Здравствуйте уважаемые форумчане! Проблема у меня на фоне описанных на форуме блеклая и неказистая, но ввиду отсутствия подобного решения прошу оказать помощь (совет). Около дома стоит опора СВ, по ней идет СИП. Сверху до ящика планирую тоже протянуть сип 2Х16 вдоль столба, на столб я повесил ящик. По тех. условиям линия однофазная, 8кВт. Как лучше сделать разводку внутри ящика? Ввести напрямую в счетчик, а выход фазы разорвать автоматом? Или же перед счетчиком тоже надо разрывать. Надо ли разрывать ноль, или достаточно со счетчика кинуть его на монтажную колодку?
В общем решил проблему так: перед счетчиком поставил сдвоенный пломбируемый АВ на 40 А. Со счетчика ноль пустил на шину, а фазу на АВ 32 А (дом), со входа того же АВ перемычку на соседний АВ 25 А (гараж), а с него еще на один АВ 25 А (баня). То есть с ящика выходят 4 гофры - 1 на ввод СИП 2Х16, и 3 выхода дом, баня и гараж. Счетчик и входящий АВ сегодня опломбировали. Ничего я страшного не натрворил?
Особо страшного вроде не натворили. Но это максимальная сложность схемы, допустимая к вербальному описанию вместо графического...