1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Тот ли ЭППС нужен?

Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Алекссс, 02.07.12.

  1. Алекссс
    Регистрация:
    09.08.11
    Сообщения:
    296
    Благодарности:
    116

    Алекссс

    Живу здесь

    Алекссс

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.08.11
    Сообщения:
    296
    Благодарности:
    116
    Адрес:
    поселок городского типа Некрасовский
    Тот ли ЭППС нужен?
    Заказал сегодня с завода Стирофом 300 для утепления и гидроизоляции под всей плитой толщиной 250мм. Завтра должны отгрузить. Сейчас читаю инструкцию по DOW плите, там применяется марка GEO 350. Люди, я сильно лоханулся с плотностью? Может, пока не поздно, менять?
     
  2. Владимир Таллин
    Регистрация:
    22.02.09
    Сообщения:
    30.755
    Благодарности:
    40.080

    Владимир Таллин

    Живу здесь

    Владимир Таллин

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.02.09
    Сообщения:
    30.755
    Благодарности:
    40.080
    Адрес:
    Эстония
    ...Вообще-то ...это ОЧЕНЬ крепкий...ЭППС...:super:
    Но лучше напиши про нагрузки дома...и спроси у al185... на теме УШП...
     
  3. Алекссс
    Регистрация:
    09.08.11
    Сообщения:
    296
    Благодарности:
    116

    Алекссс

    Живу здесь

    Алекссс

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.08.11
    Сообщения:
    296
    Благодарности:
    116
    Адрес:
    поселок городского типа Некрасовский
    Спасибо, Владимир!
    Ход Ваших мыслей я понял. Правда не считал я массу дома. Попробую прикинуть сейчас. Так, если вкратце, газобетон - 400 мм толщина стен, два полных этажа, перекрытия ПК хотел, вообще. Кровля неотапливаемая, металлочерепица. Отделка либо штукатурка и дерево, либо клинкер и дерево.
     
  4. Владимир Таллин
    Регистрация:
    22.02.09
    Сообщения:
    30.755
    Благодарности:
    40.080

    Владимир Таллин

    Живу здесь

    Владимир Таллин

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.02.09
    Сообщения:
    30.755
    Благодарности:
    40.080
    Адрес:
    Эстония
    ...С этого надо начинать...:|:...У меня под домом EPS-200... и 100... :super:
    ...Правда вес дома я думаю, 120-150 тонн...максимум...
     
  5. a991ru
    Регистрация:
    06.03.08
    Сообщения:
    33.931
    Благодарности:
    36.315

    a991ru

    Живу здесь.

    a991ru

    Живу здесь.

    Регистрация:
    06.03.08
    Сообщения:
    33.931
    Благодарности:
    36.315
    Если есть возможность поменять, меняйте. Вот посмотрите вот эту тему до конца, она очень короткая. https://www.forumhouse.ru/threads/159852/
     
  6. Алекссс
    Регистрация:
    09.08.11
    Сообщения:
    296
    Благодарности:
    116

    Алекссс

    Живу здесь

    Алекссс

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.08.11
    Сообщения:
    296
    Благодарности:
    116
    Адрес:
    поселок городского типа Некрасовский
    Тему почитал. Обсуждение ЭППС с учетом технологии УШП, Под ребра нужен один, под плиту иной, с учетом различных нагрузок. Как то все еще сложнее стало :faq: У меня обычная плита 25 см. с ребрами наружу (цоколем) 20см по несущим стенам. Если не ошибаюсь, в этм случае, нагрузка равномерно распределятся по всей плите. Т. е. нужно высчитать общую нагрузку на плиту и понять давление. Занимаюсь сейчас расчетом.
    Что делать то, если не получиться поменять? :nono: Уже все оплатил, да и говорят, нет что то 350-го сейчас. Завод не делает что ли. Это только завтра смогу выяснить...
     
  7. Владимир Таллин
    Регистрация:
    22.02.09
    Сообщения:
    30.755
    Благодарности:
    40.080

    Владимир Таллин

    Живу здесь

    Владимир Таллин

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.02.09
    Сообщения:
    30.755
    Благодарности:
    40.080
    Адрес:
    Эстония
    ...Не мучайся...Я сказал к кому обратиться...Он просчитает...Спи спокойно...:)]
     
  8. Алекссс
    Регистрация:
    09.08.11
    Сообщения:
    296
    Благодарности:
    116

    Алекссс

    Живу здесь

    Алекссс

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.08.11
    Сообщения:
    296
    Благодарности:
    116
    Адрес:
    поселок городского типа Некрасовский
    Пока не решу, не засну... :um:
     
  9. a991ru
    Регистрация:
    06.03.08
    Сообщения:
    33.931
    Благодарности:
    36.315

    a991ru

    Живу здесь.

    a991ru

    Живу здесь.

