1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Покритикуйте схему дачного 2-х этажного дома

Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Координаторш, 09.07.12.

  1. Координаторш
    Регистрация:
    30.05.12
    Сообщения:
    53
    Благодарности:
    19

    Координаторш

    Участник

    Координаторш

    Участник

    Регистрация:
    30.05.12
    Сообщения:
    53
    Благодарности:
    19
    Адрес:
    Москва
    Покритикуйте схему дачного 2-х этажного дома
    Заземление по типу ТТ
    Двухэтажный дом с пристройкой, теплым туалетом, душевой кабиной, водонагревателем и погружным насосом.
    Думается, что много УЗО, а может вообще сложновато. Первый раз делаю схему. :)
     
  2. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.052
    Благодарности:
    25.627

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.052
    Благодарности:
    25.627
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Редкая птица долетит до середины Днепра догадается, что правой кнопкой мыши можно открыть картинку в натуральную величину...;)
    Всё не так... У Вас действительно 14 кВт выделено? Переключатель на 40А погорит. Ставьте на 63А, лучше на 80А. УЗО общее тоже лучше бы на 80А.
    А дальше - полный мрак... Разбейте для начала потребителей на 4-5 групп, в каждой 3-4 линии НЕ БОЛЕЕ 16А каждая линия.
     
  3. olegaa2
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.167
    Благодарности:
    5.243

    olegaa2

    Живу здесь

    olegaa2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.167
    Благодарности:
    5.243
    Адрес:
    Пенза
    Кто Вам разрешит поставить вводной АВ на 63А?;), больше ужасных:) "косяков" я не увидел, чтобы посмотреть нормально картинку нужно иметь монитор 2х2 ... метра:)]
     
  4. Координаторш
    Регистрация:
    30.05.12
    Сообщения:
    53
    Благодарности:
    19

    Координаторш

    Участник

    Координаторш

    Участник

    Регистрация:
    30.05.12
    Сообщения:
    53
    Благодарности:
    19
    Адрес:
    Москва
    Извиняюсь за размер картинки. Исправил. (если нужно, то могу еще уменьшить)
    Исправил вводный автомат. Поставил на 32А. (я так понимаю, после замены вводного автомата, уже не нужно менять общее УЗО и модульный переключатель?) Или нужно? Если нужно, то почему?
    По поводу разбития потребителей - не понял. Каких потребителей нужно разбить на группы...Пожалуйста поясните. ... Вроде разбил же на группы - Свет 1, 2 этажа и пристройка, розетки кухня и розетки 1 и розетки 2 этажа... И вроде как все отдельные группы...:faq:
     
  5. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.052
    Благодарности:
    25.627

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.052
    Благодарности:
    25.627
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Группа: Автомат 25А, УЗО 32А/30мА, 3-4 автомата от 6А до 16А
    Сделайте 4 группы. Раскидайте мощные потребители по одному в группу, освещение в разные группы, 7 и 5 розеток раскидайте тоже. Чтобы отключение одной группы не оставило весь дом без света, например.
    Не надо стремиться к территориальному объединению потребителей в группу.
    После счетчика поставьте реле контроля напряжения, например УЗМ-51М.
    На водогрей, стиралку, душевую, насос по отдельному УЗО 25А/10мА.
    20А на розетки кухни - недопустимо! Не более 16А.
    На освещение 6А, в крайнем случае 10А.
     
  6. Координаторш
    Регистрация:
    30.05.12
    Сообщения:
    53
    Благодарности:
    19

    Координаторш

    Участник

    Координаторш

    Участник

    Регистрация:
    30.05.12
    Сообщения:
    53
    Благодарности:
    19
    Адрес:
    Москва
    Чесно говоря думается что вы не мою а чужую схему смотрите. А некоторые замечания непонятны. Я согласен переделывать схему, но хотелось бы более конкретных пояснений.
    Вы пишите, что нужно раскидать свет на разные группы, получается так, что мне придется от щитка к каждой лампочке тащить отдельный провод? И автомат с узо отдельные на него ставить? Как вы себе это представляете? А я вот представляю как у меня разводка по дому сделана... От щитка идет провод определенного сечения, например на второй этаж (под свет) На розетки идет другой провод от щитка (на второй этаж) На этаже розетки разводятся по разным углам из распаячной коробки. Свет так же разводится.
    Вы же предлагаете не стремиться к территориальному признаку. Получится что весь дом у меня будет в проводах, так как на каждую лампочку или две лампочки будет свой провод тянущийся от щитка. Я согласен переделать как вы советуете, но как то хочется это понять разумом, а не тупо сделать потому как на форуме сказали делать именно так.
    Далее водогрей, насос и душевая - разделены автоматами и УЗО. Согласен, что стиралку все же придется повесить на отдельную линию. И розетку в душевой на отдельное узо вывести.
    Так же не понятно, почему на кухне нельзя 20 ампер автомат на розетки? Микроволновка 1.5 кв + чайник 2 кв, + холодильник+ телевизор+ миксер. Может я неправильно вас понял? И мне нужно на моей линии (ав20А + УЗО 25/30) после всего этого добавить автоматы по 10 - 12 ампер ? Тогда как то понятно, А если нетак, то пожалуйста объясните дураку.
    И зачем мне реле напряжения?
     
