    Низкое напряжение в магазине
    Добрый день! Пожалуйста подскажите как быть! Арендую магазин в частном доме. Летом невозможно низкое напряжение при включении всего оборудования - портятся продукты. Из оборудования 7 холодильников и мощный кондиционер на 70 квадратов, ну и освещения 2 лампочки. Сечение провода до и в стенах магазина 4 мм2 алюминий. Счетчик однофазный. Хотел поменять провод - обратился к хозяйке, а она мне что-то типа надо-делай, никакой помощи вобщем. Выбрать стабилизатор - дорого получается, да и где гарантия, что потянет... Перейти на трехфазное- опять же дорого тех. условия получать и всяческий разрешения из сетей... Подумываю об ЛАТРе... Может у кого какие мысли есть, или опыт такой?
     
  2. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.650
    Благодарности:
    4.481

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.650
    Благодарности:
    4.481
    Адрес:
    Брест
    Ни ЛАТр ни стабилизатор не поможет. Скорее наоборот.
    Надо разбираться с сечением кабеля. Не знаю вашей мощности, но чувствую, что маловато.
     
  3. РифатРифат
    Регистрация:
    29.02.12
    Сообщения:
    169
    Благодарности:
    14

    РифатРифат

    Живу здесь

    РифатРифат

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.02.12
    Сообщения:
    169
    Благодарности:
    14
    Адрес:
    Махачкала
    Легко сказать то разбираться... Это мне что теперь всю проводку поменять за свой счет в арендуемом магазине! Неужели нет других способов?
     
  4. roman757575
    Регистрация:
    20.07.09
    Сообщения:
    807
    Благодарности:
    112

    roman757575

    Cuique suum

    roman757575

    Cuique suum

    Регистрация:
    20.07.09
    Сообщения:
    807
    Благодарности:
    112
    Адрес:
    Москва
    Дайте больше инфы, мощность каждого приемника, точное сечение кабеля, какие автоматы стоят? :flag:
     
  5. РифатРифат
    Регистрация:
    29.02.12
    Сообщения:
    169
    Благодарности:
    14

    РифатРифат

    Живу здесь

    РифатРифат

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.02.12
    Сообщения:
    169
    Благодарности:
    14
    Адрес:
    Махачкала
    Автоматы тут не причем - их же не выбивает в конце то концов. Сечение четверка по алюминию, я уже это написал. 7 холодильников по 2 кВт и кондер на 7 кВт
     
  6. roman757575
    Регистрация:
    20.07.09
    Сообщения:
    807
    Благодарности:
    112

    roman757575

    Cuique suum

    roman757575

    Cuique suum

    Регистрация:
    20.07.09
    Сообщения:
    807
    Благодарности:
    112
    Адрес:
    Москва
    Не ну если они на 50А тогда конечно:aga:
     
  7. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.650
    Благодарности:
    4.481

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.650
    Благодарности:
    4.481
    Адрес:
    Брест
    Вы хотите, чтобы это сделал я? :ogo:
    Почему нет? Дизель-электростанция, например:aga:. Можете лёд возить с хладокомбината;)

    У вас пиковая нагрузка под 100 ампер!
    А четвёрка алюминия выдерживает около 30А. Странно, что он ещё не поплавился и не подгорел... И неудивительно напряжение низкое.
    Длина какая?

    ЗЫ: и с энергосбережением, походу, у вас тоже всё плохо...
     
  8. РифатРифат
    Регистрация:
    29.02.12
    Сообщения:
    169
    Благодарности:
    14

    РифатРифат

    Живу здесь

    РифатРифат

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.02.12
    Сообщения:
    169
    Благодарности:
    14
    Адрес:
    Махачкала
    Вы опять за свое. Я отлично знаю, что повысить напряжение можно увеличением сечения провода. Но это в моем случае не вариант ВООБЩЕ. А если бы у меня была возможность иметь электростанцию - разве я бы брал магазин в аренду:aga:. А насчет энергосбережения - это вообще вы ляпнули... Как же я продуктам то могу объяснить, чтобы сегодня не портились, или клиентам, что сегодня в магазе кондер не работает из соображений экономии:)]
     
