    Прокомментируйте проект фундамента
    Архитектор предложил проект фундамента под мой дом (газоселикатный, одноэтажный, второй этаж мансардный, 10 х 10 м). Мне кажется, что фундамент слишком мощный для такого небольшова дома. Пожалуйста помогите разобраться!
     

    Вложения:

  2. Владимир Таллин
    Регистрация:
    22.02.09
    Сообщения:
    30.755
    Благодарности:
    40.080

    Владимир Таллин

    Живу здесь

    Владимир Таллин

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.02.09
    Сообщения:
    30.755
    Благодарности:
    40.080
    Адрес:
    Эстония
    ...Почему...Нормальный фундамент...:|: Под пятиэтажный дом. :close:
    ...Вам достаточно 10 см плиту...и 20 см ребра жесткости. :super::hello:
    ...Подсадите своего конструктора ...и пусть ПРОЧИТАЕТ ...FAQ по УШП...
    ... https://www.forumhouse.ru/forums/356/
     
  3. a991ru
    Регистрация:
    06.03.08
    Сообщения:
    33.931
    Благодарности:
    36.315

    a991ru

    Живу здесь.

    a991ru

    Живу здесь.

    Регистрация:
    06.03.08
    Сообщения:
    33.931
    Благодарности:
    36.315
    На первый взгляд фундамент не оправдано мощный. Но у конструктора должно же быть объяснение, почему он выбрал именно такой конструктив? Какие у вас грунты, чем собираетесь перекрываться, какая планировка?
     
  4. Sergey0177
    Регистрация:
    18.05.11
    Сообщения:
    407
    Благодарности:
    616

    Sergey0177

    Живу здесь

    Sergey0177

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.05.11
    Сообщения:
    407
    Благодарности:
    616
    Адрес:
    Караганда
    Прошу прощения у автора темы :hello:
    Но у меня вопрос к спецам?
    Подскажите пожалуйста можно ли в плиту только под полы положить пенопласт 25 плотности? Потом на пенопласт положу полиэтилен 100Мк. (что бы молочко не уходило) сверху положу кладочную сетку В4 100*100мм. Потом залью бетон 200 марки 10-15см. Подскажите пжл. все ли я правильно сделаю? Очень срочно нужно так как в понедельник приедут миксеры заливать бетон потом уже будет поздно что либо делать!
     
  5. Владимир Таллин
    Регистрация:
    22.02.09
    Сообщения:
    30.755
    Благодарности:
    40.080

    Владимир Таллин

    Живу здесь

    Владимир Таллин

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.02.09
    Сообщения:
    30.755
    Благодарности:
    40.080
    Адрес:
    Эстония
    ...Андрей...чем- бы не перекрывали этот дом...Это ОДНОЭТАЖНЫЙ ДОМ!...
     
  6. cfytr181
    Регистрация:
    02.12.11
    Сообщения:
    47
    Благодарности:
    0

    cfytr181

    Участник

    cfytr181

    Участник

    Регистрация:
    02.12.11
    Сообщения:
    47
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Ковров
    Дом одноитажный вот проект


    не знаю что делать через месяц заливать фундамент можно ли найти подходящий проект фундамента на этом сайте если кто знает подскажите


    грунт 20 см дерн 180 песок дальше не копал (ложил коммуникации)
     

    Вложения:

  7. скептик
    Регистрация:
    27.12.07
    Сообщения:
    6.389
    Благодарности:
    12.752

    скептик

    Учусь

    скептик

    Учусь

    Регистрация:
    27.12.07
    Сообщения:
    6.389
    Благодарности:
    12.752
    Адрес:
    Можайск
    25 можно, т но только гостовский. Если по ТУ, то 35.
    Арматура минимум 6мм переодичка 150*150. Бетон М250.
    Плёнка 250мкм. под пенопласт. На пенопласте толку ноль. Никуда молочко не убежит. Его и быть не должно.


    cfytr181

    Владимир Таллин дело говорит.
    Лейте УШП.
     
  8. Владимир Таллин
    Регистрация:
    22.02.09
    Сообщения:
    30.755
    Благодарности:
    40.080

    Владимир Таллин

    Живу здесь

    Владимир Таллин

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.02.09
    Сообщения:
    30.755
    Благодарности:
    40.080
    Адрес:
    Эстония
    ...Первый человек внятно написал...НИКАКОЕ МОЛОЧКО НИКУДА НЕ УБЕЖИТ...Его Придумали...
    Нормально замешанный бетон... без *молока*...:super::)]
     
  9. a991ru
    Регистрация:
    06.03.08
    Сообщения:
    33.931
    Благодарности:
    36.315

    a991ru

    Живу здесь.

    a991ru

    Живу здесь.

