Вынос счетчиков в СНТ на улицу

Тема в разделе "Корзина", создана пользователем quest, 12.07.12.

Статус темы:
Закрыта.
  1. quest
    Регистрация:
    27.06.10
    Сообщения:
    139
    Благодарности:
    11

    quest

    Живу здесь

    quest

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.06.10
    Сообщения:
    139
    Благодарности:
    11
    Адрес:
    Москва
    Вынос счетчиков в СНТ на улицу
    Доброго всем!

    Прошу совета у "электрически подкованных"

    Условия задачи: есть СНТ, счетчики установлены в домах. С целью прекращения воровства отдельными...хм...членами, решено вынести счетчики за пределы участков. Домики на участках подключены так, как нарисовано на схеме (Малевич отдыхает :aga:)

    Вопрос: возможно ли установить 4 (в данном случае) счетчика на один столб (на рисунке - "опора В"), или придется устанавливать дополнительные столб для участков 1 и 2, например, некую "опору С"
    Заранее благодарю за отклик. расположение 001.jpg
     
  2. olegaa2
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.167
    Благодарности:
    5.243

    olegaa2

    Живу здесь

    olegaa2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.167
    Благодарности:
    5.243
    Адрес:
    Пенза
    Да хоть 10:)], главное чтобы всё уместилось;) Можно поставить счётчики каждый в свой щит, а можно преобрести сразу большой щит и разместить в нём одновременно ваши 4 счётчика.:hello:
     
  3. stranger
    Регистрация:
    27.07.07
    Сообщения:
    2.011
    Благодарности:
    465

    stranger

    Живу здесь

    stranger

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.07.07
    Сообщения:
    2.011
    Благодарности:
    465
    Адрес:
    Москва
    Последнее время они не любят ставить на штатные опоры (столбы).
    Типа- лазить на опору не удобно.

    Я бы поставил все счетчики в один ящик (как в подъезде в городе)
     
  4. Rel11
    Регистрация:
    26.01.12
    Сообщения:
    91
    Благодарности:
    31

    Rel11

    Живу здесь

    Rel11

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.01.12
    Сообщения:
    91
    Благодарности:
    31
    Адрес:
    Подольск
    У нас по 4-ре счётчика на столбах. гирлянда ещё та. А ещё у нас не "вынесены", а стоят и в доме и на столбах. Те что в доме служат для оплаты, а те что на столбах - для проверки показаний предстедателем и лазить на столбы самому нельзя.
     
  5. quest
    Регистрация:
    27.06.10
    Сообщения:
    139
    Благодарности:
    11

    quest

    Живу здесь

    quest

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.06.10
    Сообщения:
    139
    Благодарности:
    11
    Адрес:
    Москва
    Извиняюсь, не поняла...что значит "лазить не удобно"...кому?

    У нас тоже останутся в домах, а на столбы будем выносить так, чтобы они на уровне 2-х метров от земли начинались. Т. о. я, со стремяночкой и ключиками от ящиков буду по СНТ прогуливаться и списывать показания...а то тут за июнь месяц люди, которые весь месяц там жили да еще и строились принесли расход 36 квт. Как таким верить?
     
  6. Rel11
    Регистрация:
    26.01.12
    Сообщения:
    91
    Благодарности:
    31

    Rel11

    Живу здесь

    Rel11

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.01.12
    Сообщения:
    91
    Благодарности:
    31
    Адрес:
    Подольск
    У нас на уровне 3-х начинаются. Вот наш верхний. а у соседа нижний. пара ещё поместится. 36Квт? Ну если без холодильника и стиральной машины и телевизора. то почему нет. у нас в лето где-то 50 выходит в пересчёте на месяца (наезжаем на выходных) пилим, варим.

    [​IMG]
     
  7. stranger
    Регистрация:
    27.07.07
    Сообщения:
    2.011
    Благодарности:
    465

    stranger

    Живу здесь

    stranger

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.07.07
    Сообщения:
    2.011
    Благодарности:
    465
    Адрес:
    Москва
    "Никто не может быть признан виновным в совершении преступления, иначе как по приговору суда." :)
    Всякое бывает.

    К теме "прогуливания и списывания".
    Чтобы сравнение было достоверным нужно чтобы вы данные снимали в одно и тоже время или пользовались накопленными данными счетчиков, время в которых строго одинаковое.
    Например, Меркурий держит в памяти накопленные данные за 11 предыдущих месяцев.
    Предположим, хозяин дает вам данные за январь, пусть 100КВтч.
    Причем январь- это с нулей часов 01 января, до 2359 31 января, а не "я по-моему 5 февраля снимал, но точно не помню".
    Вы смотрите наружный счетчик (данные за январь), который показывает 110КВтч.
    Разница 10%.
    А должно быть почти ноль...

    А лазить на столб может понадобиться чтобы к примеру заменить лампочку, или ремонт выполнить, или доп провод провести.
     
  8. Rel11
    Регистрация:
    26.01.12
    Сообщения:
    91
    Благодарности:
    31

    Rel11

    Живу здесь

    Rel11

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.01.12
    Сообщения:
    91
    Благодарности:
    31
    Адрес:
    Подольск
    Stranger - чтобы лампочку заменить надо в щитке что дома ставить рубильник... повторюсь - верхний счётчик только для проверки показаний. Т. е. председатель может посмотреть одновременно ваш счётчик и счётчик на столбе. Организовать народ записывать помесячно нереально. Только себе нервы портить.
     
