    Выбивает узо без нагрузки
    Добрый День. Пролистал форум похожих случаев не нашел.

    Схема подключения приблизительно такова: Узо1 на входе в дом, далее ТСТ трансформатор, от него на второе узо2, далее на автоматы. Все автоматы и узо ABB. Заземление есть (зарытый треугольник, думаю сейчас в воде т. к. вода сейчас на одну лопату вглубь). Монтировалось все год назад. Подключение трехфазное, итого 390в, есть перекос по фазам поэтому стоит ТСТ трансформатор. Ниразу ничего не срабатывало.
    Итак в субботу рано утром сработало узо2. Отключил все автоматы. Узо2 все равно срабатывает без нагрузки.
    Подождал полчаса, узо2 срабатывает без нагрузки. Включил ноль на трансформаторе, узо2 включилось, включил все автоматы кроме одного (на него все равно срабатывает узо2).
    Выключил ноль на трансформаторе узо сработал.
    Выключил трансформатор и вообще отрубил электрику на входе в дом на час. Включил трнасформатор, узо работает, отключил ноль на трансформаторе, узо не срабатывает (включены все автоматы кроме одного).
    Проработало так часов 30 и опять отрубилось узо, когда в доме никого не было. Включил его работает.

    Подскажите в чем причина? Может Узо не впорядке? Проблемы с нулем или с землей?
     
  2. BENQ25
    Регистрация:
    10.04.11
    Сообщения:
    540
    Благодарности:
    115

    BENQ25

    Живу здесь

    BENQ25

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.04.11
    Сообщения:
    540
    Благодарности:
    115
    Адрес:
    Лен.обл.
    Автоматы, конечно однополюсные?
     
  3. DeMioN
    Регистрация:
    18.03.10
    Сообщения:
    328
    Благодарности:
    54

    DeMioN

    Живу здесь

    DeMioN

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.03.10
    Сообщения:
    328
    Благодарности:
    54
    Адрес:
    Москва
    Еще вспомнил, на столбе стоит трехфазный рубильник, он не заземлен.


    Да, вообще только один трехфазный потребитель, он на своем узо3 стоит.
     
  4. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.019

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.019
    Адрес:
    Москва
    Смахивает на очередную рекламу) Рисуйте схему, иначе это гадание на коф. гуще.
     
  5. DeMioN
    Регистрация:
    18.03.10
    Сообщения:
    328
    Благодарности:
    54

    DeMioN

    Живу здесь

    DeMioN

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.03.10
    Сообщения:
    328
    Благодарности:
    54
    Адрес:
    Москва
    Схему чего, я вроде изложил последовательность подключений? Я все таки потребитель, есстесвенно буду вызывать электрика который все делал. Хотел понять для себя в чем причина.
     
  6. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    10.181
    Благодарности:
    6.373

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    10.181
    Благодарности:
    6.373
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Причина, скорее всего, в каких-то замыканиях между нулём и землёй. Чтобы понять конкретно, нужна именно полная схема, описывающая и разводку нулевого провода.
    УЗО обязано реагировать на такие замыкания, поскольку при этом часть тока нуля уходит в землю, и баланс токов нарушается. При этом срабатывание может быть нестабильным, потому что напряжение между нулём и землёй, во-первых, маленькое, во-вторых, зависит от подключённой нагрузки.
    Для того, чтобы проще было найти (и временно отключить) неисправный участок, используют двухполюсные автоматы в однофазной сети. Не обязательно все.
     
  7. Наблюдатель
    Регистрация:
    10.11.08
    Сообщения:
    1.398
    Благодарности:
    1.527

    Наблюдатель

    Электрика, отопление, консультации и заочно

    Наблюдатель

    Заблокирован

    Электрика, отопление, консультации и заочно

    Регистрация:
    10.11.08
    Сообщения:
    1.398
    Благодарности:
    1.527
    Адрес:
    Киев
    ВДТ навряд ли не исправно, скорей всего ошибки в схеме, повреждена изоляция в проводке, электроприборах.
     
  8. DeMioN
    Регистрация:
    18.03.10
    Сообщения:
    328
    Благодарности:
    54

    DeMioN

    Живу здесь

    DeMioN

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.03.10
    Сообщения:
    328
    Благодарности:
    54
    Адрес:
    Москва
    Разобрались в этой проблеме, узо срабатывало на термостат фанкойла, отключили термостат все работает.

    Появилась новая проблема, заводили питание насоса Grundfos sq 3-65 в дом, недоглядел, рабочие решили что им проще обрезать кабель посередине и присоединить к имеющемуся в насосе, чем заново все подсоединять. При этом не соединили землю на кабеле. гдето через полгода стало узо на насос выбивать раз в неделю или две. в итоге сгорела розетка с вилкой насоса. мощность насоса 1,65 квт+плавный пуск. Кабель насоса сечением 1,5. Розетки и вилка на 16А.
    Я так понимаю узо срабатывает потому что начинает гореть розетка. Но почему она горит при таких нагрузках? Подключил землю в месте стыковки кабеля, все опять замотал изолентой, засунул в трубу пнд и залил герметиком по концам, поможет?
     
  9. DeMioN
    Регистрация:
    18.03.10
    Сообщения:
    328
    Благодарности:
    54

    DeMioN

    Живу здесь

    DeMioN

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.03.10
    Сообщения:
    328
    Благодарности:
    54
    Адрес:
    Москва
    Узо начало срабатывать постоянно. Поставил 10А двухполюсный автомат на кабель NYM 3*1,5 с вилкой, подвел к автомату насос, включил в туже розетку. Пока все работает и УЗО не выбивает.