Котел Hermann Habitat 2 24SE

Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем ZRV PVO, 28.09.08.

  1. ZRV PVO
    Регистрация:
    28.09.08
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0

    ZRV PVO

    Участник

    ZRV PVO

    Участник

    Регистрация:
    28.09.08
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Полтава
    Уважаемые знатоки! При возрастании давления в системе отопления до 2,2 начинает подкапывать теплоноситель с предохранительного клапана избыточного давления. В прошлый отопительный сезон и при большем давлении все было Ок. Понимаю, нужна по всей вероятности замена клапана, а может нет? И за одно, есть ли какие тонкости при замене клапана?
     
  2. gars
    Регистрация:
    27.01.08
    Сообщения:
    589
    Благодарности:
    83

    gars

    Живу здесь

    gars

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.01.08
    Сообщения:
    589
    Благодарности:
    83
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    2,2 рановато. Должен начинать открываться при ближе к 3. Хотя, может погрешность манометра. Тонкостей никаких, главное краны перекрыть и воду с котла слить(можно даже самим предохранительным клапаном). И еще нужно разобраться, почему возрастает до 2,2. Сколько Вы делаете давление подпиткой? Должно быть 1,2-1,3 больше не нужно. Если сильно прыгает давление, проверьте давление в расширительном баке (должно быть 0,7-1,1). Давление проверяется и регулируется при сброшенном с котла давлении и слитой воде.
     
  3. ZRV PVO
    Регистрация:
    28.09.08
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0

    ZRV PVO

    Участник

    ZRV PVO

    Участник

    Регистрация:
    28.09.08
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Полтава
    Спасибо за совет. Давление и в самом деле прыгает(0,9 при запитке, а при температуре теплоносителя 60 градусов, уже 2,2-2,4). Регулировку давления нужно делать слитой воде с котла или системы?
     
  4. anclevalico
    Регистрация:
    05.09.08
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    2

    anclevalico

    Участник

    anclevalico

    Участник

    Регистрация:
    05.09.08
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Переславль-Залесский
    У Вас банально не работает расширительный бак. Сливать воду не обязательно, просто сбросьте давление до 0 и накачайте бак до 1кгс/см2. И проверьте золотник, видимо, травит. Давление в баке можно проверить и без дополнительных ухищрений. При подпитке с нуля сразу начинает расти давление в системе, что видно по манометру. При достижении давления в системе, равного давлению в расширительном баке, рост давления в системе резко притормаживается, т.к. расширительный бак начинает заполняться водой.
    К тому же, может банально не хватать штатного бака котла, если система большая. Но, судя по тому, что в прошлом сезоне все было ОК, дело не в этом, если Вы, конечно, не расширяли систему.
     
  5. ZRV PVO
    Регистрация:
    28.09.08
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0

    ZRV PVO

    Участник

    ZRV PVO

    Участник

    Регистрация:
    28.09.08
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Полтава
    Сбросил воду с котла. Начал подкачивать давление в расширительный бак, сразу-же пошло расти давление в системе. Накачал до 0,9, подпитал до 1,2. Включил отопление ситуация повторилась: при 2,2-2,4 с клапана наблюдался сброс теплоносителя.
     
  6. gars
    Регистрация:
    27.01.08
    Сообщения:
    589
    Благодарности:
    83

    gars

    Живу здесь

    gars

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.01.08
    Сообщения:
    589
    Благодарности:
    83
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Я обычно качаю бак при открытом кране слива теплоносителя из котла. Качаю, пока вода не перестанет выходить, поднимаю давление до 1-1.2, потом стравливаю до 0 и накачиваю снова до 1 бара, потом закрываю кран слива и запитываю котел.


    Да, кстати, давление в расширительном баке нужно смотреть не по манометру котла (он во время подкачки бака должен показывать 0), а по обычному автомобильному манометру, снимая показания непосредственно с золотника расш.бака.
     
