1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Определение мощности ТП

Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем Luma100, 11.06.12.

  1. Luma100
    Регистрация:
    22.04.12
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0

    Luma100

    Участник

    Luma100

    Участник

    Регистрация:
    22.04.12
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Р.п. Быково, Волгоградская область
    Определение мощности ТП
    Всем доброго дня !
    Потсавил подстанцию по договору организация подрядчик занимается всем от документов до установки ТП. Мне они поясняют ты не смотри что на ней табличка на 25 кВТ, внутренность как и договаривались на 40 кВТ мощности., мотивируют, что с большей мощностью больше заморочек с документами да и дороже будет.
    Подскажите куда мне нужно посмотреть что бы убедится что внутренности ТП соответствуют заявленной мощности, а то я вкл. оборудование на 30 кВТ, а там больше 25 кВТ не льзя.
     
  2. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.651
    Благодарности:
    4.482

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.651
    Благодарности:
    4.482
    Адрес:
    Брест
    В подстанции есть трансформатор - "сердце" ТП.
    На нём есть заводская табличка с его маркой, заводским номером, мощностью и другими характеристиками.
    Почитайте, 40 кВА там или 25...
    Типо такая: http://images.yandex.by/yandsearch?text=%D1%88%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B8%D0%BA%20%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0&noreask=1&img_url=www.otrabotka.net%2Flinks.files%2Fimg%2Fshildik_TM-560.jpg&pos=0&rpt=simage&lr=153
     
  3. Luma100
    Регистрация:
    22.04.12
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0

    Luma100

    Участник

    Luma100

    Участник

    Регистрация:
    22.04.12
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Р.п. Быково, Волгоградская область
    Допустим табличка есть, на двух хилых клепках, он не отрицает, что на табличке 25 кВА а внутри трансформатора 40кВА такое возможно? 25 Ква это говорит для чинуш что бы им глаза замазать. Можно давать нагрузку 33 кВТ.
    Еще вопрос если допустим с этим трансформатором на 25 кВА я включу эл. двигатель на 30 кВТ, что будет?, может таким способом проверить, просто мне нужно 30 кВТ мощности, меня у веряют что они там есть, на табличку не смотри все сделали как ты (я) просил.
     
  4. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    21.997
    Благодарности:
    25.594

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    21.997
    Благодарности:
    25.594
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Еще бы вспомнить, что кВт = кВА * cos (fi), который для движка может быть и 0.8 например...
    Чего то мне это напоминает "внутри земного шара имеется ещё один, бОльшего диаметра";)
     
  5. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.651
    Благодарности:
    4.482

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.651
    Благодарности:
    4.482
    Адрес:
    Брест
    Сильно сомневаюсь.
    Это непросто сделать технически.
    Разве что тупо табличку поменять.
    Проверить можно сопротивлением обмоток, сравнить с табличным, но нужен очень точный омметр... Не айс.
    Проще габаритные размеры замерять и опять же с паспортными сравнить.

    У тр-ра 25 кВА номинальный ток НН где-то 36 А.
    У тр-ра 40 кВА номинальный ток НН где-то 58 А.
    У двигателя 30 кВт - тоже где-то 58 А.
    25ку перегрузите, а 40ку - под завязку.

    Трансформаторы масляные спокойно держат полуторакратную перегрузку (помойму до 6 часов, не помню).
     
  6. stranger
    Регистрация:
    27.07.07
    Сообщения:
    2.011
    Благодарности:
    465

    stranger

    Живу здесь

    stranger

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.07.07
    Сообщения:
    2.011
    Благодарности:
    465
    Адрес:
    Москва
    Я бы этих ухарей послал.
    Следующим этапом они начнут парить автоматы, на которых написано 16А, а начинка 60А


    Двигатель 30квт это типичное устройство в доме.
    Обычно такие в скважины ставят. :)
     
  7. Luma100
    Регистрация:
    22.04.12
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0

    Luma100

    Участник

    Luma100

    Участник

    Регистрация:
    22.04.12
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Р.п. Быково, Волгоградская область
    Он для скважины и нужен...