Есть такие исходные условия: Скважина 26 м глубиной. К ней приварен кессон. Кессон 1х1м, 1.7 м от уровня земли. Грунтовые воды в среднем на уровне1.5 м (летом может чуть ниже, ранней весной поднимаются до полуметра. Грунт - глина после 1 м. Хочу поступить следующим образом: просверлить в горловине отверстие (на уровне земли). На болтовое соединение М12 закрепить провод типа ВВГнг сечением 10 квмм. Этот провод дотянуть до щитка внутри дома. Длина провода составит около 10 м. От щитка до кессона геометрически около 5 м. От кессона до столба 14 м (тоже геометрически). От угла дома до люка меньше двух метров. Помогите, пожалуйста, советом. Имеет ли право жить такой вариант?
А какой совет вам нужен то? Полсообщения про геометрические размеры. Если есть вопросы - задавайте конкретно, пожалуйста. По поводу кабеля сразу. Как вы его собираетесь проложить, если получаются противоречивые "вводные"? Заземляющий проводник должен прокладываться в земле на глубине 0,5 - 0,7 метра. Из описания кабеля: Данный тип кабеля нельзя использовать для подземной прокладки без использования защитных приспособлений
Насколько я знаю, заземляющий проводник нужно стальной полосой тащить практически до щитка. Хотелось бы избежать таких сложностей, тем более, до щитка рукой подать. Естественно, от кессона до стены я его не по земле брошу. Под землей (около полутора метров в длину) в полиэтиленовой трубе, по стене в гофре. Или сразу бронированный кабель... Если конкретно, то: 1. Можно ли обойтись без стальных полос, а использовать кабель на всей протяженности? 2. Будет ли этот вариант отвечать требованиям? 3. Можно ли присоединять этот кабель к кессону на болтовом соединении? Как следует защитить от коррозии (пластилином, замазкой,...?)? 4. Или прикрутить на болт к кессону стальную полосу (сварки нет!), протянуть ее 2 м под землей, вывести на уровень фундамента, а к ней уже также прикрутить провод? 5. Можно ли цеплять заземление к кессону или принципиально именно к скважиной трубе? (кессон приварен по периметру к трубе диаметром 150 мм) Щиток пластмассовый. Как обойтись без сварки?
№1 Нет. №2 Нет. №3 Нет. №4 Нет. только приварить (для себя делаем? или как?) Выще уровня фундамента можно и на болт Кабель желательно медь.
И еще вопрос: если не найду провод 1х10, можно ли использовать 2х10? Я имею ввиду, что обе жилы прикручивать на обоих концах?
А в чем разница? Длина провода увеличивается на 2 м. Прикручивается также на болт. Выше земли 3-4 см. И посмотрите, плиз, вопрос №5.