    Зазор операния плиты перекрытия для стены в 40см
    Добрый день, возник срочный вопрос, на который везде дают разный ответ
    я сейчас на стадии проектирования, но уже сроки пипец как прижали, уже надо строить

    у меня несущие стены по 40см, использую пустотелые плиты (ориентировочно ПК 58-15) перекрытия длиной порядка 6метров, плиты собираемся опирать на армо-пояс из бетона и нескольких прутков 12 арматуры

    Вопрос:
    1) минимально допустимый зазор опирания плиты составляет 10 см или надо больше
    2) хочу опирать плиту на наружную стену на 15-20см,
    в вот есть несущая стена проходящая по всему дому, на нее надо опереть плиты перекрытия с двух сторон, вот и вопрос на какой зазор нужно производить операния плиты, на 10 см с каждой стороны и оставлять зазор в 20 см между плитами для укладки там стены можно ли так делать
    1.JPG
    3) если плиты перекрытия на несущей стене дома будут заходитьна 20см с каждой стороны (на стену в 40см), и не будет между ними зазора, можно ли на такую конструкцию опереть несущую стену в два этаж с еще одним уровнем плит перекрытия ?
    не раздробит ли это плиты создав микро трешены со временем эксплуатации
    2.JPG
     
  2. Саша1983
    Регистрация:
    07.08.11
    Сообщения:
    2.734
    Благодарности:
    679

    Саша1983

    Живу здесь

    Саша1983

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.08.11
    Сообщения:
    2.734
    Благодарности:
    679
    Адрес:
    Уфа
    глубина опирания плит перекрытий на кирпичные стены, монолитные пояса 10-20 см. На торцевую ненесущую стену можно (даже нужно) заводить на 5-8см. Между плитами вдоль можно оставлять любые промежутки, если 10см - армируем 1 сеткой. если 20 см-армируем 2 сетками. Если больше-нужно считать как полноценный монолитный участок. Расстояние между плитами в их торцах никак не регламентируется, главное соблюсти глубину опирания.
     
  3. Nchameleon
    Регистрация:
    30.03.12
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    1

    Nchameleon

    Новичок

    Nchameleon

    Новичок

    Регистрация:
    30.03.12
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    1
    1) т. е. получается стену можно опирать на плиты перекрытия (в смысле на стык плит перекрытия, без зазора)

    2) получившиеся зазор между плитами можно закладывать кирпичом или обязательно необходимо заливать бетоном?
     
  4. djdjsacha
    Регистрация:
    27.06.11
    Сообщения:
    1.903
    Благодарности:
    438

    djdjsacha

    Живу здесь

    djdjsacha

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.06.11
    Сообщения:
    1.903
    Благодарности:
    438
    Адрес:
    Харьков
    Ай и бетоном и кирпичем!
     
  5. Igylia
    Регистрация:
    05.08.12
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0

    Igylia

    Участник

    Igylia

    Участник

    Регистрация:
    05.08.12
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Калининград
    Добрый вечер. Вопрос вот в чем - допустима ли ширина опирания плит перекрытий в 6-7см? Длина плиты 7,20м (некоторые плиты при замере рулеткой достигают длины 7,185м). Растояние от стены до стены 7,05м. Стены из пеноблока шириной 38см, залиты армопоясом на 12 арматуру, с гравием. Дом двухэтажный, второй этаж мансардного типа. Несущие стены только по периметру. Цоколя нет, фундамент по периметру из ФБС, залит монолитом на 14 арматуру, толщина фундамента более 15см. Подскажите, выдержит ли нагрузку стены от плит перекрытий (пустотные плиты) с шириной опирания в 6-7см?
     
  6. nir
    Регистрация:
    07.06.08
    Сообщения:
    9.564
    Благодарности:
    6.587

    nir

    Завсегдатай

    nir

    Завсегдатай

    Регистрация:
    07.06.08
    Сообщения:
    9.564
    Благодарности:
    6.587
    Адрес:
    Псков
    Недопустимо. Меняйте плиты.
     
  7. Igylia
    Регистрация:
    05.08.12
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0

    Igylia

    Участник

    Igylia

    Участник

    Регистрация:
    05.08.12
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Калининград
    А может можно обыграть этот вариант?
     
