1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Вопрос по свайно-ростверковому фундаменту. Дерево или газосиликат

Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Vin70, 27.06.12.

  1. Vin70
    Регистрация:
    27.06.12
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0

    Vin70

    Участник

    Vin70

    Участник

    Регистрация:
    27.06.12
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Люберцы
    Вопрос по свайно-ростверковому фундаменту. Дерево или газосиликат
    Вопрос к профессионалам.
    Под дом 7Х8 (в полтора этажа, перекрытия по дер. балкам) + хозблок + предбанник, есть уже возведенный фундамент, свайно-ростверковый с подвесным ростверком, зазор между лентой и грунтом 10-20 см. Сваи диаметром 30 см, глубина 1.5 метра ., 29 штук. Ростверк: высота 45 см., ширина 40. Армирование: 6 прутков.
    Грунт: глина начинается на 1.5 метра, УГВ то же 1,5 где-то .Раменский район МО.

    ВОПРОС: КАКОЙ ДОМ ЭТОТ ФУНДАМЕНТ "ПОТЯНИТ" ?
    Один проектировщик сказал: ТОЛЬКО деревянный, из газосиликата + облицовка кирпичем - НЕ потянит этот фундамент, сваи жидкие ...
     

    Вложения:

    • фундамент и схема расположения свай.gif
    Последнее редактирование модератором: 21.11.17
  2. Саша1983
    Регистрация:
    07.08.11
    Сообщения:
    2.734
    Благодарности:
    679

    Саша1983

    Живу здесь

    Саша1983

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.08.11
    Сообщения:
    2.734
    Благодарности:
    679
    Адрес:
    Уфа
    Газосиликат потянет, если сваи опираются на скалу
     
  3. Константин Я.
    Регистрация:
    07.01.10
    Сообщения:
    17.162
    Благодарности:
    10.649

    Константин Я.

    захожу иногда

    Константин Я.

    захожу иногда

    Регистрация:
    07.01.10
    Сообщения:
    17.162
    Благодарности:
    10.649
    Адрес:
    Ижевск
    Внизу мокрая глина... Без реальной геологии закладывать несущую способность грунта больше 1кг/см2 - уже смелость... Значит можно (относительно без риска) нагрузить тонн 20 на весь фундамент... Или делать геологию, и от неё "плясать".


    Каких прутков, как расположены, на сварке или вязке...
     
  4. Vin70
    Регистрация:
    27.06.12
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0

    Vin70

    Участник

    Vin70

    Участник

    Регистрация:
    27.06.12
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Люберцы
    Арматура 12 мм, шесть прутков вертикальные, квадрат через каждые 50 см. .Арматура на вязке.


    ...Как 20 тонн нагрузить на весь фундамент ?
    Сама лента (ростверк) весить около 25 тонн...
     
  5. Константин Я.
    Регистрация:
    07.01.10
    Сообщения:
    17.162
    Благодарности:
    10.649

    Константин Я.

    захожу иногда

    Константин Я.

    захожу иногда

    Регистрация:
    07.01.10
    Сообщения:
    17.162
    Благодарности:
    10.649
    Адрес:
    Ижевск
    :faq: это как? В горизонтальном ростверке вертикально 6 прутков? Или расположены вертикально - один над другим?...


    Не... ну, поищите сами (в интернете) сколько мокрая мягкопластичная глина может нести кг/см2, посчитайте площадь опоры каждой сваи, умножьте на 29шт... Элементарная арифметика. И запас хотя-бы двойной заложить... А мягкопластичная она там (под столбами) или тугопластичная... - геология может сказать. Будут реальные данные по несущей способности грунта, тогда можно и пересчитать допустимую нагрузку.
     
  6. Vin70
    Регистрация:
    27.06.12
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0

    Vin70

    Участник

    Vin70

    Участник

    Регистрация:
    27.06.12
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Люберцы
    Арматура расположена около вертикальных поверхностях ростверка - одна над другой, три ряда слева и три ряда справа ...
    Эт чтож получается, что даже каркасник в полтора этажа ставить нельзя ?
     
  7. Константин Я.
    Регистрация:
    07.01.10
    Сообщения:
    17.162
    Благодарности:
    10.649

    Константин Я.

    захожу иногда

    Константин Я.

    захожу иногда

    Регистрация:
    07.01.10
    Сообщения:
    17.162
    Благодарности:
    10.649
    Адрес:
    Ижевск
    Вот почему и спрашивал... Средние арматурины на вертикальные нагрузки практически не работают. Т. е. реально можно говорить о двух снизу и двух сверху.

    Без геологии, я бы не рискнул.
    Хотя, если совсем всё пофиг, можно... А если вдруг на грунт ростверк опустится, то утеплить отмостку и цоколь (может зараннее? :)) и будет незаглубленный ленточный фундамент (с гораздо большей несущей способностью) на непромерзающем (не пучинистом) грунте :),. Лишь бы дом выдержал такие метаморфозы фундамента, и сам ростверк тоже.
     
  8. AlexPrm
    Регистрация:
    21.06.10
    Сообщения:
    286
    Благодарности:
    36

    AlexPrm

    Живу здесь

    AlexPrm

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.06.10
    Сообщения:
    286
    Благодарности:
    36
    Адрес:
    Perm
    Можно, прикинуть так, только правильные параметры нужны.
     

    Вложения:

  9. Vin70
    Регистрация:
    27.06.12
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0

    Vin70

    Участник

    Vin70

    Участник

    Регистрация:
    27.06.12
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Люберцы
    Вопрос к профессионалам.
    В таком разе: скажите а как возможно такой уже существующий фундамент укрепить ?
    Есть предложение: засыпать песок внутырь периметра на половину ленты, пролить водой утрамбовать, армировать и залить бетоном, даже можно сверху еще общую плиту добавить 15 см. А как обеспечить связку с уже залитой лентой и как вообще эта идея ?