Как можно объяснить автоматы 25А на розетки?

Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем alexm777, 21.08.12.

  1. alexm777
    Регистрация:
    30.07.11
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0

    alexm777

    Участник

    alexm777

    Участник

    Регистрация:
    30.07.11
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Как можно объяснить автоматы 25А на розетки?
    Уважаемые специалисты,

    Обращаюсь к вам так как совершенно не разбираюсь в электрике. Мы построили двухэтажный деревянный (брусовой) дом. Сейчас в дом заведено электричество (силовой кабель из щитка на улице в дом) и в котельной в доме установлен щиток.
    Мы обратились к специалистам электрикам которые подключили электричество (и развели) в нескольких соседних домах. Все их очень хвалили. Два дяденьки лет 50, сказали что работают больше 25 лет вместе после училища.
    В щитке на улице установлен автомат на наш дом 25А трехфазный. Мы пока пользуемся только парой розеток в котельной и удлиннителями. По всему дому разведены провода в гофре, но автоматические выключатели кроме септика и розеток мы не включаем.
    На днях нужно было подключить электрический котел 14К и мы стали звонить нашим электрикам, но они оказались в отпуске. Тогда мы позвали местного электрика, паренька лет 25 и он подключил нам котел на
    3-х полюсный автомат. Он очень сильно ругал то что сделано в щитке. 6 автоматов там однополюсных на 25А (на розетки, на освещение и пр.). Сказал что на розетки больше 16А ставить нельзя. Я почит форум и вроде бы мне кажется что он прав в том смысле
    что толку от атомата 25А на розетка никакого нету. И узо там всего одно на входе, хотя у нас 2 ванные комнаты в которые они развели немеряно проводки.
    Подскажите, пожалуйста, неужели он прав и как можно объяснить подобную ситуацию? Не хочется сразу не разобравшись доверять этому пареньку переделывать щиток, вдруг мы чего-то не понимаем.
     
  2. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020
    Адрес:
    Москва
    Паренек прав) На розетки АВ не больше 16А,причем с хар-кой "В" ,при кабеле
    с цельными медными жилами.
     
  3. cthutqs
    Регистрация:
    22.06.09
    Сообщения:
    1.161
    Благодарности:
    1.701

    cthutqs

    Живу здесь

    cthutqs

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.06.09
    Сообщения:
    1.161
    Благодарности:
    1.701
    Адрес:
    Россия
    Доброго времени суток, не давно пригласили меня проверить электромонтаж в квартире, выполненный электриком с фирмы, так тоже пришлось обьяснить человеку, что автомат на 25 А будет защищать только самого себя, так как ни розетки, ни провода на такой ток не расчитаны, долго упирался с доводами, что всегда такие ставим. Но потом всё же согласился и поменял на автоматы 16 А.
     
  4. alexm777
    Регистрация:
    30.07.11
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0

    alexm777

    Участник

    alexm777

    Участник

    Регистрация:
    30.07.11
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Огромное спасибо вам за ответы! Все эти автоматы на 25А с буквой С (я так понимаю это и есть характеристика). Кабель по дому 3х2.5 ввгнг. Насчет того, что сработает автомат не в доме а на столбе, он как раз так и сказал. Я просто не мог поверить в то, что люди проработавшие 25 лет электриками не знают этого. Думал, что возможно есть какое-то разумное объяснение. Но видимо все-таки стоит отказаться в дальнейшем от услуг этих электриков.
     
  5. viktor50
    Регистрация:
    26.12.08
    Сообщения:
    14.308
    Благодарности:
    34.178

    viktor50

    Живу здесь

    viktor50

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.12.08
    Сообщения:
    14.308
    Благодарности:
    34.178
    Адрес:
    Москва
    В любой профессии, будь то врач или слесарь, по моим наблюдениям, досконально знают свой предмет не больше 10% специалистов, остальные как говорят сварщики, не сварщик, а лепила. Я в молодости работал слесарем по ремонту троллейбусов на линии, ремонтировали все, от колес до башмаков. Был у нас мужик, который в то время уже проработал 25 лет линейным слесарем, а электрическую схему машины не знал, я спросил, как же ты находишь неисправность, если не разбираешься в схеме? Он ответил примерно то, что отвечают вам участковые врачи (попейте вот это, не поможет, тогда вот это), если машину дергает при трогании, то смотрю здесь, если на скорости, то там.
     
