Добрый день. Вот столкнулся с такой проблемой прогиб пола на втором этаже балки перекрытия 150х50 шаг 600мм на них в дальнейшем будет опираться стропильная система ломаной крыши Подскажите будет ли он прогибаться после установки крыши или стоит положить ещё досок 150х50 и скрутить их вместе для образования балок сечением 150х100?
https://vladirom.narod.ru/stoves/beamcalc.html На 6 метров хотите 150*100 поставить? Смело, хотя скорее -безрассудно. Деревянные перекрытия вообще не рекомендуют делать более 4 метров (без опор). Я себе в проект закладывал на 4 метра 250*50, и то там прогиб до 13 мм вроде.
Вот план первого этажа был на площадке компании по строительству домов так вот это их планировка по ней и строил там не было не каких подпорок получается что пролёт 6 метров только над гостиной а разве стропила не работают как распорка балки тем самым не давая ей прогибаться
Но как же строители добились чтобы пол не прогибался ? и как тогда поставить крышу если я балки разверну? или крышу придётся тоже повернуть?
Вообще нет проблем. Балки можно ложить и вдоль и поперёк потолочные. Нигде в итоге пролёта больше 3,5 метров нет. Очень поможет мауэрлат (обвязка) по периметру стен на уровень балок. На него и будет опираться крыша.
Скорее всего там лаги перекрытия опираются на перегородку! Иначе быть не может. План дома еще не предполагает укладку лаг, на 6 метровый пролет Вот стандартное решение. 6*6 перегородка стоит 4*2. Какая связь? Лаги межэтажного перекрытия и стропилка
Всем спасибо за советы вопрос решен сегодня поставил перегородки, гостиную сделал поперёк тем самым дом разделив на две части теперь пролёты 2.7 метра и 3 метра