    Здравствуйте!

    Одноэтажный бревенчатый дом стоит на ленточном фундаменте, дому 30 лет. При заливке фундамента арматура была не сварена, а скреплена стальной проволокой. Через некоторое время (уже довольно давно, если не через пару лет после постройки) появились вертикальные трещины в бетоне в местах скрепления арматуры. Трещины заделывались цементом, но все равно трещина растет (хоть и медленно).

    Какие варианты решения проблемы существуют, и какой вариант предпочтительней? Дом добротный, хотелось бы реанимировать.

    Заранее большое спасибо за советы!
     
  2. v. pchelin
    Регистрация:
    17.09.09
    Сообщения:
    1.601
    Благодарности:
    418

    v. pchelin

    Живу здесь

    v. pchelin

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.09.09
    Сообщения:
    1.601
    Благодарности:
    418
    Адрес:
    Черноголовка
    Если можно, то фото трещин. Схему армирования? Вообще-то арматуру стараются, по возможности, не варить, а скручивать с перекрытием, на, как мне помнится, 40 диаметров арматуры.
     
  3. Почти профи
    Регистрация:
    26.07.08
    Сообщения:
    19.601
    Благодарности:
    6.303

    Почти профи

    Живу здесь

    Почти профи

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.07.08
    Сообщения:
    19.601
    Благодарности:
    6.303
    Адрес:
    Россия, Санкт-Петербург
    Горизонтальность ленты фундамента сохраняется?
     
  4. Amid78
    Регистрация:
    18.03.12
    Сообщения:
    389
    Благодарности:
    134

    Amid78

    Живу здесь

    Amid78

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.03.12
    Сообщения:
    389
    Благодарности:
    134
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    По -моему мнению арматура в бетоне - подстраховка на случай движений в грунте, кот. происходят практическ и в 100% случаев.
    У вас ленточный фундамен - поэтому обязательно рекомендуется сделать дренаж (или отвод верховодки хотя бы) и отмостку, т. к. вода - главная составляющая всех движений грунта.

    дом бревнчатый - он еще долго может терпеть все фокусы фундамена.
    Как еще вариант - замена "надежной бетонной ленты" на винтовой - еще один достойный вид фундамента, особенно учитывая специфику грунтов Ленобласти
     
  5. Билли@Бонс
    Регистрация:
    14.11.08
    Сообщения:
    4.943
    Благодарности:
    4.792

    Билли@Бонс

    Живу здесь

    Билли@Бонс

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.11.08
    Сообщения:
    4.943
    Благодарности:
    4.792
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Дренаж не дает подниматься уровню воды снизу. Только капиллярный подсос остается. А он невелик.
    А отмостка, разумнее всего мягкая и как можно более широкая, не дает воде проникнуть в грунт сверху.
    Еще, как правило, разумно будет пароизолировать и утеплить грунт внутри фундамента дешевым утеплителем, дубовой листвой, укрытой небольшим слоем глины, например.
    Это решит проблемы влажности под полом весной и осенью и уменьшит промерзание.
     
  6. Matrosoff
    Регистрация:
    01.08.12
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    1

    Matrosoff

    Участник

    Matrosoff

    Участник

    Регистрация:
    01.08.12
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Спасибо за ответы!

    В субботу-воскресенье постараюсь сделать фото трещин и удостовериться в том, что горизонтальность ленты фундамента не нарушается. Поясните, зачем арматуру стараются не варить, а скручивать? Чем плоха сварка в данном случае? Хотелось бы задать вопросы по дренажу, отмостке и пароизоляции, но сначала изучу матчасть, а то вопросы будут глупые.)
     
  7. v. pchelin
    Регистрация:
    17.09.09
    Сообщения:
    1.601
    Благодарности:
    418

    v. pchelin

    Живу здесь

    v. pchelin

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.09.09
    Сообщения:
    1.601
    Благодарности:
    418
    Адрес:
    Черноголовка
    Сварка существенно понижает прочность металла. Арматура имеет поверхностную закалку. При сварке металл отжигается.
     
  8. Matrosoff
    Регистрация:
    01.08.12
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    1

    Matrosoff

    Участник

    Matrosoff

    Участник

    Регистрация:
    01.08.12
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Выкладываю фото трещин.



     
  9. BIG-HORROR
    Регистрация:
    12.08.09
    Сообщения:
    1.079
    Благодарности:
    809

    BIG-HORROR

    Живу здесь

    BIG-HORROR

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.08.09
    Сообщения:
    1.079
    Благодарности:
    809
    Адрес:
    Брянск
    Исходя из слов ТС и фото - недостаточный перехлёст арматурин... и причем нахлёсты разных ниток не разнесены...
    Бревенчатый дом это переживет... но если душа не на месте - слушать Билли@Бонса - он дело говорит...
     
  10. RNikonov
    Регистрация:
    15.07.10
    Сообщения:
    1.890
    Благодарности:
    1.231

    RNikonov

    Технадзор

    RNikonov

    Технадзор

    Регистрация:
    15.07.10
    Сообщения:
    1.890
    Благодарности:
    1.231
    Адрес:
    Климовск
    1. Однозначно: несоблюдение перехлеста арматуры в МЗЛФ. Стандартно. :(
    2. Ниже уровня грунта - лили "в землю". без опалубки?

    Билли@Бонс говорит дело. Утепляйте цоколь и отмостку. делайте организованный водоотвод.