И что со всем этим делать?

Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Бабилово, 20.08.12.

  1. Бабилово
    Регистрация:
    16.10.11
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    1

    Бабилово

    Участник

    Бабилово

    Участник

    Регистрация:
    16.10.11
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Москва
    И что со всем этим делать?
    Доброго всем времени суток. Не буду напрягать прелюдиями, на настоящий момент имеем следующее: трансформатор 25 кВА, с допустимой нагрузкой до 14 кВт. От него кабель бронированный 4х10 - 25м. Нагрузка на фазах 150В, 220В, 280В. Как это так? Из включенных потребителей только лампочки, и трансформатор "жужжит" громче обычного. Напрягает кроме вышеописанного еще и то что свет мелко "дрожит".
    И что со всем этим делать?
     
  2. stranger
    Регистрация:
    27.07.07
    Сообщения:
    2.011
    Благодарности:
    465

    stranger

    Живу здесь

    stranger

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.07.07
    Сообщения:
    2.011
    Благодарности:
    465
    Адрес:
    Москва
    А те, кто это все подключил что говорят?
    Если трансформатор исправен и сеть собрана как положено, то косяки в 10-ке.
    На ней сидит кто то, кто грузит безбожно одну фазу.
     
  3. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.670
    Благодарности:
    4.493

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.670
    Благодарности:
    4.493
    Адрес:
    Брест
    Очень вероятно перегорание одного предохранителя по стороне высшего напряжения.

    Как вариант, хреновый контакт или обрыв нулевого провода (по низшему напряжению ессно).
     
  4. Бабилово
    Регистрация:
    16.10.11
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    1

    Бабилово

    Участник

    Бабилово

    Участник

    Регистрация:
    16.10.11
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Москва
    Распределение фаз действительно не совсем правильное, но раньше такого не было...

    предохранители менял, все 3 сразу, прозванивал их предварительно. Должны работать.

    Может быть Вы мне подскажите как, может быть не совсем просто, но наверняка, определить участок где проблемы на нуле?
    И еще, не может быть это проблемой по высшему напряжению? Я имею ввиду, что у меня искрят проходные изоляторы на КТП в туман и после дождя (это те, на которые 3 алюминиевых провода со столба приходят)... Поменять собрался, но пока только нашел их, еще не купил.
     
  5. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.670
    Благодарности:
    4.493

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.670
    Благодарности:
    4.493
    Адрес:
    Брест
    1. То, что тр-р "неправильно гудит" как раз очень смахивает на неполнофазный режим работы. Проверьте предохранители ещё раз. Разъединитель цел?
    2. Замерять те же напряжения, но непосредственно на ТП. Если там всё гут - значит где-то между домом и ТП нет нуля. Искать. Если и там не гут - то видимо дело в ТП, например выход из строя трансформатора... Ну или смотреть пункт 1;).
    Вариант сильного перегруза одной фазы исключён?
    3. Врядли, но изоляторы лучше заменить, и чем раньше...
     
  6. horechek
    Регистрация:
    26.05.11
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    21

    horechek

    Участник

    horechek

    Участник

    Регистрация:
    26.05.11
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    21
    Адрес:
    Клин
    К выше перечисленному добавлю - анцапфу (переключатель высоковольтных обмоток) - не трогали? На холостом ходу замерьте напряжение непосредственно на выходе 0,4кВ трансформатора, фазное и линейное.
    Указателем высоковольтным бы посмотреть - наличие приходящего "высокого" на вставки (чудес каких только не бывает, отгорает всё и вся), самому не лезть категорически если не "в теме"
     
  7. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.670
    Благодарности:
    4.493

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.670
    Благодарности:
    4.493
    Адрес:
    Брест
    ... Только при включённом тр-ре указатель покажет все три фазы, даже если они не все...
     
  8. Бабилово
    Регистрация:
    16.10.11
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    1

    Бабилово

    Участник

    Бабилово

    Участник

    Регистрация:
    16.10.11
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Москва
    Всем участникам обсуждения большое спасибо за теоретическую помощь и советы... в трансформатор не полезу, придется заключать договор на обслуживание с местным энергопотреблением. Отсюда и плясать буду.
     
  9. horechek
    Регистрация:
    26.05.11
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    21

    horechek

    Участник

    horechek

    Участник

    Регистрация:
    26.05.11
    Сообщения:
    37
    Благодарности:
    21
    Адрес:
    Клин
    ... Только при включённом тр-ре указатель покажет все три фазы, даже если они не все...
    Согласен, тогда замерять не обычным указателем, а УВНФ-10