    Добрый день.
    Переделываем на даче систему отопления 2-х этажного дома под ЕЦ, есть сомнения в работоспособности. Набросал схему примерного монтажа отопления.
    Пояснения по схеме:
    1. Главная магистраль = d50 металл.
    2. Подвод к батареям = d25 полипропилен.
    3. Котел встроен в печь и расположен на первом этаже.
    4. Два крыла 3 батареи и 5 батарей по 10 секций.
    4. Высота от пола до низа трубы обратки котла = 23см.
    5. Высота от пола до низа трубы обратки у крайних батарей (зеленый цвет) = 26см, т. е. небольшой уклон к котлу обеспечить возможно.
    6. У котла планируется сделать регистр насос, кран, обратный клапан.

    Будет ли работать такая схема отопления? Укажите на ошибки пока не начали собирать.
    С уважением, Евгений.
     

    Вложения:

    • Отопление.JPG
  2. Kylibin
    Регистрация:
    24.01.11
    Сообщения:
    3.993
    Благодарности:
    3.499

    Kylibin

    Друзей не продаю... Один из последних могикан

    Kylibin

    Друзей не продаю... Один из последних могикан

    Регистрация:
    24.01.11
    Сообщения:
    3.993
    Благодарности:
    3.499
    Адрес:
    Донецк
    Не ищите приключений!, ДУ25 сталь
    Отопление ЕЦ-1.jpg
     
  3. Важный
    Регистрация:
    24.07.08
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    18

    Важный

    Участник

    Важный

    Участник

    Регистрация:
    24.07.08
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    18
    Адрес:
    Москва
    Систему переделываем с пропилена, на батареях везде завинчены американки на пропилен, точно пропилен нельзя оставить? Краны Маевского на все батареи ставить? Система будет работать с ЕЦ?
     
  4. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.750

    Lyko

    Живу здесь

    Lyko

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.750
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    С пропиленом явно будут проблемы до начала проблем со сталью (~ 50 лет). Если это не пугает, 2 (!) отсекающих крана на радиатор должны быть прикручены на стальные же патрубки - врезки в осн. трубу.
    Диаметр прохода трубы ПП25 - ок. 16мм. Что будет держать большие радиаторы на "голодном пайке".
    Диаметр ст. трубы 3/4" = 20 мм. обеспечит до 16с. чугуна.
    Радиаторы возле (0,5м) стояков можно и врезать в эти стояки одной подачей. В верхнюю пробку - проток через эти радиаторы будет "резвее" (при необходимости).
    Верхнему "переднему" радиатору с непонятным исполнением (обвязки:faq:)
    лучше подачу поднять в верхнюю пробку.
    Кран М-го в те радиаторы, к верхним пробкам которых не присоединены стояки, идущие вверх.
     
  5. Важный
    Регистрация:
    24.07.08
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    18

    Важный

    Участник

    Важный

    Участник

    Регистрация:
    24.07.08
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    18
    Адрес:
    Москва
    Спасибо за ответ.
    Не понял про какие радиаторы идет речь?

    Как лучше сделать обвязку эого радиатора?

    По моему ни оди радиатор не подсединен к линии идущей вверх, поправьте мня если не так.
     
  6. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.750

    Lyko

    Живу здесь

    Lyko

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.750
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Надо обозначать приборы. :hello:На "тарабарском" -
    1. зеленый прибор слева
    2. Противоположный ему в другом крыле.

    Подача - вертикальной трубой, врезанной в верх трубу разводки. Обратка - врезанная в бок той же трубы
    Безымянный.jpg
    Почему не "дотянуто" крыло, не знаю. Ваши варианты?

    Схема в 1-м сообщении.
     
  7. Важный
    Регистрация:
    24.07.08
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    18

    Важный

    Участник

    Важный

    Участник

    Регистрация:
    24.07.08
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    18
    Адрес:
    Москва
    Доработал схему. В таком исполнении будет работать ЕЦ?
    Обратите внимание на:
    Повлияет ли этот фактор на прогрев нижних батарей при ЕЦ?
    Раньше система была на пропилене и насос мог обеспечивать прогрев всех батарей.

    Отопление.JPG

    В последней схеме краны Маевского нужно ставить на 1, 3, 4, 5, 7 и 8 батареи?
     
  8. федот1
    Регистрация:
    24.11.10
    Сообщения:
    5.234
    Благодарности:
    2.041

    федот1

    строим города

    федот1

    строим города

    Регистрация:
    24.11.10
    Сообщения:
    5.234
    Благодарности:
    2.041
    Адрес:
    Новосибирск
    Цена девайса 20 руб. Зачем мелочиться?
     
  9. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.750

    Lyko

    Живу здесь

    Lyko

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.750
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    ..Разводка труб осталась на месте. ЕЦ тоже. С соблюдением уклонов, РБ в верхней точке.

    Этот фактор, видимо, "высота радиатора относительно котла"?
    Здесь "это" не работает. Каждый радиатор имеет свое собственное кольцо циркуляции с трубой разводки, проходящей под ним, но не с котлом.

    С котлом по "высоте" взаимодействует циркуляция в "толстой трубе" каждого из колец (крыльев).
    Приблизительная "середина" этого кольца по высоте находится выше самого котла.
    Вот их с котлом и можно "двигать" вверх / вниз для создания бОльшего перепада высоты между ними...

    Дал общее "правило" (!). Если из верхних пробок указанных приборов нет "выхода вверх" трубы / стояка, им нужен кран Маевского для выпуска воздуха, как "верхней точке" ...местного значения..:um::ogo:
    ..Достаточно универсальное "правило", чтобы не уточнять места установки "поштучно".(?)
     
  10. Важный
    Регистрация:
    24.07.08
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    18

    Важный

    Участник

    Важный

    Участник

    Регистрация:
    24.07.08
    Сообщения:
    42
    Благодарности:
    18
    Адрес:
    Москва
    Спасибо, тему можно закрыть.