  9. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    21.961
    Благодарности:
    25.569

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    21.961
    Благодарности:
    25.569
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Вот читаю это, и думаю - ну и подсуропил же Дмитрий Рифату!
    А ведь знает же, как по четверке алюминия 100А пустить...
    :mad:
     
  10. masterhouse
    Регистрация:
    30.06.11
    Сообщения:
    848
    Благодарности:
    983

    masterhouse

    Влад

    masterhouse

    Влад

    Регистрация:
    30.06.11
    Сообщения:
    848
    Благодарности:
    983
    Адрес:
    Лакинск
    Знает, знает... Даже знает как верблюду пролезть в игольное ушко :)]
     
  11. roman757575
    Регистрация:
    20.07.09
    Сообщения:
    807
    Благодарности:
    112

    roman757575

    Cuique suum

    roman757575

    Cuique suum

    Регистрация:
    20.07.09
    Сообщения:
    807
    Благодарности:
    112
    Адрес:
    Москва
    Дмитрий он такой, знает, но никому не скажет:aga:
     
  12. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.650
    Благодарности:
    4.481

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.650
    Благодарности:
    4.481
    Адрес:
    Брест
    Да это вы за своё! Ну как вам ещё объяснить?
    Вы спросили варианты - я вам ответил. Есть и другие варианты, но думаю они вам тоже не понравятся.
    Вариант с прокладкой в магазин от ВРУ дома кабеля квадратов 16 по меди - самый разумный и малозатратный, поверьте.

    Это как "сдулись колёса в машине, посоветуйте, что делать, но ничего делать не хочу, накачивать колёса тоже не буду потому что это абсурдно, а машина не моя а в аренду взята"...:aga:

    Можете конечно написать прошение в министерство энергетики, чтобы на законодательном уровне отменить действие законов физики на территории вашего магазина, и тогда можно будет качать энергию по четвёрке без ограничений.

    "Ляпаете" пока только вы.
    А я реально вижу полуторакратное завышение потребления вашего магазина.
    Могу рассказать, но это не относится к теме.
     
  13. РифатРифат
    Регистрация:
    29.02.12
    Сообщения:
    169
    Благодарности:
    14

    РифатРифат

    Живу здесь

    РифатРифат

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.02.12
    Сообщения:
    169
    Благодарности:
    14
    Адрес:
    Махачкала
    Завышение чего простите? Как же вы можете судить о завышенном потреблении в моем магазине, если не знаете оборота товара и площади. Что касается замены вводного провода на больший по сечению медный, то этим я уже занимаюсь, кстати, этот аспект я подчеркнул даже в самой теме, следовательно, я знаю об этом и советовать мне замену провода - это по крайней мере то же, что повторять за мной. Я хотел узнать о том, помогут мне стабилизаторы, ЛАТРы и прочая дребедень в этом вопросе, а не упреки в том, что я расточителен. Вобщем, ДОСВИДАНИЯ.
     
  14. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    21.961
    Благодарности:
    25.569

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    21.961
    Благодарности:
    25.569
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Это пять! Ржунимагу! :)]:)]:)]:flag::pioner:
     
  15. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.650
    Благодарности:
    4.481

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.650
    Благодарности:
    4.481
    Адрес:
    Брест
    1. Никто вас не упрекал в расточительности.
    2. Про стабилизаторы и латры вам указано было в самом начале.
    Мне хватает перечня оборудования, указанного вами выше.
    У вас холодильники выделяют тепло прямо в магазин (я в этом уверен на 99%).
    Тепла этого выделяется порядка 20 киловатт. А в некоторых условиях и под 30.
    Решения могут быть разными. Вы решили это тепло удалять кондиционером - не самое разумное решение, и уж точно не самое экономное. Я даже уверен, что кондиционер ваш летом не справляется со своей задачей (заметьте, не зная оборота вашего товара:aga:).
    Впрочем, к данной теме эти решения не относятся. Хотя косвенно - снижение потребления ведёт к снижению токовых нагрузок питающего кабеля.
    Удачи! :hello: