Здравствуйте, уважаемые строители и знающие люди. Пишет Вам человек, впервые соприкоснувшийся с постройкой дома. Двухэтажный дом из газоблоков (отделка кирпичем, колодец около 3 см, связан с блоками армсеткой каждые 40 см начиная от фундамента, не знаю важно это указать это или нет, но на всякий написал) но не сделан армпояс (Полы 2ого этажа деревянные, шаг балок 90 см, балки лежат прямо на газоблоке... Чем сия ситуация опасна или (дай Бог) ничего страшного тут нет? Что можно сделать чтобы исправить ситуацию?
- 1-Армопояс обязателен и не только под балки- на него возложены и другие задачи. 2-НЕ для Вас(Вам уже поздно) а в назидание другим(3 см, связан с блоками армсеткой каждые 40 см) -могу предположить: сетка из проволочек Ф2-3мм, лет через 30-40 (а возможно и раньше) коррозия дело свое сделает, оставив каждую стену саму по себе с вытекающими для облицовки последствиями. Добавте сюда фактор менее эффективной вентиляции зазора в 30мм.в силу того, что при облицовке раствор кладки частично падал в этот зазор и зависая на сетке перекрывает поток вентилируемого воздуха, а тот который падал вниз -частично закрыл вентиляционные фуги. 3-А для Вас -озаботьтесь эффективной вентиляцией межстенового пространства-как гаранта эффективной службы сетки хотя-бы в указанные мною сроки. Удачи.
сеткой кладочной нельзя связывать, она ржавеет. Дерево опирать на газоблок можно. Но лучше было сделать армокирпичную подушку из 2 рядов кирпича с сеткой посередине и уже на неё опереть