1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1

Электропроводка с распаечными коробками в каждой комнате

Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем fanar, 30.07.12.

  1. fanar
    Регистрация:
    22.12.09
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0

    fanar

    Участник

    fanar

    Участник

    Регистрация:
    22.12.09
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Старый Оскол
    Электропроводка с распаечными коробками в каждой комнате
    Строю дом. Знакомый электрик предложил от щитка протянуть в каждую комнату (кроме кухни, там поболее) провод 3*2,5 до коробок, а уже от коробки запитать розетки (порядка 3 шт) и освещение. На лампочки провод 1,5 мм, на розетки все тот же 2,5 мм. Автомат ставить предполагается 16А. Имеет ли такой вариант право на жизнь?
     
  2. romantik10
    Регистрация:
    19.11.10
    Сообщения:
    51
    Благодарности:
    38

    romantik10

    Участник

    romantik10

    Участник

    Регистрация:
    19.11.10
    Сообщения:
    51
    Благодарности:
    38
    Адрес:
    Волгоград
    Дешево и сердито. Автомат ставить 16А, просчитайте нагрузку, хватит ли Вам 3200 Вт?
     
  3. AlexSaratov
    Регистрация:
    25.01.12
    Сообщения:
    516
    Благодарности:
    281

    AlexSaratov

    Нам любые ДОРОГИ дороги.

    AlexSaratov

    Нам любые ДОРОГИ дороги.

    Регистрация:
    25.01.12
    Сообщения:
    516
    Благодарности:
    281
    Адрес:
    Саратов
    Лично я делал примерно так же, но свет отделил, причем поэтажно. Узо стоит только на розетки. Каждая комната свой кабель.
    Суть - полез в розетку под нагрузкой или ребенок сунул что то - выбило УЗО или автомат, НО СВЕТ ГОРИТ. можно и ночью починять.
     
  4. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.064
    Благодарности:
    25.635

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.064
    Благодарности:
    25.635
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    6А выключатель и 6А патрон под защитой 16А автомата, реально отключающегося при 80А (тип С, надеюсь). Про 1.5 провод можно уже не вспоминать... Чего ещё желать в этой жизни? :mad:
     
  5. fanar
    Регистрация:
    22.12.09
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0

    fanar

    Участник

    fanar

    Участник

    Регистрация:
    22.12.09
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Старый Оскол
    Скажите, верно ли я понял, что свет все таки лучше на отдельный автомат вешать? А сколько комнат можно повесить на один 6А автомат? Скорее всего этот урок физики я прогулял (может есть какой то калькулятор?

    Не подскажите, каким образом, ее можно посчитать?
     
  6. Konstantin11
    Регистрация:
    30.07.12
    Сообщения:
    5.965
    Благодарности:
    2.331

    Konstantin11

    Построил, посадил, вырастил. )

    Konstantin11

    Построил, посадил, вырастил. )

    Регистрация:
    30.07.12
    Сообщения:
    5.965
    Благодарности:
    2.331
    Адрес:
    Мытищи
    Не совсем понятно - у вас есть специалист-исполнитель, чего вы хотите узнать еще?
    В принципе это не совсем правильно. Разделяют группы на осветительные и розеточные. Розеточные надо обязательно включать через дифы, на осветительные достаточно обычных автоматов. Каждую комнату сажать на отдельную группу - это, по моему небольшой перебор.
    Сечения проводов нормальные, номиналы защитных устройств, в общем, тоже нормальные. 16 ампер на розетки обычно достаточно. на отвещение хватит 6 А на одну комнату или 10 А на группу комнат. Единственно, неплохо бы знать какой автомат стоит в голове. Потому что если у вас в голове стоит автомат на 16 ампер, то ставить такие же на группы будет неправильно.
     
  7. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.064
    Благодарности:
    25.635

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.064
    Благодарности:
    25.635
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Есть такой Закон Ома, посему 6А*220В=1320Вт. То есть 13 стоваттных лампочек, например. И больше, с учетом неодновременности. Но главное в другом - выключатели, патроны и провода внутри светильников рассчитаны на 6А (ну в крайнем случае 10А, там написано). Нельзя на 63А автомат повесить 130 лампочек!
     
