Требуется совет профессионалов по щитку 380

Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Светояр, 10.07.12.

  1. Светояр
    Регистрация:
    27.02.11
    Сообщения:
    882
    Благодарности:
    1.062

    Светояр

    Всегда

    Светояр

    Всегда

    Регистрация:
    27.02.11
    Сообщения:
    882
    Благодарности:
    1.062
    Адрес:
    село Степанищево
    Требуется совет профессионалов по щитку 380
    Доброго дня! Имеется три фазы по 5КВт, уличный щиток собирали и монтировали местные электрики. Вот пытаюсь собрать домашний щиток, за грубые ошибки сильно не пинайте, так как сам далеко не электрик. Буду благодарен за любую помощь!
     

    Вложения:

    • Щиток.jpg
    • Схема электрики.jpg
    • Схема электрики освещение.jpg
  2. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.061
    Благодарности:
    25.633

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.061
    Благодарности:
    25.633
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    При входном автомате 40А у Вас 3х9 кВт.
    УЗО 60/30 не бывает, бывает 63/30.
    Групповые автоматы ставьте по 25А.
    На стиралку не хотите УЗО 25/10?
    Что за лампочка с выключателем?
    EKF надо было сразу менять на более приличное
    Все оконечные АВ - типа В, групповые - по желанию.

    В остальном все правильно.
     
  3. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020
    Адрес:
    Москва
    На счетчике что заземлили?

    Вообще какая-то фигня, у вас N пришёл на счетчик и всё? А с шины (которая типа заземлена) пошёл ноль в дом?
    Лучше ничего не включайте, пока не переделаете.
     
  4. Наблюдатель
    Регистрация:
    10.11.08
    Сообщения:
    1.398
    Благодарности:
    1.527

    Наблюдатель

    Электрика, отопление, консультации и заочно

    Наблюдатель

    Заблокирован

    Электрика, отопление, консультации и заочно

    Регистрация:
    10.11.08
    Сообщения:
    1.398
    Благодарности:
    1.527
    Адрес:
    Киев
    По схеме 8,8 кВт.

    Если, при непонятно как смонтированном ЩУ да еще, судя по схеме, с грубыми нарушениями, Вы решили питание дома делать по системе питания с типом заземления TN и деление в ЩУ, то вместо автомата на выходе ЩУ должно стоять селективное ВДТ, чтоб была хоть какая то защита на случай не контакта РЕ от ЩУ к дому!

    Для дома нужно хотя бы бюджетное ЗУ!

    Линия светильника на вводе без защиты от сверх токов и дифзащиты!

    Рубильник должен стоять после общего селективного ВДТ, даже если селективное ВДТ в доме!

    При 3-х фазном питании электроприборы мощностью более 3,5 кВт должны быть 2-х, 3-х фазные и подключаться только по 2-х, 3-х фазной схеме!

    Обще групповые автоматы и автоматы перед групповыми ВДТ достаточно 1Р.

    Обще групповые автоматы если напряжение сильно не просаживается с характеристикой С, в противном случае В.

    Групповые автоматы по умолчанию должны быть с характеристикой В.

    Автоматы с характеристикой С нужно ставить только на линии обычных бытовых розеток, где будет подключаться инструмент, электроприборы без плавного пуска мощностью ≥1000 ватт, например в мастерской, на улице, а так же на электроинструмент, электроприборы с меньшей мощностью без плавного пуска, если автоматом, с номиналом в притырочку к мощности электроинструмента, электроприбора по мимо защиты проводки защищается и сам электроприбор. Инверторные сварочники с обычной бытовой вилкой, бытовые холодильники, стиральные машины к таким электроприборам НЕ относятся.

    Не оправданное и соответственно экономически не целесообразное количество групп.

    Лучше мы Вас сейчас сильно попинаем, а то электричество как дорога ошибок не прощает!
     
  5. Светояр
    Регистрация:
    27.02.11
    Сообщения:
    882
    Благодарности:
    1.062

    Светояр

    Всегда

    Светояр

    Всегда

    Регистрация:
    27.02.11
    Сообщения:
    882
    Благодарности:
    1.062
    Адрес:
    село Степанищево
    На стиралку УЗО в обязательном порядке. Лампочка будет сигнализировать, когда отключат свет и рубильник перекинут на генератор, что напруга появилась. По поводу три по 9 КВт, заявку делал на три по 5КВт, но можно и превысить, в проэкте утверждены именно АВ на 40А.
    Каким образом моно уменьшить количество групп? Объеденить АВ 16А?

