1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Пробил трубу водяного теплого пола, как отремонтировать?

Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Sheatfish, 18.04.11.

  1. Sheatfish
    Регистрация:
    27.02.08
    Сообщения:
    1.584
    Благодарности:
    3.279

    Sheatfish

    Живу здесь

    Sheatfish

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.02.08
    Сообщения:
    1.584
    Благодарности:
    3.279
    Адрес:
    Казань
    При штроблении стяжки продырявил металлопластиковую трубу водяного теплого пола. Как отремонтировать? Есть ли какое другое решение, кроме фитингового соединения? И можно ли потом будет заливать стяжкой это ремонтное соединение?
     
  2. cantexnik
    Регистрация:
    04.11.10
    Сообщения:
    4.061
    Благодарности:
    1.370

    cantexnik

    Живу здесь

    cantexnik

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.11.10
    Сообщения:
    4.061
    Благодарности:
    1.370
    Адрес:
    Ужгород
    кроме муфты ничего. качественная муфта изолировать от бетона и можно заливать. удачи:hello:
     
  3. Sheatfish
    Регистрация:
    27.02.08
    Сообщения:
    1.584
    Благодарности:
    3.279

    Sheatfish

    Живу здесь

    Sheatfish

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.02.08
    Сообщения:
    1.584
    Благодарности:
    3.279
    Адрес:
    Казань
    Т.е. правильно я понимаю - отштробить изрядный кусок вокруг соединения, сделать что-то типа бокса вокруг муфты и потом залить все это стяжкой, чтобы соединение не залитым осталось внутри бокса?
     
  4. cantexnik
    Регистрация:
    04.11.10
    Сообщения:
    4.061
    Благодарности:
    1.370

    cantexnik

    Живу здесь

    cantexnik

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.11.10
    Сообщения:
    4.061
    Благодарности:
    1.370
    Адрес:
    Ужгород
    Примерно так, просто упакуй муфту в пакет.:hello:
     
  5. Golderson
    Регистрация:
    08.03.11
    Сообщения:
    799
    Благодарности:
    430

    Golderson

    Живу здесь

    Golderson

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.03.11
    Сообщения:
    799
    Благодарности:
    430
    Адрес:
    Старый Оскол
    Только не муфту, а прес фитинг надо
    стоит так же как и муфта, только в аренду взять прес рубл 300 гдето
     
  6. Sheatfish
    Регистрация:
    27.02.08
    Сообщения:
    1.584
    Благодарности:
    3.279

    Sheatfish

    Живу здесь

    Sheatfish

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.02.08
    Сообщения:
    1.584
    Благодарности:
    3.279
    Адрес:
    Казань
    Спасибо откликнувшимся, брать в аренду и т.д. ничего не буду. Вопрос почти решен, завтра монтажники моей системы отопления приедут и все устранят. Цена вопроса с материалом и работой - 250 рублей. Единственно, сегодня придется самостоятельно отдолбить по 30 см стяжки вдоль трубы водяного пола.
    Тема закрыта.
     
  7. Macik
    Регистрация:
    29.07.09
    Сообщения:
    141
    Благодарности:
    31

    Macik

    Живу здесь

    Macik

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.07.09
    Сообщения:
    141
    Благодарности:
    31
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Доброго времени суток. Необходимо отремонтировать водяной теплый пол, плиточники просверлили м/п трубу на краю проема в подвал. Возникают следующие вопросы: каким образом исправить сложившуюся ситуацию и если кто знает специалистов в этой области, скиньте, пожалуйста, контакты. Убедительная просьба избавить меня и других форумчан от излешнего флуда, типа: "кто это сделал" и "руки ему бы оторвать". Нужна реальная помощь. Заранее благодарю за полезную инфу.
     
  8. james1980
    Регистрация:
    12.11.10
    Сообщения:
    3.334
    Благодарности:
    2.826

    james1980

    Строю дом

    james1980

    Строю дом

    Регистрация:
    12.11.10
    Сообщения:
    3.334
    Благодарности:
    2.826
    Адрес:
    Калининград
    Тот кто монтировал, тот пусть и отремонтирует. Инструмент у них должен быть, с трубой знакомы
     
  9. Macik
    Регистрация:
    29.07.09
    Сообщения:
    141
    Благодарности:
    31

    Macik

    Живу здесь

    Macik

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.07.09
    Сообщения:
    141
    Благодарности:
    31
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Если бы монтажник мог исправить я бы на форум не обращался. Необходимый инструмент у него отсутствует. Сразу отвечаю на следующий вопрос: трубу укладывали целыми кусками до коллекторов.
     
  10. Герасим
    Регистрация:
    09.03.10
    Сообщения:
    3.564
    Благодарности:
    4.139

    Герасим

    Лечу воду

    Герасим

    Лечу воду

    Регистрация:
    09.03.10
    Сообщения:
    3.564
    Благодарности:
    4.139
    Адрес:
    Лыткарино
    Поставьте пресс муфту, ничего не изменится!
     
  11. james1980
    Регистрация:
    12.11.10
    Сообщения:
    3.334
    Благодарности:
    2.826

    james1980

    Строю дом

    james1980

    Строю дом

    Регистрация:
    12.11.10
    Сообщения:
    3.334
    Благодарности:
    2.826
    Адрес:
    Калининград
    Ну тогда сами. Выдалбливаете вокруг пробоя. В магазине берёте комплект фитингов. Вырезаете кусок трубы в размер фитингов и соединяете.
    дальше опрессовка и т. д.
     
  12. Macik
    Регистрация:
    29.07.09
    Сообщения:
    141
    Благодарности:
    31

    Macik

    Живу здесь

    Macik

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.07.09
    Сообщения:
    141
    Благодарности:
    31
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Я в инете тоже вычитал совет поставить эту прессмуфту. Насколько это надежно? и как я понял для ее установки нужны прессклещи? Муфту какого производителя покупать?
     
  13. Герасим
    Регистрация:
    09.03.10
    Сообщения:
    3.564
    Благодарности:
    4.139

    Герасим

    Лечу воду

    Герасим

    Лечу воду

    Регистрация:
    09.03.10
    Сообщения:
    3.564
    Благодарности:
    4.139
    Адрес:
    Лыткарино
    У клещей насадки под определенного производителя с маркировкой типа "Н", "ТН","В" и так далее. Возьмите в аренду или пригласите мастера.
     
  14. Golderson
    Регистрация:
    08.03.11
    Сообщения:
    799
    Благодарности:
    430

    Golderson

    Живу здесь

    Golderson

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.03.11
    Сообщения:
    799
    Благодарности:
    430
    Адрес:
    Старый Оскол
    Отбивать плитку, аккуратно раздолбить стяжку в доль трубы на 30 см от пробоины в каждую сторону, и врезать пресфитинг, это самый надежный вариант
     
  15. Macik
    Регистрация:
    29.07.09
    Сообщения:
    141
    Благодарности:
    31

    Macik

    Живу здесь

    Macik

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.07.09
    Сообщения:
    141
    Благодарности:
    31
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Вызвал мастера. Поставил муфту, включили насос, проверили как работает. 2 дня держал трубы под давлением, вроде все нормуль. По цене: 500 руб. работа + 150 руб. муфта. Оплачивал это удовольствие, конечно же, плиточник. Надеюсь, что все будет ОК.
    tp.JPG