  8. Igylia
    Регистрация:
    05.08.12
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0

    Igylia

    Участник

    Igylia

    Участник

    Регистрация:
    05.08.12
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Калининград
    Вопрос не оставляет в покое. Пожалуйста, прокоментируйте. Вот что накопала в рунете:
    Пособие по проектированию жилых зданий.
    Вып. 3
    (к СНиП 2.08.01-85)
    6. ПЕРЕКРЫТИЯ

    6.16. Глубину опирания сборных плит на стены в зависимости от характера их опирания рекомендуется принимать не менее, мм: при опирании по контуру, а также двум длинным и одной короткой сторонам — 40; при опирании по двум сторонам и пролете плит 4,2 м и менее, а также по двум коротким и одной длинной сторонам — 50; при опирании по двум сторонам и пролете плит более 4,2 м — 70мм
     
  9. nir
    Регистрация:
    07.06.08
    Сообщения:
    9.564
    Благодарности:
    6.587

    nir

    Завсегдатай

    nir

    Завсегдатай

    Регистрация:
    07.06.08
    Сообщения:
    9.564
    Благодарности:
    6.587
    Адрес:
    Псков
    Чтобы аргументированно ответить, найдите серию, именно ваших плит, (обозначение) .
     
  10. ASN
    Регистрация:
    03.05.09
    Сообщения:
    3.394
    Благодарности:
    1.942

    ASN

    Живу здесь

    ASN

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.05.09
    Сообщения:
    3.394
    Благодарности:
    1.942
    Адрес:
    Псковская обл.
    Да, ладно... 7 см, при опирании на ЖБ, вполне нормально.
     
  11. Igylia
    Регистрация:
    05.08.12
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0

    Igylia

    Участник

    Igylia

    Участник

    Регистрация:
    05.08.12
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Калининград
    Позвонила на завод. Масса плиты 2500, восьмая нагрузка (800кг на м2). Длина 7,20м, ширина 1,2м.
     
  12. nir
    Регистрация:
    07.06.08
    Сообщения:
    9.564
    Благодарности:
    6.587

    nir

    Завсегдатай

    nir

    Завсегдатай

    Регистрация:
    07.06.08
    Сообщения:
    9.564
    Благодарности:
    6.587
    Адрес:
    Псков
    Еще раз на завод позвоните в тех. отдел и задайте вопрос про минимальное опирание их продукта.
    Я про госты в курсе..Ваше описание--некоторые плиты при замере рулеткой достигают длины 7,185м)
    Растояние от стены до стены 7,05м. Все очень на грани, даже если армопояс залит миллиметр в миллиметр-6 см -мало.
    Если тех отдел завода даст добро, я бы завел арматуру в пустоты и замонолитил свю конструкцию.
     
  13. Igylia
    Регистрация:
    05.08.12
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0

    Igylia

    Участник

    Igylia

    Участник

    Регистрация:
    05.08.12
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Калининград
    Если арматуру в пустоты, потом сверху монолит... Не увеличит ли это еще больше нагрузку на площадь опирания на стены? И кто может оценить ситуацию на месте? Куда обратиться?
     
  14. nir
    Регистрация:
    07.06.08
    Сообщения:
    9.564
    Благодарности:
    6.587

    nir

    Завсегдатай

    nir

    Завсегдатай

    Регистрация:
    07.06.08
    Сообщения:
    9.564
    Благодарности:
    6.587
    Адрес:
    Псков
    Сверху у вас будет утеплитель и стяжка (я бы наоборот легкую с перлитом залил) я имел ввиду сбоку плиты до наружного блока..Например-блок 100 мм-пенопласт-50 см-монолит, связывающий плиты ..плиты.
    Что завод говорит? Тока не менеджеры...они наговорят...вам технолог завода нужен.
    Да..и если ничего не путаю, допуск может быть по длине-5 мм, если у вас-7185-это 15 мм-аргумент!
     
  15. Bafut
    Регистрация:
    27.07.12
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    11

    Bafut

    Участник

    Bafut

    Участник

    Регистрация:
    27.07.12
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    11
    Адрес:
    Ст. Романовская
    Делать армопояс конусом во внутреннею часть здания на недостающее 4 см по 2 см с каждой стороны