеринбург
    Действительно заморочился, ну да ладко главное работает. Сложная система получилась
     
  10. Navit
    Регистрация:
    04.11.11
    Сообщения:
    816
    Благодарности:
    175

    Navit

    Живу здесь

    Navit

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.11.11
    Сообщения:
    816
    Благодарности:
    175
    Адрес:
    Россия
    ) да как бы не сложная, но объяснять пришлось минут 10, какие краны закрыть, какие какие открыть...Ну, в принципе главное, что работает... Просто хотелось ее "обкатать", ведь люди спрашивать будут, а это от части моя работа, что нибудь этакое делать...
     
  11. Navit
    Регистрация:
    04.11.11
    Сообщения:
    816
    Благодарности:
    175

    Navit

    Живу здесь

    Navit

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.11.11
    Сообщения:
    816
    Благодарности:
    175
    Адрес:
    Россия
    Появились проблемы в водоснабжении... За ночь вода уходит из водопровода, когда заканчивается вода в ГА из крана идет воздух и вода появляется только позднее. Непонятно, с чего бы это. Давление в системе падает до нуля за ночь если не использовать систему с ГА. Не пойму, в чем дело. В насосе есть обратный клапан. Я навернул еще один, то есть по идее вода не должна уходить, но включая автоматику без ГА утром приходится жать кнопку рестарт насоса, т. к. на манометре давление 0. Может проблема в очень длинном трубопроводе или неисправном обратном клапане? Утечек нигде нет, разве что под зеркалом воды, но это лишь фантазия. Реле давления не включается во время что ли? Может нижнюю планку поднять? Я видимо не совсем разобрался с этими гайками. Помогите разобраться пожалуйстаста!
     
  12. Костя9
    Регистрация:
    12.02.12
    Сообщения:
    3.872
    Благодарности:
    4.294

    Костя9

    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник

    Костя9

    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник

    Регистрация:
    12.02.12
    Сообщения:
    3.872
    Благодарности:
    4.294
    Адрес:
    Екатеринбург
    Давление падает, а РД не включается?
    Отключаете питание на ночь?
     
  13. Navit
    Регистрация:
    04.11.11
    Сообщения:
    816
    Благодарности:
    175

    Navit

    Живу здесь

    Navit

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.11.11
    Сообщения:
    816
    Благодарности:
    175
    Адрес:
    Россия
    Нет, питание не отключаем, Схема с РД - РД включается только когда давление около 1,2 бар, ГА настроен с давлением 1,2 бара. Мне советовали подкачать до 1,5, но так и не сделал. При работе макс давление 2,7 бар
     
  14. Navit
    Регистрация:
    04.11.11
    Сообщения:
    816
    Благодарности:
    175

    Navit

    Живу здесь

    Navit

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.11.11
    Сообщения:
    816
    Благодарности:
    175
    Адрес:
    Россия
    у меня появилась мысль про неисправный ОК, но может водяной столб тяжеловат и где то выдавливает через резьбу на стыке насоса и ОК? Так ведь не проверить...
     
  15. Костя9
    Регистрация:
    12.02.12
    Сообщения:
    3.872
    Благодарности:
    4.294

    Костя9

    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник

    Костя9

    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник

    Регистрация:
    12.02.12
    Сообщения:
    3.872
    Благодарности:
    4.294
    Адрес:
    Екатеринбург
    Сколько метров до зеркала воды?
    Столб воды да еще и под давлением должен закрывать резиновую тарелку в ОК
    Давайте так
    1. Давление на РД регулируете от 1.8 до 3.2, есть там настроечные гайки
    2. Накачиваете давление и в течении получаса не расходуя воду наблюдаете за из менением давления
    3. В ГА накачиваете давление 1.7 Атм, и через час полтора также проверите
    Если неисправный ОК давление в системе упадет, только надо исключить все протечки, самое главное от насоса до ОК