    Помогите со схемой щитка дома
    Друзья добрый день.
    Честно скажу в электрике понимаю немножко, но вот тонкостей по поводу узо и всякого такого вообще не понимаю.
    Вопрос такой, сейчас делаю электрику в доме, разводку всю сделали, теперь стал вопрос подключения всего к щитку и сборка щитка.
    Есть проект по электрике к дому (см вложение) но по нему у меня есть вопросы.
    Во первых, я не понимаю, почему узо стоит не на всех группах?
    Насколькоя понял УЗО защищены только группы 3,4,9,10? а как же остальные?
    Автомат на группе например 3 стоит 16 Ампер, а УЗО на 25 Ампер, это правильно вообще либо УЗО тоже нужно ставить на 16 Ампер везде?
    Данная схема представлена на 380 Вольт в реалии 220 Вольт и вводной автомат на 40 Ампер, что необходимо поменять что бы все правильно работало.
    Очень хочется все сделать так что бы потом бело все правильно самое главное защищено от возможного поражения током детей.
    Заранее спасибо за помощь.

    С уважением,
    Сергей
     

    Вложения:

    • 5.jpg
  2. BENQ25
    Регистрация:
    10.04.11
    Сообщения:
    540
    Благодарности:
    115

    BENQ25

    Живу здесь

    BENQ25

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.04.11
    Сообщения:
    540
    Благодарности:
    115
    Адрес:
    Лен.обл.
    Это не опечатка, что от QF 32А идет кабель 4х2.5? не маловато ли сечение? маловато!
    Ток In УЗО должен быть на ступень выше или равен току АВ...
    Какая система заземления?
     
  3. SergeyMMMM
    Регистрация:
    07.03.10
    Сообщения:
    475
    Благодарности:
    235

    SergeyMMMM

    Живу здесь

    SergeyMMMM

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.03.10
    Сообщения:
    475
    Благодарности:
    235
    Адрес:
    Москва
    QF это я так понимаю обозначаются автоматы, я просто не очень разбираюсь в электро терминах, далее да 2,5 квадрата у меня идет на розетки и 1,5 на освещение, разьве этого мало?
    По поводу УЗО если я правильно понял, то если автомат 16 А, то УЗО должно быть 16 или 25 правильно?


    QF 32A это я так понимаю вводной, ввод делаю СИП кабелем 4х16 схема ввода такая, счетчик на столбе, от линии опуск в коробку со счетчиком, там автомат на 50А потом счетчик потом автомат на 40А от него воод в дом тоже СИП воздушкой.
    Все остальное так же как указано по схеме.


    Очень интересует вопрос почему УЗО поставлено только на выборочные группы а не на каждую? чем вызвана такая установка помогите понять?
     
    Последнее редактирование модератором: 21.11.17
  4. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020
    Адрес:
    Москва
    Полной безграмотностью того, кто чертил :)
     
  5. SergeyMMMM
    Регистрация:
    07.03.10
    Сообщения:
    475
    Благодарности:
    235

    SergeyMMMM

    Живу здесь

    SergeyMMMM

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.03.10
    Сообщения:
    475
    Благодарности:
    235
    Адрес:
    Москва
    Например? В чем ошибки?
    Что не так написали бы хоть?
    Чертил кто? Проектировщик наверное, там кстати указано кто делал этот проект
     
  6. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020
    Адрес:
    Москва
    После АВ 32А я так понимаю выкл. на 40А, тогда УЗО общее на 40А прокатывает.
    2,5мм.кв.от АВ 32А - ппц полный, т. к. потом на плиту 4мм.кв.,а на однофазную плиту рекомендуют 6мм.кв.
    Розетки без УЗО, вторая линия на 20А на что при 2,5мм.кв. на 3,2кВт?
    Ну и т. д.
     
  7. SergeyMMMM
    Регистрация:
    07.03.10
    Сообщения:
    475
    Благодарности:
    235

    SergeyMMMM

    Живу здесь

    SergeyMMMM

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.03.10
    Сообщения:
    475
    Благодарности:
    235
    Адрес:
    Москва
    По поводу АВ 32 потом 40А я написал, что ввод будет СИП 50А потом счетчик потом 40А, соответсвенно провод ВВГ нг 2,5мм.кв отменяется.
    1линия отменяется т. к. будет газ плита, 2 линия духовой шкаф, что Вы думаете не хватит 2,5мм.кв, провода 2,5 мм. кв расчитаны на 4,6 кВт., насколько я думаю, может и ошибаюсь конечно, духовой шкаф будет не более 2-3 кВт.

