1. Выбрали для отделки дома продукцию компании Braer? Ищем счастливых обладателей качественных фасадов или тех, кто задумывается о его выборе, для видео-обзоров на нашем канале. Пишите нам на expert@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
  2. Если Ваш фасад облицован кирпичом BRAER, у вас есть отличная возможность пригласить съёмочную группу FORUMHOUSE для съёмок обзорного сюжета о доме. В этой истории будет все: и прожитые трудности, и проблемы, и переживания, но самое главное - будут ваши победы, успехи и достигнутые цели! Хотите фильм о самом важном этапе в жизни вашей семьи? Пишите нам! expert@forumhouse.ru

    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Опирание балок стропильной системы на перекрытия над оконными проёмами

Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Tatyanao, 24.08.12.

  1. Tatyanao
    Регистрация:
    16.11.11
    Сообщения:
    45
    Благодарности:
    24

    Tatyanao

    Участник

    Tatyanao

    Участник

    Регистрация:
    16.11.11
    Сообщения:
    45
    Благодарности:
    24
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Опирание балок стропильной системы на перекрытия над оконными проёмами
    Здравствуйте. Мы подошли к стропильной системе, и в процессе работы возник вопрос. Последним рядом у нас выставлены U блоки из газобетона, в них планируем залить железо-бетон (получится ж\б балка 17*17см армированная 4мя прудками д. 10мм). Нормально ли будет опереть на этот железо-бетонный каркас балки перекрытий, которые будут являться затяжкой стропильной системы (крыша 2х скатная покрытая ондулином). Балки будут идти через 1 м. сдвоенные 50*150*6м. включая свесы по краям 30см, и будут попадать на оконные проёмы (2 оконных проёма по 1.33м. и дверь 90см). Не произойдёт ли провисания или трещины в местах оконных проёмов? Изменит что либо, если балки опирать не непосредственно на залитые ж\б U блоки, а на подложенную доску 50*150?
     
  2. sepavi
    Регистрация:
    09.01.09
    Сообщения:
    1.570
    Благодарности:
    886

    sepavi

    конструктор прораб

    sepavi

    конструктор прораб

    Регистрация:
    09.01.09
    Сообщения:
    1.570
    Благодарности:
    886
    Адрес:
    Рязань
    рисунок и вес можно ?
     
  3. Tatyanao
    Регистрация:
    16.11.11
    Сообщения:
    45
    Благодарности:
    24

    Tatyanao

    Участник

    Tatyanao

    Участник

    Регистрация:
    16.11.11
    Сообщения:
    45
    Благодарности:
    24
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Этого достаточно?, если лаги будут идти через 1 м. то на оконные проёмы ляжет 1 посередине, а если 80см. то 2 по краям (примерно10-15 см. от стены). Насчёт веса точно не знаю, около 1 т. (жилая мансарда). На фото красным помечено через 80см. и чёрным через 1м. (погрешность +,- 5см)
     

    Вложения:

    • обрез вопрос.jpg
    • обрехз 2.jpg
    • обрехз 2.0.jpg
  4. Tatyanao
    Регистрация:
    16.11.11
    Сообщения:
    45
    Благодарности:
    24

    Tatyanao

    Участник

    Tatyanao

    Участник

    Регистрация:
    16.11.11
    Сообщения:
    45
    Благодарности:
    24
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Около 1 т. (жилая мансарда).
    Точнее 2т.
     
  5. Sergey_SLS
    Регистрация:
    23.12.10
    Сообщения:
    1.540
    Благодарности:
    2.102

    Sergey_SLS

    От теории к практике :)

    Sergey_SLS

    От теории к практике :)

    Регистрация:
    23.12.10
    Сообщения:
    1.540
    Благодарности:
    2.102
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    2 тонны на метр при проёме 1.33 не выдержит, делайте сверху армопояс отливая его одновременно с перемычками в U блоках. Ну и усильте нижнее армирование. Возможно 4 прутка внизу будет достаточно и с таким сечением.
     
  6. Tatyanao
    Регистрация:
    16.11.11
    Сообщения:
    45
    Благодарности:
    24

    Tatyanao

    Участник

    Tatyanao

    Участник

    Регистрация:
    16.11.11
    Сообщения:
    45
    Благодарности:
    24
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    2 т. вся крыша, дом 40м2., размеры 5*8.5м. А армирование и так делаю, 4 прутка 10мм, и цемент 1 к 2.
     