  8. fanar
    Регистрация:
    22.12.09
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0

    fanar

    Участник

    fanar

    Участник

    Регистрация:
    22.12.09
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Старый Оскол
    Дело в том что сосед по дому у себя сделал так: из трех спален розетки подсоединил на один автомат, а на второй повесил все освещение этажа. Видя различие я засомневался. В голове еще ничего не стоит.
    меня еще смутило, что по моей информации кабелю 3*1,5 сопутствует автомат 16А, а у меня получается он станет на кабель 3*2,5.
     
  9. Konstantin11
    Регистрация:
    30.07.12
    Сообщения:
    5.965
    Благодарности:
    2.331

    Konstantin11

    Построил, посадил, вырастил. )

    Konstantin11

    Построил, посадил, вырастил. )

    Регистрация:
    30.07.12
    Сообщения:
    5.965
    Благодарности:
    2.331
    Адрес:
    Мытищи
    3х1,5 по воздуху держит 23А, 3х2,5 - 30.

    Просто действительно неплохо бы нагрузки посчитать. Ну и про вводной автомат помните что я писал?
     
  10. fanar
    Регистрация:
    22.12.09
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0

    fanar

    Участник

    fanar

    Участник

    Регистрация:
    22.12.09
    Сообщения:
    10
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Старый Оскол
    По нагрузкам все вроде норм.
    спасибо, ребята, за ответы. главное мое сомнение - можно ли из одной коробки и на один автомат и розетки и свет - вы развеяли. раз такой вариант допустим - так и будем делать.
     
  11. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.064
    Благодарности:
    25.635

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.064
    Благодарности:
    25.635
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    То есть, ничего не поняли... Недопустимо! И точка.

    6А - 1.5 мм2
    10А - 1.5 мм2
    16А - 2.5 мм2
     
  12. Konstantin11
    Регистрация:
    30.07.12
    Сообщения:
    5.965
    Благодарности:
    2.331

    Konstantin11

    Построил, посадил, вырастил. )

    Konstantin11

    Построил, посадил, вырастил. )

    Регистрация:
    30.07.12
    Сообщения:
    5.965
    Благодарности:
    2.331
    Адрес:
    Мытищи
    Поясните, плз. Почему вы считаете это недопустимым, да еще так агрессивно.
    Что касается токовых нагрузок - открываем ПУЭ, смотрим таблицу 1.3.4.
     
  13. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.064
    Благодарности:
    25.635

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.064
    Благодарности:
    25.635
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Да бог с ним, с проводом. Ставьте, какой хотите, заодно и согреетесь... Только другим не советуйте.
    Речь идет о том, что устройства, рассчитанные на ток в 6А, сажают на автомат 16А. Который держит ток в 32А в течение 15 секунд. А изделия марки ИЕК, например, вообще непредсказуемо. Ежу понятно, что "знакомый электрик" ставит именно их.

    avtomaty-krivaya.jpg
     
  14. Konstantin11
    Регистрация:
    30.07.12
    Сообщения:
    5.965
    Благодарности:
    2.331

    Konstantin11

    Построил, посадил, вырастил. )

    Konstantin11

    Построил, посадил, вырастил. )

    Регистрация:
    30.07.12
    Сообщения:
    5.965
    Благодарности:
    2.331
    Адрес:
    Мытищи
    Уважаемый Avs7153, вы, наверное, в пылу спора не прочитали что я писал. На освещение рекомендовались защитные аппараты с уставкой 6А если включается одна комната, 10А - если включается группа комнат.
    Время-токовые характеристики защитных аппаратов мне тоже известны. Однако сама по себе ссылка на них неуместна - потому что, во первых, автор темы так и не ответил какой защитный аппарат стоит у него на вводе, а во вторых для проверки на срабатывание защиты надо считать сопротивление петли "фаза-ноль" в целом. Начиная от трансформатора. А то может быть у автора питающая линия такой длины, что из-за ее сопротивления не сработает вообще ничего.
    Ну и в третьих, не имею ничего против изделий с маркой ИЭК. Сколько мы их ставили - ни одного нарекания.
     
  15. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.064
    Благодарности:
    25.635

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.064
    Благодарности:
    25.635
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Я читаю то, что пишет топикстартер, а он спрашивал именно это - подключение освещения и розеток на 16А автомат.