1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Подключение к воздушной линии: смазку класть в орехи?

Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Fresher, 31.08.12.

  1. Fresher
    Регистрация:
    15.08.08
    Сообщения:
    286
    Благодарности:
    25

    Fresher

    Живу здесь

    Fresher

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.08.08
    Сообщения:
    286
    Благодарности:
    25
    Адрес:
    Москва
    Подключение к воздушной линии: смазку класть в орехи?
    Уважаемые эксперты-электрики!

    Собираюсь подключить дом к воздушной линии, купил необходимые орехи. Магистраль - алюминий 75 мм2, отвод медь 16 мм2. Вроде рекомендуется использовать токопроводную смазку для орехов? Это желательно или обязательно?
    Орехи и смазка не могут случайно создать контакт меди и алюминия?

    Видимо и при подключении PEN к главной шине заземления можно смазки положить под наконечник?

    Заранее благодарю.
     
  2. stranger
    Регистрация:
    27.07.07
    Сообщения:
    2.011
    Благодарности:
    465

    stranger

    Живу здесь

    stranger

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.07.07
    Сообщения:
    2.011
    Благодарности:
    465
    Адрес:
    Москва
    Желательно сначала зачистить алюминий, чтобы снять окислы, а затем смазать смазкой.
    Напихивать кучу смазки в сам орех не нужно.
    Но оно будет работать и без смазки.
     
  3. Fresher
    Регистрация:
    15.08.08
    Сообщения:
    286
    Благодарности:
    25

    Fresher

    Живу здесь

    Fresher

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.08.08
    Сообщения:
    286
    Благодарности:
    25
    Адрес:
    Москва
    Зачистить - механически? Потереть наждаком просто?
     
  4. stranger
    Регистрация:
    27.07.07
    Сообщения:
    2.011
    Благодарности:
    465

    stranger

    Живу здесь

    stranger

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.07.07
    Сообщения:
    2.011
    Благодарности:
    465
    Адрес:
    Москва
    Стальной металлической щеткой.

    К слову, мы о каких орехах говорим?
    О сиповских или обычных с 4-мя болтиками?
     
  5. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020
    Адрес:
    Москва
  6. Fresher
    Регистрация:
    15.08.08
    Сообщения:
    286
    Благодарности:
    25

    Fresher

    Живу здесь

    Fresher

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.08.08
    Сообщения:
    286
    Благодарности:
    25
    Адрес:
    Москва
    ВЛ у меня неизолированные провода...Так что купил простые, с 4мя болтиками
     
  7. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020
    Адрес:
    Москва
    Есть зажимы для СИПа и для неизолированных проводов.
    Главное- не вздумайте потом где-то "ноль делить")
     
  8. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.671
    Благодарности:
    4.495

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.671
    Благодарности:
    4.495
    Адрес:
    Брест
    Желательно, но необязательно.
    Оксид алюминия (как бы тут выше ни писали про зачистку) прекрасно проводит ток.
    Смазка, причём необязательно токопроводящая, просто защитит контакт от внешних воздействий.
    Но, повторюсь, при присоединении алюминия к ВЛ вам не нужны ни орехи ни смазка...
     
  9. Fresher
    Регистрация:
    15.08.08
    Сообщения:
    286
    Благодарности:
    25

    Fresher

    Живу здесь

    Fresher

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.08.08
    Сообщения:
    286
    Благодарности:
    25
    Адрес:
    Москва
    Это как? С воздушной линии приходит совмещенный ноль PEN. Я как раз собираюсь делить PEN на вводном устройстве...Уже и шину медную согнул из полоски. Почему нельзя делить?


    Так я не алюминий подсоединяю к ВЛ, а медный провод, 4х16
     
  10. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020
    Адрес:
    Москва
    Потому что при "голых" проводах на линии это смертельно опасно)
     
  11. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.671
    Благодарности:
    4.495

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.671
    Благодарности:
    4.495
    Адрес:
    Брест
    Ну тогда зажимы обязательны, а смазка очень желательна.
     
  12. Fresher
    Регистрация:
    15.08.08
    Сообщения:
    286
    Благодарности:
    25

    Fresher

    Живу здесь

    Fresher

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.08.08
    Сообщения:
    286
    Благодарности:
    25
    Адрес:
    Москва
    Поясните пожалуйста. этот момент или ткните в первоисточник, а то завтра уже собирался подключаться.

    Есть ВЛ - три фазных провода и PEN. Подготовил щиток вводного устройства, туда заведу PEN на медную шину и на ней разделю PEN на Ноль и PE. Вроде это рекомендовано нормами. Вижу на столбе повторное заземление PEN. Сделал и завел в щиток ВУ свое заземление. \Что не правильно? Почему с неизолированными проводами так нельзя?


    Смазка выдавленная из зажима не создаст нежелательного контакта меди и алюминия?
     
  13. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020
    Адрес:
    Москва
    Потому что кто сказал, что у вас там PEN? :) это N обычный.
    А так при возможном замыкании на линии L и N - у вас на корпусах метал. приборов будет очень много Вольт)
    Первоисточник - лень уже искать, но поверьте на слово)
    Хотите в итоге убиться или грохнуть кого-нить из родственников - "делите пен" :)
     
  14. Fresher
    Регистрация:
    15.08.08
    Сообщения:
    286
    Благодарности:
    25

    Fresher

    Живу здесь

    Fresher

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.08.08
    Сообщения:
    286
    Благодарности:
    25
    Адрес:
    Москва
    А как же повторное заземление на столбе, которое вижу, да и по документам на Трансформаторной подстанции заземление делалось 4 ома. Да и мое личное заземление разве не избавит от такой проблемы?
     
  15. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020
    Адрес:
    Москва
    Я вам сказал что будет при "голых" проводах на линии, а вы делайте что хотите)