  7. sepavi
    Регистрация:
    09.01.09
    Сообщения:
    1.570
    Благодарности:
    886

    sepavi

    конструктор прораб

    sepavi

    конструктор прораб

    Регистрация:
    09.01.09
    Сообщения:
    1.570
    Благодарности:
    886
    Адрес:
    Рязань
    если так то не должно.
     
  8. Коростелёв СТ
    Регистрация:
    24.02.10
    Сообщения:
    3.019
    Благодарности:
    1.828

    Коростелёв СТ

    Живу здесь

    Коростелёв СТ

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.02.10
    Сообщения:
    3.019
    Благодарности:
    1.828
    Адрес:
    Можайск
    -
    Таких нагрузок получить просто не возможно на данном домике.


    -
    Если арматура в кол. 4Ф10А-III установлена правильно, то этого для решения ваших задач достаточно на пролете 1,33м
     
  9. Максим Пан
    Регистрация:
    06.02.09
    Сообщения:
    2.794
    Благодарности:
    1.269

    Максим Пан

    Живу здесь

    Максим Пан

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.02.09
    Сообщения:
    2.794
    Благодарности:
    1.269
    Адрес:
    Москва
    https://www.forumhouse.ru/threads/41894/page-4 посты 51-54 и далее... все нормуль, даже обошелся без U блоков


    Подложенная доска, притянутая L-образными шпильками, предварительно внедренными при заливке армопояса будет являтся мауэрлатом, что логично-крепить дерево к дереву (балки и стропила к мауэрлату, в зависимости от конструкции) удобно...
     
  10. Sergey_SLS
    Регистрация:
    23.12.10
    Сообщения:
    1.540
    Благодарности:
    2.102

    Sergey_SLS

    От теории к практике :)

    Sergey_SLS

    От теории к практике :)

    Регистрация:
    23.12.10
    Сообщения:
    1.540
    Благодарности:
    2.102
    Адрес:
    Санкт-Петербург
     
  11. Rom444ik
    Регистрация:
    06.07.11
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    0

    Rom444ik

    Участник

    Rom444ik

    Участник

    Регистрация:
    06.07.11
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Буинск
    Подскажите пожалуйста.
    планирую 1 этаж газоблок 10 x 12, второй этаж в мансарде сруб 6 x 12
    По плану у меня выходит так что некоторые несущие балки (через каждые 80см) перекрытия тоже над окном находятся.
    если делать перемычки и армпояс вместе, выдержат ли они вес сруба мансарды и крыши ?
    спасибо!
     

    Вложения:

    • Перекрытие.JPG
  12. Tatyanao
    Регистрация:
    16.11.11
    Сообщения:
    45
    Благодарности:
    24

    Tatyanao

    Участник

    Tatyanao

    Участник

    Регистрация:
    16.11.11
    Сообщения:
    45
    Благодарности:
    24
    Адрес:
    Санкт-Петербург
     

    Вложения:

    • P1016119.JPG
    • PA066046.JPG
    • PA186051.JPG
  13. Rom444ik
    Регистрация:
    06.07.11
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    0

    Rom444ik

    Участник

    Rom444ik

    Участник

    Регистрация:
    06.07.11
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Буинск
    Но у меня ведь на балках ещё и сруб второго этажа будет 10на12
    планирую делать армпояс 10см как
    Максим Пан

    Может нижние прутки 14d прутки пустить
    спасибо
     

    Вложения:

    • Копия Фото0025.jpg
    • Перекрытие.jpg
  14. Tatyanao
    Регистрация:
    16.11.11
    Сообщения:
    45
    Благодарности:
    24

    Tatyanao

    Участник

    Tatyanao

    Участник

    Регистрация:
    16.11.11
    Сообщения:
    45
    Благодарности:
    24
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    У меня тоже полноценный второй этаж, армпояс на 12. Если поставите 14 хуже точно не будет. Сруб будет идти где жёлтое или по ГБ?
     
  15. Rom444ik
    Регистрация:
    06.07.11
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    0

    Rom444ik

    Участник

    Rom444ik

    Участник

    Регистрация:
    06.07.11
    Сообщения:
    25
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Буинск
    Да, где жёлтое т. е. две стены по газоблоку а две по балкам...