  7. ZRV PVO
    Регистрация:
    28.09.08
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0

    ZRV PVO

    Участник

    ZRV PVO

    Участник

    Регистрация:
    28.09.08
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Полтава
    Я тоже думал, что манометр котла не будет показывать давление, а он показывает. Давление, замеренное на золотнике и на манометре практически совпадают. Может подскажете?
     
  8. jvolfss
    Регистрация:
    01.05.08
    Сообщения:
    877
    Благодарности:
    73

    jvolfss

    Живу здесь

    jvolfss

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.05.08
    Сообщения:
    877
    Благодарности:
    73
    Адрес:
    Луганская область
    Опять сбросьте давление с СО и проверьте давление в расширительном бачке. И так до тех пор, пока давление в СО будет "0" а в бачке 1.0.
    ЗЫ. Вы воду из бачка не полностью удалили.
     
  9. gars
    Регистрация:
    27.01.08
    Сообщения:
    589
    Благодарности:
    83

    gars

    Живу здесь

    gars

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.01.08
    Сообщения:
    589
    Благодарности:
    83
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Сливной кран оставьте открытым. И почитайте внимательно мое предыдущее сообщение, по-моему, очень подробно описано.
     
  10. ZRV PVO
    Регистрация:
    28.09.08
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0

    ZRV PVO

    Участник

    ZRV PVO

    Участник

    Регистрация:
    28.09.08
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Полтава
    Я понял, сегодня ночью попробую. Давление в водопроводе не дает возможности сделать днем, а темпратура воздуха позволяет проводить эксперементы. Завтра отпишусь.


    Всем большое спасибо! Приятно осознавать, что за счет ума, терпения, понимания других людей и сам чего-то могешь. Все получилось. Но во время слива воды (сливал открывая предохранительный клапан ручкой), наверное крутнул сильнее чем нужно ( по часовой стрелке), отошла сливная горловина. Когда подтянул ее, получилось, что смотрит в сторону насоса, тоесть на 180 градусов провернул. Думаю немножко отвинтить клапан(пластамассу), потом подтянуть бронзовый слив. Посоветуйте правильный ли ход мыслей.
     
  11. gars
    Регистрация:
    27.01.08
    Сообщения:
    589
    Благодарности:
    83

    gars

    Живу здесь

    gars

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.01.08
    Сообщения:
    589
    Благодарности:
    83
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    А тут я не понял. У Вас что, подпиточный вентиль не держит? Нужно было просто закрыть подачу х.в. на котел. А подпиточный вентиль нужно отремонтировать.
     
  12. ZRV PVO
    Регистрация:
    28.09.08
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0

    ZRV PVO

    Участник

    ZRV PVO

    Участник

    Регистрация:
    28.09.08
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Полтава
    Прошу извинить за неточность. Хотел сказать, что давление в водопроводе денем недостаточно для подпитки, а ночью возрастает. Возится с принудительной подпиткой не хотелось, т.к. у меня громоздкий насос. :|:
     
  13. gars
    Регистрация:
    27.01.08
    Сообщения:
    589
    Благодарности:
    83

    gars

    Живу здесь

    gars

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.01.08
    Сообщения:
    589
    Благодарности:
    83
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Теперь все понятно. Интересно, как одно слово меняет смысл всего сообщения.
     
  14. Игорь1472
    Регистрация:
    08.10.14
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0

    Игорь1472

    Новичок

    Игорь1472

    Новичок

    Регистрация:
    08.10.14
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0
    Уважаемые знатоки помогите пожайлуста разобраться с такой проблемой у меня котёл Herman Habitat 2
    двухконтурный, лет 5 отработал нормально потом пошли проблемы то горячая вода, когда открываю горячую воду котел включается и выключается. Отопление тоже проблема, на котле датчик температуры показывает 60 градусов, давление 1,5 бар а батареи еле теплые котлу уже 8лет