Отопление коридора. Можно ли так сделать?

Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем сашкалит, 22.07.12.

  1. сашкалит
    Регистрация:
    22.03.11
    Сообщения:
    779
    Благодарности:
    53

    сашкалит

    Живу здесь

    сашкалит

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.03.11
    Сообщения:
    779
    Благодарности:
    53
    Адрес:
    Гжель
    Отопление коридора. Можно ли так сделать?
    Уважаемые специалисты. Реализовал в своем доме вот такую схему ГВС. Все работает прекрасно. Но захотелось вот присоединить к этому еще и батарею, для отопления коридора. По замыслу топлю дровяную колонку один раз вечером. Потом в течение дня температура поддерживается ТЭНом-1.5 квт. Это в холодное время года. В теплый период-батарея оключаетсяи колонка топится по мере надопности. Есть сомнения.
    1 Можно ли так подсоединить расширительный бак.
    2 Стенки колонки могут выдержать давление 0.5 бар. Не создаст ли работающий циркуляционный насос избыточное давление.
    3 Не будет ли нагреваться вода и в накопительном баке-250 лНе погонет ли насос воду и туда?.Но тут на время протопки можно отсечься краном. Предохранительный клапан стоит на 0.5 бар.
    На первом рисунке-ГВС на данный момент. На втором -как хочу сделать.
     

    Вложения:

    • ГВС.png
    • ГВС1.png
  2. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.754

    Lyko

    Живу здесь

    Lyko

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.754
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    А зачем вам доп. расширительный бак, если вся "система" открытая?
    Если имеется в виду, что на время работы "отопления" открытый бак будет перекрываться краном, те это имело бы смысл. Но велика вероятность, что этот кран будет открыт / закрыт в самый неподходящий момент, с неясными последствиями.
    Еще "интересный" момент - что будет происходить при работе насоса и ...открытии крана раздачи холодной воды (на схеме)? А еще интереснее вместе с открытием "раздачи" горячей воды. И какое давление будет при этом в "районе" ГБ?
    Задача для теоретиков..:um:
     
  3. сашкалит
    Регистрация:
    22.03.11
    Сообщения:
    779
    Благодарности:
    53

    сашкалит

    Живу здесь

    сашкалит

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.03.11
    Сообщения:
    779
    Благодарности:
    53
    Адрес:
    Гжель
    Вот это все и беспокоит.
    Понятно наверное расширительный бачок и правда не нужен. Но вот вопрос. при работе насоса не погонет ли он воду в накопительный бак.
    А что может случиться. Я думал просто батарея временно остынет.
    И главный вопрос- не создаст ли насос избыточно опасное давление на стенки колонки. Вообщем для этого только расширительный бачок и планировался. Очень надеюсь на помощь. Хочу к зиме это сделать. Надо както подогревать коридор. Двух холодильников и теплопотерь из коамнат и санузла недостаточно
     
  4. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.754

    Lyko

    Живу здесь

    Lyko

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.754
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Если РБ - единственный "выход в атмосферу" - ничего не погонит. Если при этом будут еще "отверстия" в контуре (открыт водоразбор) - распределение давлений насоса в системе изменится. ГДЕ, КАК и при каких режимах работы / водопотребления -
    "Загадка сия велика есть". А потому и прогноза нет. Работоспособность узнаете / поймете по опыту эксплуатации.

    В почти прикрытой циркуляции насос 25х6м. создаст давление чуть меньше 6м. Насос 25х40 - чуть меньше 4м. Вам такое не нужно, посмотрите насос для ГВС с небольшим цирк. давлением, (которое устроит вашу колонку).
     
  5. TehViKing
    Регистрация:
    03.02.12
    Сообщения:
    185
    Благодарности:
    76

    TehViKing

    Живу здесь

    TehViKing

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.02.12
    Сообщения:
    185
    Благодарности:
    76
    Адрес:
    Латвия
    Правильней, наверно будет сделать врезку для радиатора (если есть возможность) чуть выше тэна. Тогда выше красной линии будет стоять горячая вода, а холодная стоять в низу и подогреваться вместе с радиатором. Подключив радиатор к коллектору водоразбора, даже не долгое пользование гвс вызовет смешивание (насосом) холодной и всего объема колонки. Скорость этого процесса будет зависить от расхода насоса и насколько прикрыт (если будет прикрыт) вентиль на радиаторе. Попросту говоря, горячей воды может стать меньше.
     

    Вложения:

    • 23.jpg
  6. сашкалит
    Регистрация:
    22.03.11
    Сообщения:
    779
    Благодарности:
    53

    сашкалит

    Живу здесь

    сашкалит

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.03.11
    Сообщения:
    779
    Благодарности:
    53
    Адрес:
    Гжель
    Мне отдали насос. Без инструкции. На нем написано max 1.0 MPa Hmax 0.7-7 (m) Подойдет ли такой, или он слишком мощный. Для врезки как на рис возможностей уже нет.
     