    Регистрация:
    06.03.08
    Сообщения:
    33.931
    Благодарности:
    36.315
    Судя по проекту там почти 2 полных этажа и на внешних стенах под скатами кровли думаю будет не менее 6 т. на 1 м. п. нагрузки. Это в 2 раза больше, чем в одноэтажнике с вальмовой кровлей.

    У него есть гараж под основной крышей дома, и соответственно не понимая разрез выставленного фундамента трудно сказать, будет ли дом и гараж в одном уровне. :faq:
    Разрез фундамента из первого сообщения бредовый, т. к. не отражает реальную суть проекта. Т. е. непонятно, будет ли гараж холодным или нет. :faq: Непонятно зачем мин. вата. :faq: Непонятно, каким образом должны устраиваться полы в доме. :faq:

    Из фундаментов вам подойдет простая обычная плита, сделанная с утеплением ребра плиты и с утепленной отмосткой. Гараж при этом будет неотапливаемым. Высота плиты 25 см., армирование арматурой 12 мм. сеткой 200х200 мм. Бетон не ниже М300.

    Если отопление собираетесь делать теплыми полами, то можно рассмотреть и УШП, только ребра сделать пошире и проармировать их помощнее. Но УШП должен вам делать тот, кто в ней реально разбирается или сами должны в нее вникнуть реально. если вы этот фундамент не понимаете, то лучше его не делать.
     
  10. tigor2005
    Регистрация:
    16.10.11
    Сообщения:
    124
    Благодарности:
    24

    tigor2005

    Живу здесь

    tigor2005

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.10.11
    Сообщения:
    124
    Благодарности:
    24
    Адрес:
    Вологда
    Стесняюсь спросить... эт что весь проект?(выложенные PDF)
     
  11. Лодочник
    Регистрация:
    03.07.10
    Сообщения:
    1.228
    Благодарности:
    476

    Лодочник

    гонимый

    Лодочник

    гонимый

    Регистрация:
    03.07.10
    Сообщения:
    1.228
    Благодарности:
    476
    Адрес:
    Москва
    Смотрится странно, согласен..:um:
     
  12. Winder
    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.335
    Благодарности:
    14.289

    Winder

    ветер в голове

    Winder

    ветер в голове

    Регистрация:
    25.10.08
    Сообщения:
    22.335
    Благодарности:
    14.289
    Адрес:
    Кемерово
    Я б дёрн снял, засыпал щебнем, утрамбовал и залил плоскую плиту. Рёбра тут не нужны, а они сильно усложняют и удорожают фундамент. Можно также залить ленту + полы по грунту.
     
  13. cfytr181
    Регистрация:
    02.12.11
    Сообщения:
    47
    Благодарности:
    0

    cfytr181

    Участник

    cfytr181

    Участник

    Регистрация:
    02.12.11
    Сообщения:
    47
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Ковров
    Спс за ответы а можно зделать как описовалось выше плита 21 см армированная двойной сеткой 200х200 арматурой 12 с утеплением боковин и отмосток а цоколь не заливать а зделать его из бетонных блоков 200х200х400 (у нас щебенки много в городе делают на каждом углу дешево стоят) или из газосиликатного блока (на ютубе есть обучаещий фильм как у них) а перекрытие будет по железным балкам
     
  14. скептик
    Регистрация:
    27.12.07
    Сообщения:
    6.389
    Благодарности:
    12.752

    скептик

    Учусь

    скептик

    Учусь

    Регистрация:
    27.12.07
    Сообщения:
    6.389
    Благодарности:
    12.752
    Адрес:
    Можайск
    Не нужна в плите двойная сетка из 12мм арматуры.
    Достаточно одинарной 8мм.
     

    Вложения:

    • для дома со стенами из газобетона толщиной 500мм и перекрытиями из пустотных плит.jpg
  15. Владимир Таллин
    Регистрация:
    22.02.09
    Сообщения:
    30.755
    Благодарности:
    40.080

    Владимир Таллин

    Живу здесь

    Владимир Таллин

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.02.09
    Сообщения:
    30.755
    Благодарности:
    40.080
    Адрес:
    Эстония
    ...Кто ж тебе поверит...:close:
    ...Плита должна быть 50 см. толщиной...и 4 ряда армирования...12-й арматурой...:flag: