1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1

Щиплет руки с небольшими царапинами при мытье рук под краном

Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем soloman1, 02.06.12.

  1. soloman1
    Регистрация:
    12.02.11
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    4

    soloman1

    Участник

    soloman1

    Участник

    Регистрация:
    12.02.11
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Бузулук
    Щиплет руки с небольшими царапинами при мытье рук под краном
    Собственно сабж... не могу понять почему щиплет руки с небольшими царапинами при мытье рук под краном... менял проводку недавно во всем доме...Фаза все правильно - ноль тоже где необходимо подключал землю - в щитке ноль и земля на разных колодках...
    Правда еще заземляющий штырь не забил (думаю из-за него все это...)...
    НО вот иногда только щиплет царапины... подскажите как узнать это из-за чего ?
     
  2. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.203
    Благодарности:
    23.447

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.203
    Благодарности:
    23.447
    Адрес:
    Белгород-Москва
    Может это не ток, а мыло или вода?
     
  3. soloman1
    Регистрация:
    12.02.11
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    4

    soloman1

    Участник

    soloman1

    Участник

    Регистрация:
    12.02.11
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Бузулук
    А как нибудь это узнать можно? вот сейчас специально помыл не щипало... а перед написанием сообщения и до этого периодически щиплет
     
  4. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.203
    Благодарности:
    23.447

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.203
    Благодарности:
    23.447
    Адрес:
    Белгород-Москва
    Чтобы электричество щипало, надо, чтобы Вы при мытье рук касались токопроводящих поверхностей. Например, касались железных труб, стояли босыми ногами на голой земле и т. д. Если же действительно где-то пробивает напругу на воду, то надо быстрее делать заземление. Маленькие и не постоянные пробои довольно трудно вычислить и измерить. Попробуйте обратить внимание на то какие приборы работают в момент щипания: бойлер, скважный насос, стиралка, посудомойка...
     
  5. soloman1
    Регистрация:
    12.02.11
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    4

    soloman1

    Участник

    soloman1

    Участник

    Регистрация:
    12.02.11
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Бузулук
    Спасибо большое за совет - обращу внимание делать заземление буду в понедельник... штырь уже купил и со сварщиком договорился... что интересно у супруги тоже говорить пощипывает руки при мытье периодически... Как вариант из-за фильтра может (Грубой очистки Новая волна)?
     
  6. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.203
    Благодарности:
    23.447

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.203
    Благодарности:
    23.447
    Адрес:
    Белгород-Москва
    Фильтр электрический? Если нет, то это к химикам...
     
  7. soloman1
    Регистрация:
    12.02.11
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    4

    soloman1

    Участник

    soloman1

    Участник

    Регистрация:
    12.02.11
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Бузулук
    Нет не электрический
     
  8. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.203
    Благодарности:
    23.447

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    21.203
    Благодарности:
    23.447
    Адрес:
    Белгород-Москва
    Я думаю, что если бы фильтр, то шипало бы постоянно.
     
  9. Бонус
    Регистрация:
    23.10.07
    Сообщения:
    12.146
    Благодарности:
    13.097

    Бонус

    Александр

    Бонус

    Александр

    Регистрация:
    23.10.07
    Сообщения:
    12.146
    Благодарности:
    13.097
    Адрес:
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Сварщик тут не основной.
    Нужно делать СУП - систему уравнивания потенциалов. Пригласите специалиста.
     
  10. Наблюдатель
    Регистрация:
    10.11.08
    Сообщения:
    1.398
    Благодарности:
    1.527

    Наблюдатель

    Электрика, отопление, консультации и заочно

    Наблюдатель

    Заблокирован

    Электрика, отопление, консультации и заочно

    Регистрация:
    10.11.08
    Сообщения:
    1.398
    Благодарности:
    1.527
    Адрес:
    Киев
    Из-за того что Вы выполнили монтаж проводки с грубыми нарушениями!

    РЕ жилы к розеточным механизмам и светильникам нельзя подключать пока нет как минимум 2-х ступенчатой дифзащиты и не подключено заземление к шине РЕ в ГРЩ согласно типу заземления системы питания!

    При 2-х проводном питании дома или если ВЛ от ТП вдоль улицы голым алюминием должна быть только система питания с типом заземления ТТ!
     
  11. soloman1
    Регистрация:
    12.02.11
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    4

    soloman1

    Участник

    soloman1

    Участник

    Регистрация:
    12.02.11
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Бузулук
    Стоят автоматы на 16А и УЗО на 30мА
     
  12. dgusepe
    Регистрация:
    05.03.11
    Сообщения:
    13.287
    Благодарности:
    35.775

    dgusepe

    Модератор

    dgusepe

    Модератор

    Регистрация:
    05.03.11
    Сообщения:
    13.287
    Благодарности:
    35.775
    Адрес:
    Пермь
    Меня тоже сначала чуть чуть щипало.https://www.forumhouse.ru/threads/136238/ Потом нормально так ударило. Вот что из этого вышло.
     
  13. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.670
    Благодарности:
    4.494

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.670
    Благодарности:
    4.494
    Адрес:
    Брест
    Когда щиплет раны - вероятней всего это небольшая утечка (несколько милиампер). УЗО ваше её выявить не сможет.

    Причина утечки этой - вопрос. Может, это где в бойлере ТЭН прохудился, а может и неправильное присоединение ваше в щите.
     
  14. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    10.276
    Благодарности:
    6.427

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    10.276
    Благодарности:
    6.427
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Кстати, ниоткуда не следует, что эта утечка электричества связана с водопроводом. Бывает и наоборот: кран заземлён (через воду), а напряжение присутствует на полу, от каких-то вполне сухопутных источников. Нарушение изоляции внутри стены, и т. п.
     
  15. Vaлера
    Регистрация:
    22.09.10
    Сообщения:
    95
    Благодарности:
    11

    Vaлера

    Живу здесь

    Vaлера

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.09.10
    Сообщения:
    95
    Благодарности:
    11
    Адрес:
    Тольятти
    У меня подобная ситуация. При помывке в душевой, дотронулся поцарапаным пальцем до крана, и почувствовал пощипывание, неприятное такое, но терпеть можно. Первым делом отключил котёл и все приборы. Попробовал, всё равно щиплет. Тогда выдернул все вилки из розеток. Щипать перестало. Что это, где-то проводка неисправна? Дом новый, все провода новые, трёхжильные. Единственно, что ещё контур заземления не сделан. Может из-за этого?