1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Обратный клапан в наружной канализации

Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем ADenis, 28.06.12.

  1. ADenis
    Регистрация:
    18.03.12
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    0

    ADenis

    Участник

    ADenis

    Участник

    Регистрация:
    18.03.12
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    п. Ашукино, Пушкинский р-н.
    Обратный клапан в наружной канализации
    Хотим подключиться к централизованной канализационной сети. Из дома выходят 2 стояка и на расстоянии около 15 метров от дома соединяются под углом 15 градусов и идут еще 10 метров до колодца. Вопрос-весной в колодце много воды и мы хотим поставить обратный клапан. Куда лучше его установить - перед входом в колодец или на выходе трубы (внутри колодца), или может куда еще. Глубина колодца 1,4 метра.
     
  2. Вадим (spb)
    Регистрация:
    01.07.09
    Сообщения:
    35.470
    Благодарности:
    19.121

    Вадим (spb)

    Модератор

    Вадим (spb)

    Модератор

    Регистрация:
    01.07.09
    Сообщения:
    35.470
    Благодарности:
    19.121
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    У Вас затапливает колодец центральной канализации?
     
  3. ADenis
    Регистрация:
    18.03.12
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    0

    ADenis

    Участник

    ADenis

    Участник

    Регистрация:
    18.03.12
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    п. Ашукино, Пушкинский р-н.
    Да, Вадим, по весне, видимо, станция не справляется и где-то талые воды попадают в большом количестве в центральную канализацию. Но когда подключали собственную линию к центральной, как говорят хозяева частной ветки, что на конце (или начале, как правильно это назвать) установили обратный клапан, чтоб от к ним эта вода не попадала. Теперь мы купили участок, через который проходит труба и колодец частной канализации и хоти туда врезаться. Мы находимся почти в самом конце частной ветки, отделяет 2 колодца - первый это на границе нашего участка (в который мы хотим врезаться) и второй через дорогу метрах в 30 врезка в центральную. Весной все канализационные коодцы были полные водой. А из того что через дорогу вытикало... (анализ состава не производили) нам потом объяснили, что это службы таким образом сточные воды из канализационной сети "сливают". А в том колодце что на нашем участке "вода" просто стояла под уровень земли. Может она туда попала и через люк, не знаю-участок находиться низко, уровень воды был высокий. Вот возник вопрос, может поставить на входе в колодец свой обратный клапан, чтоб это все не попадало к нам на участок и дом. Дом строим на винтовых сваях на высоте 500-700мм над землей. Второй вопрос также возникает, может оно и не страшно? Поможет ли обратный клапан или когда все в воде, ведь клапан подопрет и все что мы смываем будет на том же уровне, что и в колодце. Ведь дополнительный напор ничто создвать не будет?
     
  4. Вадим (spb)
    Регистрация:
    01.07.09
    Сообщения:
    35.470
    Благодарности:
    19.121

    Вадим (spb)

    Модератор

    Вадим (spb)

    Модератор

    Регистрация:
    01.07.09
    Сообщения:
    35.470
    Благодарности:
    19.121
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Дополнительного напора не будет. Если колодец будет полный, то пользоваться канализацией Вы не сможете. Вам или напорную магистраль делать, хотя тоже большой вопрос. А по хорошему разбираться с колодцами и что то делать с водой по весне.
     
  5. ADenis
    Регистрация:
    18.03.12
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    0

    ADenis

    Участник

    ADenis

    Участник

    Регистрация:
    18.03.12
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    п. Ашукино, Пушкинский р-н.
    Вот и я сначала решил поставить обратный клапан, купил его. А потом, как всегда, подумал... Гидравлику в институте изучал. У нас в метрах 5 от колодца проходит уличная канава, может весной попробывать туда откачивать эту воду.
     
  6. Rstroy11
    Регистрация:
    27.06.12
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    2

    Rstroy11

    Участник

    Rstroy11

    Участник

    Регистрация:
    27.06.12
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Москва
    Если финансовый вопрос не жмет... установите между домом и канализационным колодцем систему очистки с принудительным выбросом очищенного стока, соответственно в колодце на самотечной линии в колодце устанавливаете обратный клапан. И весной когда колодец наполняется и самотеком не уходит сток из системы, то он начинает сбрасываться через принудительную линию.
    Ну а второе это конечно решать почему вода не уходит из канализационных колодцев, где общая канализационная труба блокируется? выявлять эти причины... И потом что с этим делать. Может у Вас просто Центральные очистные сооружения не справляются. Тогда вы сами этот вопрос не решите. И дешевле и быстрее будет поставить систему очистки.
     
