    Новое поключение. СО поставила столб. провисают провода
    Коллеги, добрый день!

    Извиняюсь, если пишу не в тот раздел. Подскажите, как быть. Подключаю электричество к бытовке на новом участке. Сетевая организация, согласно ТУ поставила возле моего участка новый столб и провела к нему провода... НО! Они сильно провисают. Если я прально понимаю во первых этот грози потерями (им) и во вторых при сильном ветре возможно замыкание (опять же все на балансе сетевиков).

    Ко мне, к щитку и счётчику пока провода не присоединены, в ближайшее время планирую повесить ящик (уже собран) и вызывать СО, чтобы меня подключали. Соответственно никакие акты пока не подписаны. Хочу уточнить чем мне грозит подобное провисание, и как можно с этим бороться, и надо ли? Не подписывать акты? мнеже хуже ()
     
  2. Leksv3
    Регистрация:
    13.05.12
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    2

    Leksv3

    Участник

    Leksv3

    Участник

    Регистрация:
    13.05.12
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Екатеринбург
    А внешняя изоляция на проводах есть ? какое расстояние между столбов и какая глубина провиса ?
     
  3. Lexandrv
    Регистрация:
    12.09.11
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    0

    Lexandrv

    Участник

    Lexandrv

    Участник

    Регистрация:
    12.09.11
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Внешней изоляции на проводах нет. Расстояние около 40 метров. Вложением фото.

    Меня уже соседи достают, говорят замкнёт тут все. давай типа пусть исправляют.
    Как объяснили электрики это типа провод 50ка и такой провис должен быть иначе зимой они сильно натягиваются и может столб выдернуть...

    Есть какие-то нормативные документы по этому поводу, на что ссылаться?
     

    Вложения:

    • DSC_0474.JPG
    • DSC_0475.JPG
    • DSC_0476.JPG