  7. Ковалёв Валерий
    Регистрация:
    12.09.11
    Сообщения:
    328
    Благодарности:
    217

    Ковалёв Валерий

    Живу здесь

    Ковалёв Валерий

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.09.11
    Сообщения:
    328
    Благодарности:
    217
    Адрес:
    Мариуполь
    Второй расширительный бак не нужен, так как у Вас стоит уже и ваш болер находится под давлением столба воды, насос ставьте на обратке как у Вас на рисунке, а в батарею кран для спуска воздуха. Но вот вода проточная быстро забьёт солями и накипью насос и батарею.
     
  8. сашкалит
    Регистрация:
    22.03.11
    Сообщения:
    779
    Благодарности:
    53

    сашкалит

    Живу здесь

    сашкалит

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.03.11
    Сообщения:
    779
    Благодарности:
    53
    Адрес:
    Гжель
    А подойдет ли такой насос как у меня. Не разорвет ли он стенки колонки ups 25-40
     
  9. Ковалёв Валерий
    Регистрация:
    12.09.11
    Сообщения:
    328
    Благодарности:
    217

    Ковалёв Валерий

    Живу здесь

    Ковалёв Валерий

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.09.11
    Сообщения:
    328
    Благодарности:
    217
    Адрес:
    Мариуполь
    Я не понял у Вас бак открытый или закрытый? Если открытый то тут не о чем переживать, а если закрытый, у Вас группа безопасности настроена на 0.5бар,опят же сработает клапан.
     
  10. сашкалит
    Регистрация:
    22.03.11
    Сообщения:
    779
    Благодарности:
    53

    сашкалит

    Живу здесь

    сашкалит

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.03.11
    Сообщения:
    779
    Благодарности:
    53
    Адрес:
    Гжель
    Бак открытый 250 л-нержавейка.Закрыт крышкой, утеплен пенопластом. Из него перелив-металопласт 20, в ведро.
     

    Вложения:

    • 8F696C1A.jpg
    • 355F584A.jpg
    • 4750B1D9.jpg
  11. Ковалёв Валерий
    Регистрация:
    12.09.11
    Сообщения:
    328
    Благодарности:
    217

    Ковалёв Валерий

    Живу здесь

    Ковалёв Валерий

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.09.11
    Сообщения:
    328
    Благодарности:
    217
    Адрес:
    Мариуполь
    Я думаю Вам нужно попробывать, тем более у Вас практически всё есть. Не обязательно всё разводить по своим местам, а просто вывести трубы поставить батарею и насос и всё запустить.
     
  12. сашкалит
    Регистрация:
    22.03.11
    Сообщения:
    779
    Благодарности:
    53

    сашкалит

    Живу здесь

    сашкалит

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.03.11
    Сообщения:
    779
    Благодарности:
    53
    Адрес:
    Гжель
    Реализовал свою идею. Пока на первый взгляд вроде нормально. При работе насоса давление не растет. Защитный клапан не сработал не разу. Если одновременно греть воду и пускать насос, то батарея теплеет сразу. Колонка еще холодная. Наверное буду сначала нагревать воду, потом пускать насос и включать ТЭН. При работе насоса включал воду, и горячую, и холодную. Усиления напора не заметил. Боялся не будет ли подмеса из накопмтельного холодного бака. Вроде нет. Труба подачи холодной воды чуть потеплела до уровня коллектора раздачи по потребителям. В коридоре стало тепло, но потом когда выключил насос батарея быстро остыла. В ванне, где колонка было 40 градусов. Утром 35. В общем смотреть надо будет зимой. Возник вот такой вопрос. Могу ли я кранами на батареи уменьшить подачу воды в батарею. Не будет ли перегружен насос?
     
  13. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.754

    Lyko

    Живу здесь

    Lyko

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.754
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Встречный вопрос - находятся ли колонка и радиатор в одном и том же цирк. контуре? (так по схеме выше).
    Для раздельной регулировки протока через колонку и радиатор нужны 2 параллельно работающих контура циркуляции
    а) Через колонку
    б). Через радиатор.
    в). Одновременная их (контуров) работа.

    Другие "задумки" по "замедлению" циркуляции "прижимом" насоса - не по "фэн-шую" (гидравл. расчет) и закончиться могут тем, чего опасаетесь.
     
  14. сашкалит
    Регистрация:
    22.03.11
    Сообщения:
    779
    Благодарности:
    53

    сашкалит

    Живу здесь

    сашкалит

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.03.11
    Сообщения:
    779
    Благодарности:
    53
    Адрес:
    Гжель
    Понятно. Значит нельзя. Да это в общем не особо и нужно

    понятно. Значит нельзя. Да это в общем не особо и нужно