1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 2

Пеллетный котел, Kosterzewa или Zota?

Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Chijik79, 15.08.12.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Chijik79
    Регистрация:
    08.08.12
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    1

    Chijik79

    Участник

    Chijik79

    Участник

    Регистрация:
    08.08.12
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Москва
    Пеллетный котел, Kosterzewa или Zota?
    Нужен совет знающего человека, который не плохо розбирается в пеллетных котлах. Хочу себе поставить такой котел. Остановился на Kosterzewa PFL 25. Как мне обьяснили мне отого в полне хватит (дом 200м2). И тут мне менеджер в фирме где я хочу себе купить пеллетный котел, очень росхвалил котел Zpota25. Да так, что я уж и не знаю какой котел теперь брать. В Zota смущает что это риссийский котел, и нет авторзжига, но он и дешевле 25 т. р. Теперь не знаю что и делать.

    Отредактировано модератором. Удалена рекламная ссылка.
     
  2. avia
    Регистрация:
    09.06.11
    Сообщения:
    3.072
    Благодарности:
    3.256

    avia

    Живу здесь

    avia

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.06.11
    Сообщения:
    3.072
    Благодарности:
    3.256
    Адрес:
    деревня Коврово
    А какова стоимость Костржевы и Зоты?
     
  3. avia
    Регистрация:
    09.06.11
    Сообщения:
    3.072
    Благодарности:
    3.256

    avia

    Живу здесь

    avia

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.06.11
    Сообщения:
    3.072
    Благодарности:
    3.256
    Адрес:
    деревня Коврово
    Я, как последний дурак наивно и невнимательно прочел сообщение некоего Чижика79 и попытался выяснить стоимость котлов. Потом прочел второй раз и понял, что это - опять тупая и занудная реклама Биоресурса.
     
  4. Chijik79
    Регистрация:
    08.08.12
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    1

    Chijik79

    Участник

    Chijik79

    Участник

    Регистрация:
    08.08.12
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Москва
    С чего вы взяли что это реклама? Мне реально нужен совет, или з\хотябы мнение знающего человека.

    Цена если что, Zota 25 155 т. р. Kosterzewa PFL 25 180 т. р.
     
  5. bio
    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    585
    Благодарности:
    244

    bio

    Живу здесь

    bio

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    585
    Благодарности:
    244
    Адрес:
    Москва
    Пеллетный котел без автоподжига-это полный бред! Слушать бред менеджеров, которые говорят что это нормально-БРЕД!
    При малом запросе на тепло котел ДОЛЖЕН уметь остановиться и автоматически стартануть при новом запросе.
    Купить сейчас котел без автоподжига-это всеравно, что автомобиль с керосиновыми фарами. УЖАС!
     
  6. Chijik79
    Регистрация:
    08.08.12
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    1

    Chijik79

    Участник

    Chijik79

    Участник

    Регистрация:
    08.08.12
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Москва
    Тоесть вы хотите сказать у всех пеллетных колах должен быть автоподжиг. И что менеджеры врут? А смысыл?
     
  7. Общемаш
    Регистрация:
    10.08.12
    Сообщения:
    205
    Благодарности:
    304

    Общемаш

    Живу здесь

    Общемаш

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.08.12
    Сообщения:
    205
    Благодарности:
    304
    Адрес:
    Пересвет
    Ретортная горелка может работать без автоподжига и поддерживать температуру воды в системе. Необходимо отметить, что сама идея ретортной горелки весьма изящна и интересна. Факельная горелка более очевидна, а вот ретортная - нет. И идея ее заманчива, но вот практическая реализация более затруднительна, нежели реализация факельной.
     
  8. europellet
    Регистрация:
    05.10.09
    Сообщения:
    1.698
    Благодарности:
    864

    europellet

    Ariterm

    europellet

    Ariterm

    Регистрация:
    05.10.09
    Сообщения:
    1.698
    Благодарности:
    864
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Согласен с Bio - даже ретортной (чашечной) нужен автоподжиг - и без него - это уже вчерашний день.
    Отключили эл-во даже на непродолжительное время, закончилось тление и ...адью.
    И еще один момент - если тепло не требуется дому продолжительное (к примеру более часа) время - горелка так и будет подкидывать пеллеты:? - не разумно.
     
  9. leo270474
    Регистрация:
    14.11.11
    Сообщения:
    7.693
    Благодарности:
    3.512

    leo270474

    Модератор

    leo270474

    Модератор

    Регистрация:
    14.11.11
    Сообщения:
    7.693
    Благодарности:
    3.512
    Адрес:
    Екатеринбург
    Станное обсуждение котлов (Kosterzewa или Zota) не зная их конструкцию
     
  10. bio
    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    585
    Благодарности:
    244

    bio

    Живу здесь

    bio

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    585
    Благодарности:
    244
    Адрес:
    Москва
    Проблемма глубже.
    В факельной горелке в процессе горения участвует маленькая порция пеллет на площадке горения. После прихода сигнала "СТОП" от термостата горелке нужно всего лишь дожечь эту маленькую порцию, продуться, очистить площадку горения и подготовиться к новому старту.
    В реторте все намного хуже, там горит верхний слой пеллет в большой миске и после прихода сигнала "СТОП" продолжается тление пеллет, их спекание, коксование и проч. дрянь. РЕЖИМ РАБОТЫ СТАРТ-СТОП в реторте сделать ООООчень сложно. Именно поэтому производители простых (а не безумно дорогих) ретортных горелок и не ставят на них автоподжиг. ПОТОМУ, ЧТО РЕТОРТНАЯ ГОРЕЛКА НЕ УМЕЕТ РАБОТАТЬ В РЕЖИМЕ СТАРТ-СТОП.
    Это очень плохо в межсезонье, если у Вас к котлу подключен бойлер.
    Котел с ретортной горелкой нормально будет работать 2 холодных месяца в году, дальше-ГЕМОРРОЙ!
     