  9. quest
    Регистрация:
    27.06.10
    Сообщения:
    139
    Благодарности:
    11

    quest

    Живу здесь

    quest

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.06.10
    Сообщения:
    139
    Благодарности:
    11
    Адрес:
    Москва
    Зачем на столб за лампочкой? у всех в доме остаются автоматы, которые можно при желании отключить. День в день и минута в минуту списывать никого не собираюсь заставлять. У нас оплата производится каждую вторую субботу месяца. Так вот в эту самую субботу я со стремяночкой, значица, прохожусь по наружным счетчикам. Предыдущее показание-текушее= расход. В идеале перейти на оплату по уличным счетчикам, а для начала я ужучить смогу тех, кто платит за 30 квт, использовав 330. Во всяком случае, в тот момент, когда ко мне приходит человек с показаниями внутридомового счетчика, я смогу их сравнить с показаниями уличных (по расходу).

    Дык это вы по выходным, а люди 30 дней в месяц с телевизором, холодильником, насосом, радио, сваркой 5килловатной. И не зазорно им..я б со стыда сгорела
     
  10. stranger
    Регистрация:
    27.07.07
    Сообщения:
    2.011
    Благодарности:
    465

    stranger

    Живу здесь

    stranger

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.07.07
    Сообщения:
    2.011
    Благодарности:
    465
    Адрес:
    Москва
    "Поверьте историку".

    Таким образом вы замените полный бардак на частичный.
    Какие счетчики стоят в домах и на столбах?
    Модель?

    Я не понял насчет автомата.
    Если будет автомат, то лампочка на столбе сама себя поменяет что ли?
     
  11. Rel11
    Регистрация:
    26.01.12
    Сообщения:
    91
    Благодарности:
    31

    Rel11

    Живу здесь

    Rel11

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.01.12
    Сообщения:
    91
    Благодарности:
    31
    Адрес:
    Подольск
    Stranger, если лампочка на общественная то подключать её стоит через свой автомат, а если общественная то нефиг самодеятельностью заниматься.
     
  12. stranger
    Регистрация:
    27.07.07
    Сообщения:
    2.011
    Благодарности:
    465

    stranger

    Живу здесь

    stranger

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.07.07
    Сообщения:
    2.011
    Благодарности:
    465
    Адрес:
    Москва
    Еще раз.
    Какая разница как включена лампочка.
    Чтобы ее заменить (или вообще сделать что то с проводами), на опору нужно как то залезть.
    Не важно кто туда полезет.
    Сбыт или сам.
    Ящик со счетчиком может помешать.
     
  13. quest
    Регистрация:
    27.06.10
    Сообщения:
    139
    Благодарности:
    11

    quest

    Живу здесь

    quest

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.06.10
    Сообщения:
    139
    Благодарности:
    11
    Адрес:
    Москва
    В домах электронные, модель не скажу, а на столбах пока никакие, установка только планируется. Думаю, что-то типа Меркурия класс 2,0 надо ставить, чтобы в сбыт спокойно идти с заявками на индивидуальные договора электроснабжения. Большего, думаю, они потребовать не могут.

    Упаси Господи! какие лампочки на столбах...налог на земли общего пользования еле напираем (50 рэ со двора)...какое там уличное освещение.
    Хотя сейчас москвичи начинают землю покупать, может и доживем до лампочек на столбе. Но это будет уже совсем другая история.
     
  14. stranger
    Регистрация:
    27.07.07
    Сообщения:
    2.011
    Благодарности:
    465

    stranger

    Живу здесь

    stranger

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.07.07
    Сообщения:
    2.011
    Благодарности:
    465
    Адрес:
    Москва
    Если в домах электронные и умные (типа Меркурий 200 или 230), то они, как я уже говорил, хранят историю помесячно.
    Лучший способ контролировать- брать ежемесячно у абонента данные за месяц из истории счетчика и сравнивать с такими же из контрольного счетчика.
    Правда время в счетчиках должно быть одинаковое.
    Оспаривать разницы при таком подходе невозможно.
    Ее просто не должно быть.

    В противном случае вы будете непрерывно и почти безрезультатно спорить.
    Вы правы, тех, кто вместо 300 платит за 30 вы поймаете.
    Но не думаю, что у вас их 70%. Скорее всего единицы.
    А сколько останется тех, которые вместо 300 платят за 250?...
    А это 17%, а не ноль и кто то эти 17% должен оплатить.
     
  15. Olechka
    Регистрация:
    28.11.09
    Сообщения:
    2.209
    Благодарности:
    1.501

    Olechka

    начинающий

    Olechka

    Заблокирован

    начинающий

    Регистрация:
    28.11.09
    Сообщения:
    2.209
    Благодарности:
    1.501
    Адрес:
    Электросталь
    Ставьте 201.5 с мех. индикацией - простые, надежные, недорогие.

    Зачем спорить? Оплата должна производиться в соответствии с показаниями прибора учета, расположенного в боксе на опоре. А счетчик в строении - для хозяев, чтобы не лазили лишний раз на опору и знали примерно, сколько должны. На боксы можно замочки повесить, чтобы различного рода "понимающие" там не копались.
    Все это хорошо, если СНТ небольшое. А если огородов так 800 - 1000 - 1500? Тогда, видимо, нужны другие решения.
     
Статус темы: