Пакетник на доме - обязательно?

Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Latysya, 12.08.12.

  1. Latysya
    Регистрация:
    27.04.12
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    3

    Latysya

    Участник

    Latysya

    Участник

    Регистрация:
    27.04.12
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    3
    Пакетник на доме - обязательно?
    Ув. форумчане! Подскажите чайнику.
    Заводим электрику в дом. Если вести по воздуху через фронтон, то у нас в СНТ у всех на фронтонах стоят пакетники, через которые (как объяснил электрик) уменьшается сечение провода.
    Не хочется ставить пакетник на фронтон, там же контакты, мало ли что.
    Хотим завести провод от столба через фронтон в дом без всяких коробочек, т. е. прямо в гофре закинуть провод от столба внутрь дома, ну через "гуся" какого ни будь, просверлиться внутрь, а там уже внутри поставить этот самый переход на другое сечение.
    Можно ли так делать?
    И еще вопрос, у этого толстого провода, который от столба идет к дому такое же э/м излучение, как и у обычных в доме?
    Спасибо.
     
  2. Semik
    Регистрация:
    15.07.09
    Сообщения:
    1.078
    Благодарности:
    518

    Semik

    Праздношатающийся

    Semik

    Заблокирован

    Праздношатающийся

    Регистрация:
    15.07.09
    Сообщения:
    1.078
    Благодарности:
    518
    Пакетник ставить обязательно. И совсем не для "уменьшения сечения" - можете и увеличить если вам так хочется,- пакетник нужен на случай пожара в доме (тьфу три раза), чтобы можно было дом обесточить для тушения.
    Про э/м излучение - не смотрите по телевизору всякую хрень и не забивайте ею мозги себе и людям.
     
  3. Viktors27
    Регистрация:
    16.09.10
    Сообщения:
    2.403
    Благодарности:
    1.134

    Viktors27

    Живу здесь

    Viktors27

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.09.10
    Сообщения:
    2.403
    Благодарности:
    1.134
    Адрес:
    Бикин
    На счет пакетника или автомата то-же подумываю, но его же как-то пломбировать необходимо. Какой в этом плане лучше ?
     
  4. Semik
    Регистрация:
    15.07.09
    Сообщения:
    1.078
    Благодарности:
    518

    Semik

    Праздношатающийся

    Semik

    Заблокирован

    Праздношатающийся

    Регистрация:
    15.07.09
    Сообщения:
    1.078
    Благодарности:
    518
    Пломбируют его обычно только там, где ставят автомат для ограничения потребляемой мощности. Если ограничений нет, правило простое - каждый автомат "вверх", должен быть на ступень выше. Т. е, например, если у вас в доме первый автомат на 25 ампер, то перед ним ставится на 32. Если первый 16 - снаружи 20 и т. д.

    Если вы про фирму - лучше всего АВВ или Легранд. Но и обычный ДЭК/ИЭК на фронтоне служит не хуже. :)
     
  5. Latysya
    Регистрация:
    27.04.12
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    3

    Latysya

    Участник

    Latysya

    Участник

    Регистрация:
    27.04.12
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    3
    Ясно. А если у нас прямо рядом с участком стоит столб, от которого мы запитываемся, а на этом столбе наш счетчик (который в хорошей досягаемости).
    В этом счетчике кажется есть рубильник, который обесточивает дом (я уточню).
    Так вот, в этом случае - можно нам на фронтоне, наверное, пакетник не ставить?
     
  6. Viktors27
    Регистрация:
    16.09.10
    Сообщения:
    2.403
    Благодарности:
    1.134

    Viktors27

    Живу здесь

    Viktors27

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.09.10
    Сообщения:
    2.403
    Благодарности:
    1.134
    Адрес:
    Бикин
    В нашей энергокомпании немного с другой формулировкой - "Ограничение доступа к вводным элементам питающей линии"
     
  7. Semik
    Регистрация:
    15.07.09
    Сообщения:
    1.078
    Благодарности:
    518

    Semik

    Праздношатающийся

    Semik

    Заблокирован

    Праздношатающийся

    Регистрация:
    15.07.09
    Сообщения:
    1.078
    Благодарности:
    518
    Интересно, как вы себе представляет процесс - ваш дом горит, приезжает пожарная команда и начинает лезть на столб, чтобы проверить - есть там выключатель или нет? Я бы не полез. Позвонил бы диспетчеру, та бы связалась с дежурным энергосбыта, тот бы связался со своей аварийкой, аварийка бы в свою очередь приехала, плюнула на головешки, оставшиеся к тому времени от вашего дома и матерно объяснила всем присутствующим какой мудак (пардон за мой французский) жил в этом доме. После чего все бы разъехались с чуством выполненого долга.
    Так что вперед - выясняйте есть там рубильник на столбе или нет. По мне так проще поставить на фронтон стильную, современную коробку и не заморачиваться.
     
  8. Viktors27
    Регистрация:
    16.09.10
    Сообщения:
    2.403
    Благодарности:
    1.134

    Viktors27

    Живу здесь

    Viktors27

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.09.10
    Сообщения:
    2.403
    Благодарности:
    1.134
    Адрес:
    Бикин
    У нас такие http://smartmetering.ru/common/upload/list_KNUM_1021_ok_prav.pdf принудительно установили. Внутри установлен 100 амперный автомат, с возможностью дистанционного контроля показаний и отключения по неуплате или превышением заявленного лимита потребления.
     
  9. Latysya
    Регистрация:
    27.04.12
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    3

    Latysya

    Участник

    Latysya

    Участник

    Регистрация:
    27.04.12
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    3
    Какой ужас вы обрисовали. ТТТ.
    Что касается "лезть на столб", то счетчик расположен на уровне головы. Другое дело, что он заперт на ключ.
    Вобщем все дело в том, что наша председатель агитирует меня протягивать кабель под землей в гофре. Напугала меня (то ли в шутку), что бывали такие случаи (не в нашем СНТ), что зловредные соседи или кто-то там еще подкручивали контакты в коробке на фронтоне, они начинали греться и через сутки ... :( Вобщем дом мог и сгореть. Вот я и заморочилась, как бы не ставить коробку.
    А под землей тянуть не хочу, т. к. единственное место, где можно завести кабель под фундамент мелкого заглубления у нас - это в месте завода-вывода канализации и воды. А это не есть хорошо, по-моему (?)
     
  10. кыржимирек
    Регистрация:
    07.01.11
    Сообщения:
    107
    Благодарности:
    55

    кыржимирек

    Живу здесь

    кыржимирек

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.01.11
    Сообщения:
    107
    Благодарности:
    55
    Адрес:
    Москва
    Правда ли, что это коммутационное устройство (автомат) устанавливаться должно по правилам не ниже 2.5м от уровня земли ?