  6. sergey_sav
    Регистрация:
    09.06.08
    Сообщения:
    1.147
    Благодарности:
    617

    sergey_sav

    горожанин

    sergey_sav

    горожанин

    Регистрация:
    09.06.08
    Сообщения:
    1.147
    Благодарности:
    617
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Физика 7 класса тут не совсем рулит... Не стоит забывать. что автомат при перегрузе до 13% свыше номинала может не сработать в течении часа, это ему ГОСТ разрешил... Также не стоит исключать из внимания заниженное сечение проводов, чем страдают многие производители... И наконец, групповой автомат защищает всю группу, в состав которой входят и провода и розетки. которых для быта не существует более 16 А.
    А посему, молодой парень абсолютно прав, на розетки (16А) кабель 2,5 мм2 под АВ В16А (но и С16А свою задачу выполнит). А на освещение закладывать АВ 16А можно, если в доме люстры театральные... кто же запретит... (сарказм)
     
  7. zark
    Регистрация:
    01.12.08
    Сообщения:
    2.326
    Благодарности:
    2.444

    zark

    här och nu

    zark

    här och nu

    Регистрация:
    01.12.08
    Сообщения:
    2.326
    Благодарности:
    2.444
    Адрес:
    Ижевск
    Не сработает...
    И при 26 А не сработает, и даже 28 А будет "держать" продолжительное время.

    О, Сергей опередил:hello:
     
  8. Кнотька
    Регистрация:
    15.02.12
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    20

    Кнотька

    Участник

    Кнотька

    Участник

    Регистрация:
    15.02.12
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    20
    Адрес:
    Минск
    Пускай и не сработает...но хорошо ему от этого не будет!...заложенные перегрузки и прочую муть тут учитывать не надо!...написано 25А - значит 25А!...нафига испытывать судьбу! Еще скажите что и проводу будет хорошо при 25 амперах!...вот после таких советов и пожары случаются!
     
  9. zark
    Регистрация:
    01.12.08
    Сообщения:
    2.326
    Благодарности:
    2.444

    zark

    här och nu

    zark

    här och nu

    Регистрация:
    01.12.08
    Сообщения:
    2.326
    Благодарности:
    2.444
    Адрес:
    Ижевск
    Самокритика однако:)]:)]
     
  10. Кнотька
    Регистрация:
    15.02.12
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    20

    Кнотька

    Участник

    Кнотька

    Участник

    Регистрация:
    15.02.12
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    20
    Адрес:
    Минск
    в каком месте? я имею ввиду что один сработает, а второй может и не сработать! и если при расчете вы пользуетесь заложенным запасом прочности, то считаю это просто глупо!
     
  11. zark
    Регистрация:
    01.12.08
    Сообщения:
    2.326
    Благодарности:
    2.444

    zark

    här och nu

    zark

    här och nu

    Регистрация:
    01.12.08
    Сообщения:
    2.326
    Благодарности:
    2.444
    Адрес:
    Ижевск
    Повторяю ещё раз - АВ 25 А (нормальный) при нагрузке 25 А не сработает НИКОГДА (раньше выйдет из строя от "старости"). И при 26, и при 27, и при 28 не сработает (проверено лично, опытным путем:hello:). А кабель, розетки в это время будут медленно, но верно плавиться со всеми вытекающими последствиями.
    Учитывать при расчетах это необходимо!
     
  12. Кнотька
    Регистрация:
    15.02.12
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    20

    Кнотька

    Участник

    Кнотька

    Участник

    Регистрация:
    15.02.12
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    20
    Адрес:
    Минск
    А "старость" наступит гораздо раньше если эксплуатировать его на предельном токе!
     
  13. sergey_sav
    Регистрация:
    09.06.08
    Сообщения:
    1.147
    Благодарности:
    617

    sergey_sav

    горожанин

    sergey_sav

    горожанин

    Регистрация:
    09.06.08
    Сообщения:
    1.147
    Благодарности:
    617
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Это не запас прочности, а нормальные характеристики автоматов защиты, которые нормируются ГОСТ Р 50345-99 (МЭК 60898-95)​