1. Выбрали для отделки дома продукцию компании Braer? Ищем счастливых обладателей качественных фасадов или тех, кто задумывается о его выборе, для видео-обзоров на нашем канале. Пишите нам на expert@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
  2. Если Ваш фасад облицован кирпичом BRAER, у вас есть отличная возможность пригласить съёмочную группу FORUMHOUSE для съёмок обзорного сюжета о доме. В этой истории будет все: и прожитые трудности, и проблемы, и переживания, но самое главное - будут ваши победы, успехи и достигнутые цели! Хотите фильм о самом важном этапе в жизни вашей семьи? Пишите нам! expert@forumhouse.ru

    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1

Пустотка или монолит

Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем aldegid, 17.10.08.

  1. aldegid
    Регистрация:
    19.08.08
    Сообщения:
    2.101
    Благодарности:
    2.092

    aldegid

    Строю дом

    aldegid

    Строю дом

    Регистрация:
    19.08.08
    Сообщения:
    2.101
    Благодарности:
    2.092
    Адрес:
    Ярославль
    Подскажите, можно ли укладывать Многопустотную плиту таким образом как на картинке. Т.е. плита будет операться как на концы так и почти в середине будет лежать на стене подвала. Сверху будет идти тоже стена в 2 этажа из газосиликата. Или сделать монолитный участок?
     

    Вложения:

    • плита на стене.jpg
  2. Сергей южанин
    Регистрация:
    28.07.08
    Сообщения:
    719
    Благодарности:
    518

    Сергей южанин

    НеБывалый

    Сергей южанин

    НеБывалый

    Регистрация:
    28.07.08
    Сообщения:
    719
    Благодарности:
    518
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    МОНОЛИТ. 2 этажа даже из газосиликата на пустотную плиту такой длины чревато БОЛЬШИМИ НЕПРИЯТНОСТЯМИ Лучше перебдеть, чем недобдеть.
     
  3. aldegid
    Регистрация:
    19.08.08
    Сообщения:
    2.101
    Благодарности:
    2.092

    aldegid

    Строю дом

    aldegid

    Строю дом

    Регистрация:
    19.08.08
    Сообщения:
    2.101
    Благодарности:
    2.092
    Адрес:
    Ярославль
    А что с ней станется? Раздавиться от веса блоков?
    Прикинул нагрузку - получается 0,4 кг/см2, при весе всей стены 14т (2этажа). Конечно еслиб она опералась только на торцах, то это превышение нагрузки, т.к. у нее нагрузка 800 кг/м.п., т.е на всю плиту 800*9 = 7,2т. Но она же будет лежать как на торцах, так и на стене подвала которая проходит под ней. Или ее распилить в месте где начинается стена?
     
  4. Сергей южанин
    Регистрация:
    28.07.08
    Сообщения:
    719
    Благодарности:
    518

    Сергей южанин

    НеБывалый

    Сергей южанин

    НеБывалый

    Регистрация:
    28.07.08
    Сообщения:
    719
    Благодарности:
    518
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    НАСТАИВАЮ НА МОНОЛИТЕ! Лучше продумайте раскладку плит перекрытий с равномерным смещением, так чтобы на месте капиталки была УСИЛЕННАЯ монолитная балка.Вы сами просчитали превышение нагрузки в 2 раза, а действительно в 3 как минимум (крыша,отделка,мебель,люди...).ОНО ВАМ НАДО?


    Да и нагрузка на плиту будет не равномерной!!
     
  5. aldegid
    Регистрация:
    19.08.08
    Сообщения:
    2.101
    Благодарности:
    2.092

    aldegid

    Строю дом

    aldegid

    Строю дом

    Регистрация:
    19.08.08
    Сообщения:
    2.101
    Благодарности:
    2.092
    Адрес:
    Ярославль
    Почему не равномерной стена то по всей длинне одинаковая. Да висеть не будет только на торцевых стенах, но и + лежать на продольной стене. Просто монолит, геморно, тем более зима подперает зимой лить ни есть гуд.
     
  6. Сергей южанин
    Регистрация:
    28.07.08
    Сообщения:
    719
    Благодарности:
    518

    Сергей южанин

    НеБывалый

    Сергей южанин

    НеБывалый

    Регистрация:
    28.07.08
    Сообщения:
    719
    Благодарности:
    518
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Площадь стены на которой будет лежать плита мала, фактически на этом месте будет продольный излом плиты. И не кто Вам не предлагает лить бетон в мороз-это можно сделать весной.Удачи.
     