  11. Alisan
    Регистрация:
    16.03.09
    Сообщения:
    16.940
    Благодарности:
    14.117

    Alisan

    Живу здесь

    Alisan

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.03.09
    Сообщения:
    16.940
    Благодарности:
    14.117
    Адрес:
    Калининград
    Для ретортной горелки режим СТАРТ СТОП определенно не лучший. Хотя, в этом режиме и факельная горелка не показывает отличных результатов. ;)
    Но в вердикте о непригодности реторт уважаемый bio несколько неправ.
    Для любого пеллетного котла считается нормальным уметь изменять свою мощность в диапазоне минимум 100%-20% от номинала. Что позволяет не использовать режим СТАРТ СТОП при внешних температурах меньших, чем +8-10 градусов. Согласитесь, это не два месяца за отопительный сезон. ;)
    Далее. Неудовлетворительная работа ретортной горелки в режиме СТАРТ СТОП, с коксованием, спеканием и т. д., отмечена не во всех котлах. Это зависит от конструктивных особенностей реторты.
    К примеру, пользователи, имеющие пеллетники Грандек, с этим не знакомы вовсе.
    А горелка пеллетника Zota как раз и слизана с горелки котла Грандек. Что и позволяет пеллетнику Zota обходиться без авторозжига. Он ему просто не нужен.
     
  12. Общемаш
    Регистрация:
    10.08.12
    Сообщения:
    205
    Благодарности:
    304

    Общемаш

    Живу здесь

    Общемаш

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.08.12
    Сообщения:
    205
    Благодарности:
    304
    Адрес:
    Пересвет
    Дисскусия интересная и полезная, но сам Топикастер заглядывал сюда пять дней назад и тему назвал умно: :"Кострева или Зота". А что котлы с ретортными горелками иных производителей не имеется на рынке? Топикастер свою задачу выполнил: обычный рекламный трюк. И, к превеликому сожалению, на форуме набирает силу скрытая реклама.
     
  13. Sarmat
    Регистрация:
    05.09.11
    Сообщения:
    1.008
    Благодарности:
    592

    Sarmat

    Живу здесь

    Sarmat

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.09.11
    Сообщения:
    1.008
    Благодарности:
    592
    Адрес:
    Москва
    Надеюсь ТС простит мне небольшой флуд в его теме.
    Общемаш, к сожалению не могу написать вам в ЛС. поэтому задам вопрос здесь.

    Есть необходимость отапливать дом 300квм, теплопотери в холодную пятидневку около 24квт. При средней зимней температуре 10-12квт. Газа нет. Первоначально хотели ставить пелетный котел, сейчас рассматриваем вариант установки автоматизированной модульной котельной.

    Не порекомендуете модульную котельную на угле или пеллетах мощностью 35-40квт? Каков порядок цен?
    Как сильно может варьироваться мощность и с каким КПД? Насколько надежна автоматика и как сильно автоматизирована сама котельная, как и как часто нужно обслуживать? Нужен ли ТА?

    Для угольных котельных: Можно ли в аварийных случаях (закончился уголь или не успели подвезти) топить пеллетами? На сколько она требовательна к углю? Вернее так насколько марочный уголь в МО соответствует своим характеристикам? Какие ИБП на нее рекомендуется ставить?
     
  14. Alisan
    Регистрация:
    16.03.09
    Сообщения:
    16.940
    Благодарности:
    14.117

    Alisan

    Живу здесь

    Alisan

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.03.09
    Сообщения:
    16.940
    Благодарности:
    14.117
    Адрес:
    Калининград
    Уважаемый Общемаш! Вам грех брюзжать. Уж как Vashnovosel рекламирует горелку Вашего производства, то другим остается лишь позавидовать. ;)
    Однако особых упреков за это никем высказано не было.
     
  15. bio
    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    585
    Благодарности:
    244

    bio

    Живу здесь

    bio

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    585
    Благодарности:
    244
    Адрес:
    Москва
    Позвольте не согласиться.
    Причины:
    1. Реальность такова, что 99,9% пользователей изначально покупают переразмерянные котлы, т. к теплотехнический расчет делают единицы, а в основном все пользуются упрощенной формулой 1 кВт на 10м2. Да и котлы не делают со ступенькой в 1 кВт, чтоб точно подобрать.
    Что имеем в реальности-например дом 220 м2. По упрощеноой формуле 22кВт (в реальности 14 квт) это при -28 гр на улице, а при -5 гр. будет всего 5 кВт. Пользуясь упрощенной формулой клиент выбирает ближайший по мощности - 30 кВт.
    Итог: имеем на входе уже 2х кратно переразмерянный котел.
    2. Реально (не по тех. документации) нормально пеллетная горелка будет модулироваться от 100% до 40% от номинала.
    3. Получается что при -5 30 кВтная горелка должна смодулироваться до 5 кВт. ЭТОГО НЕ БУДЕТ! В этом режиме горелка ОБЯЗАНА уметь работать в старт-стопе.
    4. При условии что у человека к котлу подключен бойлер косвенного нагрева без старт-стопа просто не обойтись.

    ЭТО НЕ ТЕОРИЯ, ЭТО РЕАЛЬНОСТЬ, с которой мы сталкиваемся каждый день.
     
Статус темы: