    Здравствуйте уважаемые форумчане! Проблема у меня на фоне описанных на форуме блеклая и неказистая, но ввиду отсутствия подобного решения прошу оказать помощь (совет). Около дома стоит опора СВ, по ней идет СИП. Сверху до ящика планирую тоже протянуть сип 2Х16 вдоль столба, на столб я повесил ящик. По тех. условиям линия однофазная, 8кВт. Как лучше сделать разводку внутри ящика? Ввести напрямую в счетчик, а выход фазы разорвать автоматом? Или же перед счетчиком тоже надо разрывать. Надо ли разрывать ноль, или достаточно со счетчика кинуть его на монтажную колодку?
     
  2. sergey_sav
    Регистрация:
    09.06.08
    Сообщения:
    1.147
    Благодарности:
    617

    sergey_sav

    горожанин

    sergey_sav

    горожанин

    Регистрация:
    09.06.08
    Сообщения:
    1.147
    Благодарности:
    617
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Перед счётчиком обязателен коммутационный аппарат, лучше двухполюсный.
     
  3. razrlexx
    Регистрация:
    06.07.11
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    0

    razrlexx

    Участник

    razrlexx

    Участник

    Регистрация:
    06.07.11
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Щёкино
    То есть ноль перед счетчиком все-таки рвется?
     
  4. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.064
    Благодарности:
    25.636

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.064
    Благодарности:
    25.636
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Ноль перед счетчиком рвется.
     
  5. sergey_sav
    Регистрация:
    09.06.08
    Сообщения:
    1.147
    Благодарности:
    617

    sergey_sav

    горожанин

    sergey_sav

    горожанин

    Регистрация:
    09.06.08
    Сообщения:
    1.147
    Благодарности:
    617
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Рабочий ноль "рвать" не возбраняется... вместе с фазными.
     
  6. razrlexx
    Регистрация:
    06.07.11
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    0

    razrlexx

    Участник

    razrlexx

    Участник

    Регистрация:
    06.07.11
    Сообщения:
    13
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Щёкино
    В общем решил проблему так: перед счетчиком поставил сдвоенный пломбируемый АВ на 40 А. Со счетчика ноль пустил на шину, а фазу на АВ 32 А (дом), со входа того же АВ перемычку на соседний АВ 25 А (гараж), а с него еще на один АВ 25 А (баня). То есть с ящика выходят 4 гофры - 1 на ввод СИП 2Х16, и 3 выхода дом, баня и гараж. Счетчик и входящий АВ сегодня опломбировали. Ничего я страшного не натрворил?
     
  7. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.064
    Благодарности:
    25.636

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.064
    Благодарности:
    25.636
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Особо страшного вроде не натворили. Но это максимальная сложность схемы, допустимая к вербальному описанию вместо графического...:)]
     