    Регистрация:
    06.03.08
    Сообщения:
    33.931
    Благодарности:
    36.315
    Речь не про прочность ЭППС (хотя про прочность тоже). Речь в первую очередь про GEO или обычный ЭППС. Просто вне зависимости от прочности ЭППС и предполагаемых нагрузок линейка Styrofoam делится на две части: GEO (предназначен для использования в земле под плитами) и обычный вариант, который предназначен для использования в других местах. Мы несколько раз использовали под плиты Styrofoam GEO, но думаю, что и обычный Styrofoam далеко не самый худший вариант. Если поменять на GEO возможности нет, то кладите обычный Styrofoam, т. к. этот вариант намного лучше, чем многие другие варианты ЭППС. :hello:
     
  10. Алекссс
    Регистрация:
    09.08.11
    Сообщения:
    296
    Благодарности:
    116

    Алекссс

    Живу здесь

    Алекссс

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.08.11
    Сообщения:
    296
    Благодарности:
    116
    Адрес:
    поселок городского типа Некрасовский
    Ну тонн 250-300 получается по средним прикидкам, без нагрузки от снега мебели и т. п.) Плита 120 квадратов. Итого 2 - 2.5 тонны на кв. м. Прочность Стирофама 300 на сжатие при постоянной нагрузке могу только предположить порядка 10 т. на кв. м. Получается хватает с запасом?

    Спасибо, меня этот как раз момент то и смутил. Продавец сказал, что это то, что нужно, а потом я стал читать в инете и назначение 300-го было утепление кровли, и стен подземных сооружений и полов. Но не фундаментов!

    Спасибо за помощь. Думаю да, не самый плохой вариант, да и дом не должен его раздавить, если я правильно все прикинул по нагрузкам.

    Еще тогда вопросик один. Пленку ПВХ 200 мкн положить под ЭППС или под плиту? Подушка у меня 10 см гравий, 30 см песка. Но весной верховодка добирается и до песка. Может геомембрану тогда для спокойствия под ЭППС ?
     
  11. a991ru
    Регистрация:
    06.03.08
    Сообщения:
    33.931
    Благодарности:
    36.315

    a991ru

    Живу здесь.

    a991ru

    Живу здесь.

    Регистрация:
    06.03.08
    Сообщения:
    33.931
    Благодарности:
    36.315
    У нас по проекту была между ЭППС и плитой. :hello:
     
  12. Владимир Таллин
    Регистрация:
    22.02.09
    Сообщения:
    30.755
    Благодарности:
    40.080

    Владимир Таллин

    Живу здесь

    Владимир Таллин

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.02.09
    Сообщения:
    30.755
    Благодарности:
    40.080
    Адрес:
    Эстония
    Тогда уже лучше между щебнем...и песком. Что-бы разделить слои и песок не убежал...
     
  13. Алекссс
    Регистрация:
    09.08.11
    Сообщения:
    296
    Благодарности:
    116

    Алекссс

    Живу здесь

    Алекссс

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.08.11
    Сообщения:
    296
    Благодарности:
    116
    Адрес:
    поселок городского типа Некрасовский
    Там геоткань уже лежит!
     
  14. Владимир Таллин
    Регистрация:
    22.02.09
    Сообщения:
    30.755
    Благодарности:
    40.080

    Владимир Таллин

    Живу здесь

    Владимир Таллин

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.02.09
    Сообщения:
    30.755
    Благодарности:
    40.080
    Адрес:
    Эстония
    Насколько я помню...*не совсем уверен*...а лезть и выискивать нету желания...:flag:
    ЭППС...на 300 ед. должен выдержать до 30 тонн...на кв. метр.
     
  15. Алекссс
    Регистрация:
    09.08.11
    Сообщения:
    296
    Благодарности:
    116

    Алекссс

    Живу здесь

    Алекссс

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.08.11
    Сообщения:
    296
    Благодарности:
    116
    Адрес:
    поселок городского типа Некрасовский
    Ура, ура! Поменял на GEO 500! А 350-й завод не выпускает сейчас.