  7. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.052
    Благодарности:
    25.627

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.052
    Благодарности:
    25.627
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Автомат 20А нельзя ставить на 16А розетки. Потому что розетка сгорит до срабатывания автомата.
    Реле напряжения защитит технику от сгорания при случайной подаче 380 вольт с линии, например.
    Вот тут посмотрите похожее:
    sch.gif
     
  8. Координаторш
    Регистрация:
    30.05.12
    Сообщения:
    53
    Благодарности:
    19

    Координаторш

    Участник

    Координаторш

    Участник

    Регистрация:
    30.05.12
    Сообщения:
    53
    Благодарности:
    19
    Адрес:
    Москва
    Переделал.
    Непонятно как подключать УЗМ. Как обычный автомат или узо? Или по другому?
    И если потом поставить стабилизатор напряжения, то нужно демонтировать реле напряжения? или они работают в паре?
     
  9. olegaa2
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.167
    Благодарности:
    5.243

    olegaa2

    Живу здесь

    olegaa2

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.167
    Благодарности:
    5.243
    Адрес:
    Пенза
    Думаю цена на УЗО типа "А" Вам не понравится;). УЗО типа А оставить только на стиральную машину, остальные заменить на обычные АС:hello:
     
  10. Координаторш
    Регистрация:
    30.05.12
    Сообщения:
    53
    Благодарности:
    19

    Координаторш

    Участник

    Координаторш

    Участник

    Регистрация:
    30.05.12
    Сообщения:
    53
    Благодарности:
    19
    Адрес:
    Москва
    Да цена не нравится. Думал о замене на АС. Но будет ли толк от АС - например на водогрее и погружном насосе? Понятное дело, что лучше АС чем вообще ничего.
    На самом деле сейчас в доме стоит 3 конченных автомата, рубило военного образца. Все того и гляди в руках развалиться, а об наличии УЗО вообще молчу.
    Если щиток выйдет в 25-30 тыс. То жену я уже подготовил немного к такой цифре) А вот если больше, то и сам как то перестаю радоваться. Смотрел на цены Хагера. Но думаю некоторые элементы придется ставить не от него.
     
  11. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.052
    Благодарности:
    25.627

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.052
    Благодарности:
    25.627
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Ну вы упорный! :flag:

    Вот кто мешает в группу света воткнуть стиралку обеспечив ее не 2-х, а 3-х уровневой дифзащитой.
    Ну и за номиналами следите!

    94e0c9510814.jpg
     
  12. Координаторш
    Регистрация:
    30.05.12
    Сообщения:
    53
    Благодарности:
    19

    Координаторш

    Участник

    Координаторш

    Участник

    Регистрация:
    30.05.12
    Сообщения:
    53
    Благодарности:
    19
    Адрес:
    Москва
    Исправлю сейчас. Но вопрос... Там где вы исправили автоматы на 16А (розетки кухни) Придется тогда и УЗО повышать, так как 16х3=48, а стоит на 40/30. Автоматы спалят узо... Ну я так думаю. И прдется ставить на 63/30 ? Или я неправильно считаю?
     
  13. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.052
    Благодарности:
    25.627

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.052
    Благодарности:
    25.627
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Драсьте! А перед УЗО для чего 25А стоит?
    Ой, и второе справа узо я по ошибке поправил, 25А/10мА
     
  14. Координаторш
    Регистрация:
    30.05.12
    Сообщения:
    53
    Благодарности:
    19

    Координаторш

    Участник

    Координаторш

    Участник

    Регистрация:
    30.05.12
    Сообщения:
    53
    Благодарности:
    19
    Адрес:
    Москва
    Исправил. Правильно ли это?


    По поводу расчета параметров УЗО. Не совсем ясно тогда как считать.
    Я думал что первая перед слешем цифра 30, например 30/10, говорит о том какой ток может протекать через узо. А вторая цифра - это ток утечки при котором сработает отключение. Так вот если после узо стоят например автоматы 3х16 то ток нагрузки будет большой (больше чем 30а) и УЗО перегорит. ИЛИ же верхний автомат на 25а защищает узо от такой неприятности? (наверно сам себе ответил и вы мне ответили) Я немного туговат с электрикой, поэтому вдумываюсь дольше чем обычно.
    1. Все таки вопрос про стабилизатор напряжения.
    Куда в схему его можно подключить? Хотелось бы так, что бы и напряжение не скакало от генератора тоже (если он будет задействован)
    2. Вопрос по поводу использования УЗО АС. Можно ли в моей схеме поменять УЗО типа А на УЗО типа АС? как советует olegaa2, - ? Не охото платить столько много рублей:)
    3. Вопрос. Хочу провести в мастерскую электро. Ну розетки и свет. Розетки для инструмента планируются + обогреватель настенный. Так вот хочу спросить. - Целесообразно ли делать отдельный щиток в мастерской? Или все мутить в основном щитке дома?
     
  15. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.052
    Благодарности:
    25.627

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.052
    Благодарности:
    25.627
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Вот это еще в одну группу не хотите вынести, под автомат 25 и узо 40/30 аналогично стиралке?

    6cec5a6ab878.jpg

    Мастерская отдельно от дома? Тогда свой щиток (см. мою схему).

    Заглянул на uzo точка ru.
    Ф-3211А A In=40 A, IDn=30 mA 1378,3 руб.
    Ф-3211АС AC In=40 A, IDn=30 mA 1102,7 руб.