  7. Saint_Glory
    Регистрация:
    15.10.08
    Сообщения:
    134
    Благодарности:
    74

    Saint_Glory

    Инженерю помаленьку

    Saint_Glory

    Инженерю помаленьку

    Регистрация:
    15.10.08
    Сообщения:
    134
    Благодарности:
    74
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Совсем недавно по просьбе одного человека расчитал ему монолитную ребристую плиту в свой дом на большой пролет. Очень симпатично получилось по расходу материалов. Даже как-то удивился почему это не нашло применения в индивидуальном строительстве.
    П.С. Я задумался.
     
  8. Бурят
    Регистрация:
    12.02.07
    Сообщения:
    1.846
    Благодарности:
    1.132

    Бурят

    Карать и порабощать :-)

    Бурят

    Карать и порабощать :-)

    Регистрация:
    12.02.07
    Сообщения:
    1.846
    Благодарности:
    1.132
    Адрес:
    Улан-Удэ
    хрен его знает почему не применяется.
    А по расходу да, очень симпатично
     
  9. Artem 2007
    Регистрация:
    09.12.07
    Сообщения:
    637
    Благодарности:
    163

    Artem 2007

    Живу здесь

    Artem 2007

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.07
    Сообщения:
    637
    Благодарности:
    163
    Адрес:
    Брянск
    Можно, только следить за тем чтоб щель между плитой и стеной подвала была полностью забита раствором.

    На сжатие плита выдержит и 10 этажей газосиликата, но если боитесь, то забейте пустоты в плите в месте опирания стены раствором и тогда 10 этажей кирпича не проблема на ней опирать.
     
  10. AFA
    Регистрация:
    28.02.08
    Сообщения:
    996
    Благодарности:
    349

    AFA

    Живу здесь

    AFA

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.02.08
    Сообщения:
    996
    Благодарности:
    349
    Адрес:
    СИБИРЬ
    Все пустотные плиты идут с "предварительно напряженным армированием", поэтому опирание только по краям плиты. Подробнее к любому конструктору или производителю.
     
  11. aldegid
    Регистрация:
    19.08.08
    Сообщения:
    2.101
    Благодарности:
    2.092

    aldegid

    Строю дом

    aldegid

    Строю дом

    Регистрация:
    19.08.08
    Сообщения:
    2.101
    Благодарности:
    2.092
    Адрес:
    Ярославль
    А как же вода/снег будут попадать в подвал потом это все будет стоять, переувлажнение грунта, промораживание основания.


    но работы больше: арматура + опалубка + заливка. И получается практически то на то. Что монолит что плитой. При монолите еще затраты по времени больше. Надо ждать пока она наберет прочность + вышеуказанные работы.
     
  12. Сергей южанин
    Регистрация:
    28.07.08
    Сообщения:
    719
    Благодарности:
    518

    Сергей южанин

    НеБывалый

    Сергей южанин

    НеБывалый

    Регистрация:
    28.07.08
    Сообщения:
    719
    Благодарности:
    518
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Остаюсь при своем мнении-а решать конечно Вам... Вы спросили-постарался ответить. Не было бы ПОТОМ мучительно больно за бесцельно..ну и по теме.
     
  13. Saint_Glory
    Регистрация:
    15.10.08
    Сообщения:
    134
    Благодарности:
    74

    Saint_Glory

    Инженерю помаленьку

    Saint_Glory

    Инженерю помаленьку

    Регистрация:
    15.10.08
    Сообщения:
    134
    Благодарности:
    74
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Да, конечно! Но тут же многие не один дом строят, а опалубку можно сделать инвентарной. Преимущество на лицо. Её потом можно отдавать в аренду другим.
    П.С. Я снова задумался!
     
  14. aldegid
    Регистрация:
    19.08.08
    Сообщения:
    2.101
    Благодарности:
    2.092

    aldegid

    Строю дом

    aldegid

    Строю дом

    Регистрация:
    19.08.08
    Сообщения:
    2.101
    Благодарности:
    2.092
    Адрес:
    Ярославль
    Спасибо за рекомендации. Основательно к этому вопросу подойду примерно через месяц.
     
  15. Pavel_GGS
    Регистрация:
    01.07.08
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    2

    Pavel_GGS

    Участник

    Pavel_GGS

    Участник

    Регистрация:
    01.07.08
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    2
    плита многопустотка работаек как шарнирно опертая по торцам соответственно она так и заармирована причем пред напряженно. в вашем случяе она по средине пролета работает консольно раслягивиется верхняя арматура соответствеено там и треснет. Что мешает залить монолит по бокам стены не заводя на стены ?


    в смысле не верхняя арматура а верхняя зона там арматуры нету !