  7. ADenis
    Регистрация:
    18.03.12
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    0

    ADenis

    Участник

    ADenis

    Участник

    Регистрация:
    18.03.12
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    п. Ашукино, Пушкинский р-н.
    Выходит я правильно одумался ставить обратный клапан без принудительнойго выброса. Финансы жмут. Тогда надо будет на каждый стояк по клапану обратному поставить в доме или между домом и землей, чтоб запах не проникал. Правда каждый стояк будет с фановой трубой выше крыши. Или уже не париться, ведь это всего на пару недель, потом все это уйдет. Достаточно ли тогда будет фановой трубы без обратных клапанов, что бы запахи уходили на верх и не проникали в дом (с учетом что вся сантехника будет с сифонами и гидрозатворами). Стоит ли еще чего бояться? Ведь уровень воды выше уровня земли не подымается, а дом будет выше на 500мм минимум выше уровня земли.
     
  8. Вадим (spb)
    Регистрация:
    01.07.09
    Сообщения:
    35.470
    Благодарности:
    19.121

    Вадим (spb)

    Модератор

    Вадим (spb)

    Модератор

    Регистрация:
    01.07.09
    Сообщения:
    35.470
    Благодарности:
    19.121
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Поставьте этот клапан. А в паводок канализацией не пользуйтесь. Или принудительно качайте в колодец (но это дорогое решение если нормально делать).
     
  9. ADenis
    Регистрация:
    18.03.12
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    0

    ADenis

    Участник

    ADenis

    Участник

    Регистрация:
    18.03.12
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    п. Ашукино, Пушкинский р-н.
    Спасибо за консультацию. Проложили всю ветку от стояков до колодца с соблюдением уклона 2 см на 1 м и из-за неровности участка получилось, что под домом уровень канализационных труб от поверхности земли составил всего 40 см. И с этим ничего не поделаешь, ведь колодец уже стоит, разве что землю сверху насыпать. В итоге на глубине 5-10 см проложили пенополистирол экструдированный толщиной 5 см. Как думаете правильно ли сделал?
     
  10. Вадим (spb)
    Регистрация:
    01.07.09
    Сообщения:
    35.470
    Благодарности:
    19.121

    Вадим (spb)

    Модератор

    Вадим (spb)

    Модератор

    Регистрация:
    01.07.09
    Сообщения:
    35.470
    Благодарности:
    19.121
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    А расстояние большое?
     
  11. ADenis
    Регистрация:
    18.03.12
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    0

    ADenis

    Участник

    ADenis

    Участник

    Регистрация:
    18.03.12
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    п. Ашукино, Пушкинский р-н.
    20 метров, большая часть находится под домом на сваях выстой 50-60 см.
     
  12. Евгений Фадеев
    Регистрация:
    27.01.11
    Сообщения:
    7.064
    Благодарности:
    3.396

    Евгений Фадеев

    Живу здесь

    Евгений Фадеев

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.01.11
    Сообщения:
    7.064
    Благодарности:
    3.396
    Адрес:
    Москва
    А территориально (географически) где? Глубина промерзания какая?
     
  13. ADenis
    Регистрация:
    18.03.12
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    0

    ADenis

    Участник

    ADenis

    Участник

    Регистрация:
    18.03.12
    Сообщения:
    22
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    п. Ашукино, Пушкинский р-н.
    Территория-Московская область, 40 км от МКАД по Ярославскому шоссе. Почва-глина и суглинок. УГВ во время весеннего паводка высокий - на штык лопаты, сейчас (копали водопровод) - 1,5 -1,6 метра. Участок очень низкий и его необходимо подымать.
     
  14. Вадим (spb)
    Регистрация:
    01.07.09
    Сообщения:
    35.470
    Благодарности:
    19.121

    Вадим (spb)

    Модератор

    Вадим (spb)

    Модератор

    Регистрация:
    01.07.09
    Сообщения:
    35.470
    Благодарности:
    19.121
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Если зимой вода в трубе стоять не будет, то особых рисков замерзания нет.
     
  15. Pavel_978
    Регистрация:
    19.07.18
    Сообщения:
    520
    Благодарности:
    103

    Pavel_978

    Живу здесь

    Pavel_978

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.07.18
    Сообщения:
    520
    Благодарности:
    103
    Вот и меня заинтересовал смысл сего девайса (обратного клапана в колодец канализации).
    То, что при засоре уличного коллектора стоки оттуда ко мне в дом не пойдут - это понятно.
    А как быть со "своими" стоками? Придомовой колодец не уличными, так домашними будет наполняться, пока на улице засор не устранят.
    Выходит, что есть этот клапан, что нет, результат одинаковый?
     
    Последнее редактирование: 14.11.22