Помогите с глубиной свай ТИСЭ если плывун на 2.4 м

Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем chernov, 15.06.12.

  1. chernov
    Регистрация:
    23.08.11
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    1

    chernov

    Новичок

    chernov

    Новичок

    Регистрация:
    23.08.11
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Йошкар-Ола
    Помогите с глубиной свай ТИСЭ если плывун на 2.4 м
    Сегодня получил "ГЕОЛОГИЮ" участка.
    ИГЭ1 - глина тугопластичная с 0.3 до 1.1 м,
    ИГЭ2 - суглинок тугопластичный (то что надо) с 1.1 до 2.4 м,
    ИГЭ3 - суглинок текучепластичный (плывун).
    Глубина промерзания - 1.7 м.
    УГВ - 2.4 м.
    Рекомендации изыскателей - свайный фундамент (без подробностей) и предостережения для МЗФ и ПЛИТ (неравномерная осадка). Начальник отдела изысканий посоветовала в приватной беседе глубину свай не более 1.7м
    Дом запланировал одноэтажный буквой "Г" (газобетона D500 и облийовка кирпичем) с большим запасом по несущей способности фундамента
    Мечтаю о ТИСЭ (сваи с расширением 0.6 м через 1.5м и висячий над землей ростверк), но теперь сомнения возникли, 70 см от подошвы до плывуна это мало или нет ? Не продавится ли несущий под тяжестью слой в жижу.
    Буду рад примеру или совету...
     
  2. dubleMAS
    Регистрация:
    19.12.10
    Сообщения:
    189
    Благодарности:
    151

    dubleMAS

    Живу здесь

    dubleMAS

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.12.10
    Сообщения:
    189
    Благодарности:
    151
    Адрес:
    Одинцово
    Вы уверены, что этот ИГЭ3 - суглинок текучепластичный - и есть плывун?
    "Плывунами могут быть несвязные или малосвязные супеси, мелкозернистые и пылеватые рыхлые пески, а также грунты, содержащие коллоидные частицы размером менее 0,001 мм"
    Настоящий плывун, как я понимаю, критичен для ТИСЭ.
    Геология ведь есть - обратитесь к спецам, пусть подсчитают - и лучше к тем, кто делает разные виды фундаментов.
    Давление от дома на фундаменте ТИСЭ пропадёт на глубине где - то 4-4,5 метра от поверхности грунта (так утверждал инженер, рассчитавший мне фундамент).
    Непонятно почему у МЗФ будет неравномерная осадка.
     
  3. zorg
    Регистрация:
    01.08.11
    Сообщения:
    210
    Благодарности:
    87

    zorg

    Живу здесь

    zorg

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.08.11
    Сообщения:
    210
    Благодарности:
    87
    Адрес:
    Москва
    Сваи + текучий грунт + газобетон = стремно как то.
    Насчет ленты тоже не совсем понятно почему. Глина конечно мерзнуть будет и ленту поднимать, но хорошее армирование никто не отменял.
     
  4. chernov
    Регистрация:
    23.08.11
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    1

    chernov

    Новичок

    chernov

    Новичок

    Регистрация:
    23.08.11
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Йошкар-Ола
    Слово "ПЛЫВУН" употребила в частном разговоре сотрудница отдела изыскания проектного института, выдававшая мне отчет... В самом тексте такого нет...

    Сегодня сделал попытку выйти на проектировщика в проектном институте в частном порядке. Вышел спец (лет 22 на вид) и твердил мне про фундамент "мелкого заложения" с заливкой ленты на глубину промерзания плюс доборка блоками ФБС и что другого не бывает, быть не может и не должно быть. Про ТИСЭ и МЗФ первый раз слышит... Еще он знает про плиту, но это дорого... Вот такая первая попытка обратится к спецу...

    Про неравномерную осадку МЗФ нагнал, фраза такова: "При проектировании ленточных фундаментов (монолитной плиты) необходимо предусмотреть мероприятия против возможных неравномерных осадок..."


    Ну вопрос звучал конечно не так.

    Имелось ввиду следующее: Если свая ТИСЭ заложена в тугопластичном слое, и на расстояние 70 см от этого слоя расположен текучепластичный слой, достаточно-ли этих 70 см что-бы быть застрахованным от продавливания сваей под нагрузкой грунта тугопластичного в грунт текучепластичный. Вот как-то так...
     
  5. dubleMAS
    Регистрация:
    19.12.10
    Сообщения:
    189
    Благодарности:
    151

    dubleMAS

    Живу здесь

    dubleMAS

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.12.10
    Сообщения:
    189
    Благодарности:
    151
    Адрес:
    Одинцово
    Спецы проектных институтов занимаются скорее всего многоквартирными домами, ищите других спецов для точных расчетов. В принципе, МЗФ можно сделать усиленый, утеплить отмостку, сделать дренаж для страховки и т. п. - вот и меры против неравномерных осадок. Если спецов не найдете или не доверяете им - прочитайте пару книжек про фундаменты - на форуме советовали и выкладывали, и все встанет на свои места.
     
  6. chernov
    Регистрация:
    23.08.11
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    1

    chernov

    Новичок

    chernov

    Новичок

    Регистрация:
    23.08.11
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Йошкар-Ола
    У меня такое-же мнение сложилось про "спецов проектных институтов".

    Знаю 3 реализации МЗФ под тяжелыми домами на грунтах с метровым слоем тугопластичнщй глины (а далее сразу текучепластичный слой). У двух термоотмостка, у одного просто хороший глинянный замок... И стоят домики.

    А книги буду искать... Две уже зачитал от корки до корки (про ТИСЭ)...