1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Вопрос по кирпичной каминной трубе

Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Vavanchick, 06.07.12.

  1. Vavanchick
    Регистрация:
    28.10.11
    Сообщения:
    209
    Благодарности:
    56

    Vavanchick

    Живу здесь

    Vavanchick

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.11
    Сообщения:
    209
    Благодарности:
    56
    Адрес:
    Пенза
    Вопрос по кирпичной каминной трубе
    Здравствуйте, уважаемые специалисты и любители!
    Подскажите, пожалуйста, каким образом с минимальными затратами исправить ситуацию, отоброжённую на фото. Канал выложен полнотелым керамическим кирпичом в несущей стене из силикатного кирпича на обычном цементном растворе. Местами перевязан металической сеткой :(. На фото видно. Канал 380*140.
    Вопросы:
    Достаточно ли будет закрыть канал снаружи кирпичом, оштукатурив его изнутри шамотным раствором потолще (2 см)?
    Является ли проблемой избыточные размеры канала (для планируемой топки с диаметром выхода 200 мм) и его "прямоугольность" (узость)?
    Гильзовать не хотелось бы, но готов рассмотреть вариант, если другие недопустимы.
    Камин планируется использовать для чисто декоративных целей. Топиться будет изредка (по праздникам).
    Заранее спасибо за ответы.
    IMG_6203_.jpg
     
  2. Vavanchick
    Регистрация:
    28.10.11
    Сообщения:
    209
    Благодарности:
    56

    Vavanchick

    Живу здесь

    Vavanchick

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.11
    Сообщения:
    209
    Благодарности:
    56
    Адрес:
    Пенза
  3. Сергей михайлов
    Регистрация:
    26.06.11
    Сообщения:
    112
    Благодарности:
    37

    Сергей михайлов

    Живу здесь

    Сергей михайлов

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.06.11
    Сообщения:
    112
    Благодарности:
    37
    Адрес:
    Москва
  4. Vavanchick
    Регистрация:
    28.10.11
    Сообщения:
    209
    Благодарности:
    56

    Vavanchick

    Живу здесь

    Vavanchick

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.11
    Сообщения:
    209
    Благодарности:
    56
    Адрес:
    Пенза
    Спасибо за Ваше мнение...
     
  5. Vavanchick
    Регистрация:
    28.10.11
    Сообщения:
    209
    Благодарности:
    56

    Vavanchick

    Живу здесь

    Vavanchick

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.11
    Сообщения:
    209
    Благодарности:
    56
    Адрес:
    Пенза
    А не подскажите чем чреват вариант с штукатуркой шамотным раствором?
    И ещё...можно ли оставить такую нишу, закрыв её в районе чердака с 4-ой стороны и выведя трубу на крышу, до того момента, как найду печника? Или такой канал осложнит ему дальнейшую работу?
     
  6. Сергей михайлов
    Регистрация:
    26.06.11
    Сообщения:
    112
    Благодарности:
    37

    Сергей михайлов

    Живу здесь

    Сергей михайлов

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.06.11
    Сообщения:
    112
    Благодарности:
    37
    Адрес:
    Москва
    Вы хотите штукатурить, чтобы пустить дым по этому каналу? Не рекомендую...
    Это, случайно, не лениградский ли проект дома?
     
  7. Vavanchick
    Регистрация:
    28.10.11
    Сообщения:
    209
    Благодарности:
    56

    Vavanchick

    Живу здесь

    Vavanchick

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.11
    Сообщения:
    209
    Благодарности:
    56
    Адрес:
    Пенза
    Так этот Ваш совет я воспринял адекватно с первого раза. Ещё после "Гильзовать..." :).
    Я спросил чем чревато. Ну, например, отвалится эта штукатурка через год, или тяги не будет ... Какими проблемами грозит?
    Нет.
     
  8. Vavanchick
    Регистрация:
    28.10.11
    Сообщения:
    209
    Благодарности:
    56

    Vavanchick

    Живу здесь

    Vavanchick

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.11
    Сообщения:
    209
    Благодарности:
    56
    Адрес:
    Пенза
    Ещё вопросик.
    Приценился к трубам из нержавейки. Труба овального сечения стоит в 2 с лишним раза дороже круглой, хотя казалось бы...
    Можно ли вставить круглую гильзу диматром 200 мм, как показано на рисунке.
    Есть:
    tube2.jpg
    Возможно, станет:
    tube.jpg
    Получится канал 250 на 250. Будет на кирпич выступать из основной стены. Но на первом этаже там будет камин и его экран, и на втором по планировке тоже не критично - можно как-нибудь обыграть этот выступ.
    И если такой вариант допустим, подскажите, плз, чем заполняется пространство, обозначенное на рисунке серым (между гильзой и кирпичом)?
     
  9. Сергей михайлов
    Регистрация:
    26.06.11
    Сообщения:
    112
    Благодарности:
    37

    Сергей михайлов

    Живу здесь

    Сергей михайлов

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.06.11
    Сообщения:
    112
    Благодарности:
    37
    Адрес:
    Москва
    Заполнять ничем не надо, только в месте прохода через перекрытия, надо загерметизировать и тепло изолировать, негорючими материалами.
     
  10. Vavanchick
    Регистрация:
    28.10.11
    Сообщения:
    209
    Благодарности:
    56

    Vavanchick

    Живу здесь

    Vavanchick

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.11
    Сообщения:
    209
    Благодарности:
    56
    Адрес:
    Пенза
    Спасибо, Сергей!
    Буду признателен, если ответите ещё на несколько, надеюсь заключительных вопросов.
    1) Нарисовал гильзу, которую нужно будет сделать уже сейчас, чтобы канал на втором этаже вести закрытый. Посмотрите, плз, так нормально будет?
    2) Шибер на своём месте или его можно будет со стороны топки сделать?
    3) Чем крепится гильза внутри кирпичной трубы, чтобы не болталась? Есть какие-то спец. крепежи, чтобы в кладку вмуровывать?
    4) Какой материал использовать в качестве теплоизолятора, и каким образом его крепить, чтобы не сползал?
    труба.jpg
     
  11. Vavanchick
    Регистрация:
    28.10.11
    Сообщения:
    209
    Благодарности:
    56

    Vavanchick

    Живу здесь

    Vavanchick

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.11
    Сообщения:
    209
    Благодарности:
    56
    Адрес:
    Пенза
    Ребята, ответьте, пожалуйста!
    Нержавейку пора закупать, а я не определился с набором элементов.
     
  12. Сергей михайлов
    Регистрация:
    26.06.11
    Сообщения:
    112
    Благодарности:
    37

    Сергей михайлов

    Живу здесь

    Сергей михайлов

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.06.11
    Сообщения:
    112
    Благодарности:
    37
    Адрес:
    Москва
    Там где продают нержавейку, есть и все необходимые дополнительные элементы, покажите им схему, и они всё подберут.
     
  13. Vavanchick
    Регистрация:
    28.10.11
    Сообщения:
    209
    Благодарности:
    56

    Vavanchick

    Живу здесь

    Vavanchick

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.11
    Сообщения:
    209
    Благодарности:
    56
    Адрес:
    Пенза
    А как насчёт утеплителя, и как его крепить?
     
  14. Vavanchick
    Регистрация:
    28.10.11
    Сообщения:
    209
    Благодарности:
    56

    Vavanchick

    Живу здесь

    Vavanchick

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.11
    Сообщения:
    209
    Благодарности:
    56
    Адрес:
    Пенза
    Показал. Подобрали. (прямой участок дл. 1м-7шт., тройник - 2 шт., заглушка-2 шт., хомут - 8 шт).
    Что вижу, то пою. Никто там за тебя не подумает.
    Ни шибера, ни сборника конденсата, ни креплений к кладке.
    Неужели никто не может подсказать набор элементов для такого дымохода?
    Задачка-то типовая. Для спеца - на 20 сек времени.
     
  15. Алексей Телегин
    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    31.535
    Благодарности:
    16.266

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    31.535
    Благодарности:
    16.266
    Адрес:
    Москва
    Несколько ошибаетесь...
    В том числе и по времени...
    Предлагаю следующую схему
    1. Вставляем гильзы круглые, а снаружи или как вы сами предложили - "внакладку" закладываем, или заподлицо но тонкими материалами, к примеру, суперизолом.
    2. верх - плита с конусом и юбкой под большим зонтом нарывающим в том числе и кирпичную кладку трубы.
    3. Комплект такой (снизу вверх)
    - конденсатосборник 1 шт.
    - Тройник -ревизия с дверкой (можно с крышкой, если нужно удешевить) 1 шт.
    - труба прямая 0,5 -1,0 метра в зависимости от разноса тройников и высоты подключения (возможно без неё)
    - Тройник подключения 90 гр. 1 шт.
    - Опорная площадка (монтажная площадка) 1 шт.
    - Прямые трубы на необходимую высоту (не забываем вычитать стыки от 40 до 80 мм каждый в зависимости от производителя) предположительно 7 шт.
    - Кровельный элемент 0 градусов 1 шт.
    - Юбка (манжета от дождя) 1 шт.
    - Хомут дистанционный (распорный, или к перекрытиям).
    - Хомут разнополочный (хомут соединительный)
    4. Марка стали, на мой взгляд, лучше для данных условий - 316.
    5. Утеплять только за пределами теплых помещений.
    6. У производителя (Крафт, Воронеж) такие трубы, по примерным прикидкам, будут стоить около 30 т. р.

    Вот как-то так...
    По-моему около получаса разбирался и сочинял...
    Так что вы во временных рамкх ошиблись примерно в 90 раз!
    С уважением Алексей