    Максимально допустимый уклон наружной канализации
    В общем смотрю я проект, который мне сделали. И вижу, что по всей длине трассы гаружной канализации (300 м. диаметр 160, трубы корсис) заложен уклон 7%, это как я понимаю 7 см на метр. Видимо проектировщик ориентировался на величину естественного уклона земли. Уточнить у него я сейчас не могу.

    Не слишком ли большой получается уклон? Будет ли исправно работать канализация?

    В соседних темах говорят, что и 4 см слишком много, и твердая фаза не будет транспортироваться как следует.
     
  2. Вадим (spb)
    Регистрация:
    01.07.09
    Сообщения:
    35.457
    Благодарности:
    19.117

    Вадим (spb)

    Модератор

    Вадим (spb)

    Модератор

    Регистрация:
    01.07.09
    Сообщения:
    35.457
    Благодарности:
    19.117
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    К проекту должен быть расчет наполнения трубы. Для частной (безрасчетной) канализации Ваш уклон избыточен и чреват засорами. 1,5 см на 160 ю трубу.
     
  3. RedApe
    Регистрация:
    19.11.07
    Сообщения:
    72
    Благодарности:
    126

    RedApe

    Живу здесь

    RedApe

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.11.07
    Сообщения:
    72
    Благодарности:
    126
    Адрес:
    Беларусь
    А как технически можно избежать такого уклона, если рельеф идет именно так как идет? Т. е. если я буду делать уклон 1,5 см, то труба просто вынырнет из земли к концу трассы?

    * Пошел искать телефон проектанта
     
  4. kdservis
    Регистрация:
    29.01.11
    Сообщения:
    1.094
    Благодарности:
    226

    kdservis

    Живу здесь

    kdservis

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.01.11
    Сообщения:
    1.094
    Благодарности:
    226
    Адрес:
    Пермь
    Ну...из практики- у клиента одного каналия под склоном-уклон 10 см на метр если не больше на расстоянии метро 20 наверное- пять лет-полет нормальныи..Правда труба пнд сварная.
     
  5. eurobion
    Регистрация:
    28.08.10
    Сообщения:
    1.810
    Благодарности:
    526

    eurobion

    Живу здесь

    eurobion

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.08.10
    Сообщения:
    1.810
    Благодарности:
    526
    Адрес:
    Москва
    Нужно ставить промежуточные колодцы пластиковые, на них перепад делать. Но это приведет к удорожанию трассы.
     
  6. RedApe
    Регистрация:
    19.11.07
    Сообщения:
    72
    Благодарности:
    126

    RedApe

    Живу здесь

    RedApe

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.11.07
    Сообщения:
    72
    Благодарности:
    126
    Адрес:
    Беларусь
    Ладно, буду делать как нарисовали :) Понадеемся на пример вашего клиента.
     
  7. cantexnik
    Регистрация:
    04.11.10
    Сообщения:
    4.061
    Благодарности:
    1.370

    cantexnik

    Живу здесь

    cantexnik

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.11.10
    Сообщения:
    4.061
    Благодарности:
    1.370
    Адрес:
    Ужгород
    При длинне 300м. промежуточные колодцы в обязаловку. Ревизия-прочистка.:hello:
     
  8. kdservis
    Регистрация:
    29.01.11
    Сообщения:
    1.094
    Благодарности:
    226

    kdservis

    Живу здесь

    kdservis

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.01.11
    Сообщения:
    1.094
    Благодарности:
    226
    Адрес:
    Пермь
    это важно..ставьте тогда трубы из пнд со сварными стыками. Безнапорку ни в коем случае, если уклон крутои.
     
  9. Вадим (spb)
    Регистрация:
    01.07.09
    Сообщения:
    35.457
    Благодарности:
    19.117

    Вадим (spb)

    Модератор

    Вадим (spb)

    Модератор

    Регистрация:
    01.07.09
    Сообщения:
    35.457
    Благодарности:
    19.117
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    В начале трубу заглубить сильнее. Трубы ПНД сварные советуют потому, что их если что напором промыть можно, а трубы с муфтовым соединением проблематично будет.