    Вот как раз этот вопрос меня интересует, как првильно сделать? поставить УЗО на каждую линию или как?
    А что далее, я конечно понимаю что наверное нет желания написать что не так, ну тогда смысл просто написать типа оторвать руки тому кто рисовал?
    Я всего лишь попросил совета, еще раз повторюсь не я рисовал а мне приходится теперь эту схему устанавливать в свой дом, да даже если бы и я рисовал в конце концов, каждый может ошибаться а тут я думаю что просто откуда то взяли эту схему и присобачили к этому проекту и все
    Заранее спасибо!
     
  8. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020
    Адрес:
    Москва
    Посмотрите схему в любой теме в разделе "Электросхемы" с трёхфазным питанием дома.
    Я не понял где у вас АВ 32А стоит. Если все остальное в доме, то АВ перед счетчиком - счетчик - селективное УЗО.
    Далее двухполюсные АВ на каждую фазу далее по остановке, примерно, на каждую фазу УЗО мин. на 40А и ток утечки 30мА, их кол-во в зависимости от линий и нагрузки на линиях, после УЗО "автоматы" линий двухполюсные с хар-кой В.
     
  9. SergeyMMMM
    Регистрация:
    07.03.10
    Сообщения:
    475
    Благодарности:
    235

    SergeyMMMM

    Живу здесь

    SergeyMMMM

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.03.10
    Сообщения:
    475
    Благодарности:
    235
    Адрес:
    Москва
    SB3 спасибо,
    Я же написал, что схема под 3 фазы а мне надо ее подправить под 1 фазу, вот чв чем собственно главные вопросы:
    Как подправить под одну фазу, что надо сделать?
    Надо ли ставить УЗО на каждую группу а не только на группы освещения?


    Еще вопрос, у меня подключение от столба схема такая автомат 50, счетчик автомат 40, могу ли я после него ставить УЗО тоже на 40 или надо ставить на 50?
     
  10. SB3
    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020

    SB3

    Живу здесь

    SB3

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.10
    Сообщения:
    9.198
    Благодарности:
    3.020
    Адрес:
    Москва
    Посмотрите тему
    Схема подключения к бытовке

    вам надо сдать только ваш узёл учёта, что будет дома- вам сдавать не надо.

    Схема для счётчика будет выглядеть также, только местами будет меньше чёрточек)
     
  11. Fylhtq13
    Регистрация:
    26.05.12
    Сообщения:
    46
    Благодарности:
    6

    Fylhtq13

    Живу здесь

    Fylhtq13

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.05.12
    Сообщения:
    46
    Благодарности:
    6
    Я бы сделал следующим образом:
    АВ50А, потом счетчик (с током не ниже 40А они обычнор до 60А есть -т.к. потом АВ40А стоит, чтобы при случае сварочный подключать), потом АВ40А для вх. внутреннего питания (параллельно ему рядом поставил бы АВ на 32А, для подкл. сварочного или др мощного оборудования при необходимости), после АВ40А поставить УЗО на 40А или ниже (ваш АВ40А все равно отключит при токах выше 40А, поэтому не вижу смысла). После УЗО поставить в шкафу несколько 1-фазн автоматов по 10-16А на каждую отдельную линию питания, ток в зависимости от предполагаемой нагрузки.
    Например на включение освещения отдельно (10А), на розетки отдельно (16А т. к. можно вкл. обогреватели или чайники и т. п.). Если комнат много, то и розетки и выключатели можно в каждой комнате через свой автомат вкл. Это удобно при ремонте, или каком-то аварийном откл в отдельной комнате. Не надо весь дом откл., аи общий автомат не откл при локальном К. З.
    Только меня всегда смущает в схемах автомат "до электросчетчика" вилимо он тогда должен опечатываться вместе со счетчиком в отдельном шкафу, иначе вы можете "воровать" электроэнергию подключаясь до счетчика.
     
  12. SergeyMMMM
    Регистрация:
    07.03.10
    Сообщения:
    475
    Благодарности:
    235

    SergeyMMMM

    Живу здесь

    SergeyMMMM

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.03.10
    Сообщения:
    475
    Благодарности:
    235
    Адрес:
    Москва
    Спасибо, но почему то мне кажется что если смотреть от щитка то сначала автомат потом узо потом выход на розетки и если автомат на 16 амп то узо надо на 25 ставить мож не прав я?
     