1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Изоляция двустенного дымохода

Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Андрей Яковлев, 12.10.08.

  1. Андрей Яковлев

    Андрей Яковлев

    Андрей Яковлев

    Гость

    Здравствуйте, я установил в деревянный дом двухконтурный газовый котел с закрытой камерой сгорания. Двухстенную друбу изолировал стекловолокном по сантиметру с каждой стороны. Пришел инспектор по трубам и предъявил что нужно изолировать по 10см с каждой стороны, это мне тогда в стене отверстие 30см в диаметре делать придется. Прав ли этот инспектор?
     
  2. Хищный_Мышь

    Хищный_Мышь

    Хищный_Мышь

    Гость

    Инспектор - ПРАВ! А вот Вы - Лев!
     
  3. Андрей Яковлев

    Андрей Яковлев

    Андрей Яковлев

    Гость

    А почему же? Труба в работе практически не нагревается
     
  4. Хищный_Мышь

    Хищный_Мышь

    Хищный_Мышь

    Гость

    А запас по безопасности? И не нагревается она до поры-до времени...
     
  5. Алексей Телегин
    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    31.535
    Благодарности:
    16.266

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    31.535
    Благодарности:
    16.266
    Адрес:
    Москва
    Поддерживаю мнение Хищника - мыша!
    Любой дымоход должен соответствовать требованиям пожарной безопасности!
     
  6. VladNov
    Регистрация:
    02.05.07
    Сообщения:
    275
    Благодарности:
    99

    VladNov

    Живу здесь

    VladNov

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.05.07
    Сообщения:
    275
    Благодарности:
    99
    Адрес:
    Nsk
    Да не прав инспектор! Он обязан был предложить выполнить разшивочку в стене негорючими материалами по 50 см в каждую сторону от нетеплоизолированной трубы:)]