    N приходит на счётчик и уходит с него на шину на которую и землю они прикрепили.
     
  6. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.061
    Благодарности:
    25.633

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.061
    Благодарности:
    25.633
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Т. е. это "лишний" контакт рубильника?
     
  7. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020
    Адрес:
    Москва
    А каким сечением от счетчике к общей шине и от шины каким сечением пошли N и РЕ?
    Также нет указаний делить "PEN" на столбе, как нет и запретов вроде)
     
  8. Светояр
    Регистрация:
    27.02.11
    Сообщения:
    882
    Благодарности:
    1.062

    Светояр

    Всегда

    Светояр

    Всегда

    Регистрация:
    27.02.11
    Сообщения:
    882
    Благодарности:
    1.062
    Адрес:
    село Степанищево
    Как понять лишний, в смысле не нужный?
    Точно сказать не могу какой идёт до счётчика, но тостый. Штангелем померил около 3,4мм в диаметре. В дом пойдут 6мм сечение Щиток 2.jpg DSCN2460.JPG .
    Прилагаю фото счётчика и подработанную схему
     
  9. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.061
    Благодарности:
    25.633

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.061
    Благодарности:
    25.633
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Из этого щитка выкинуть всё (я бы выкинул и счетчик тоже). Электриков на кол.
    Это полный трындец, начиная от наихудшей элементной базы, бэушных проводов и кончая криво привинченным счетчиком и игрушечной ГЗШ.
     
  10. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020
    Адрес:
    Москва
    Так выкинуть или оставить?)
     
  11. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.061
    Благодарности:
    25.633

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.061
    Благодарности:
    25.633
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Лишний в смысле свободный. Или это отдельный выключатель?
    Какие 6 мм при 40А! Десятка!

    Фото уличного щитка на момент написания еще не было. Но главный щит-то нормальный.
     
  12. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020
    Адрес:
    Москва
    В общем переделать всё под ТТ :)
     
  13. Светояр
    Регистрация:
    27.02.11
    Сообщения:
    882
    Благодарности:
    1.062

    Светояр

    Всегда

    Светояр

    Всегда

    Регистрация:
    27.02.11
    Сообщения:
    882
    Благодарности:
    1.062
    Адрес:
    село Степанищево
    Вот такие тут электрики. Сигнализатор будет, думаю, просто диод, даже без выключателя. На счёт десятки понял.

    Это как?
     
  14. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.061
    Благодарности:
    25.633

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.061
    Благодарности:
    25.633
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Есть такое мнение, что неонка лучше диода - светит слабее. :)

    ТТ - в двух словах.
    1. Если у Вас таки сделали заземление у столба, в столбовом щитке нужна буквально шина (конкретная полоса меди грамм на 400), куда болтами этак на М8 привинчены: земля, нейтраль, выходы разрядников, щиток, дверца щитка. И все это до счетчика. Второй автомат лучше заменить на узо селективное 63/300.
    2. К дому идет кабель 4х10. У дома своя земля, не имеющая ничего общего ни с той землей у столба, ни с пришедшей в дом нейтралью. Нейтраль сама по себе, земля сама по себе. Порознь они стремятся в главный щиток в доме, где и применяются по назначению.

    Да, и какие нахрен госуслуги ЕКФ? ABB, АстроОПН.

    [​IMG]
    фкусно, да?
     
  15. Светояр
    Регистрация:
    27.02.11
    Сообщения:
    882
    Благодарности:
    1.062

    Светояр

    Всегда

    Светояр

    Всегда

    Регистрация:
    27.02.11
    Сообщения:
    882
    Благодарности:
    1.062
    Адрес:
    село Степанищево
    Да, аппетитно!
    У столба нет земли. Идет СИП к дому в чудо щиток, а от него уже в мой щиток пойдут. Заземление сделали возле дом, под отмосткой, над ним и повесили гений электрической мысли. Тоже думал зачем там второй АВ на 40