    Добрый день. Есть фундамент из ЖБ блоков размером 6х9м, глубина 1.9м. Это подвал дома. Стоит уже 19 лет. Изначально ГИ была сделана с пом. простых материалов типа битума + какогото рулонного материала. я тогда маленький еще был... помогал родителям...
    Воды небыло до тех пор, пока не вывели из подвала водоснабжение в баню, то есть долбилось отверстие и соответственно ГИ нарушилась. с тех пор весной и осенью откачиваем воду.
    Вода идет в нескольких местах: 1 в стыке блоков, 2 в стыке пола фундамента и стеной фундамента. Все "источники" в пробитой стене.
    В этом году решились откапать ту сторону фундамента, где долбилось отверстие (6м сторона), и заново сделать ГИ.

    Какими материалами лучше всего это осуществить? Есть здровый кусок застывшего битума, думал его топить и мазать всю стену + покрыть каким-либо материалом...
    Как обработать выходящие из фундамента трубы. Заранее спасибо
     
  2. Владимир Таллин
    Регистрация:
    22.02.09
    Сообщения:
    30.755
    Благодарности:
    40.080

    Владимир Таллин

    Живу здесь

    Владимир Таллин

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.02.09
    Сообщения:
    30.755
    Благодарности:
    40.080
    Адрес:
    Эстония
    В любом случае Вы должны откопать снаружи...до места выхода труб...и начать меры по устранению...
    А когда откопаете...выставьте фотки, тогда легче чего посоветовать.
     
  3. deniska
    Регистрация:
    12.01.09
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    3

    deniska

    Участник

    deniska

    Участник

    Регистрация:
    12.01.09
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Московская область
    Спасибо, что хоть кто-то откликнулся. Откапывать уже однозначно решились. Обязательно выложу фотки...
     
  4. deniska
    Регистрация:
    12.01.09
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    3

    deniska

    Участник

    deniska

    Участник

    Регистрация:
    12.01.09
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Московская область
    Вот фото... Чего то я еще больше в раздумьях чего теперь с этим делать и будет ли какойто толк...
    Первые 2 фото общий вид стены.
    3-врезка водопровода (видно что ГИ там нарушена, но и без нее есть куча дыр).
    4-так выглядят блоки под гидроизолом. мокрые.
    5-один из источников воды в подвале. Стык блоков и песчаной подушки. Но этот источник едва заметен внутри подвала во время течи.

    Гидроизол со временем потерял свои свойства, а прокопаная траншея под водопровод (перекопаная глина), "подвела" грунтовые воды вплотную к стене, ну а дальше вода нашла где ей пробиться... между блоками и песчаной подушкой.

    И еще: раз уж раскопал, хочу вывести из подвала водопроводную трубу наверх для садовых целей и заложить канализационное отверстие под стоки от бани (сейчас у бани свой отстойник, а может когданибудь решусь все стоки пускать в общий отстойник или септик, короче это будет транзитная труба через подвал) Так вот как и чем замазывать и герметизировать новые отверстия в фундаменте.
     

    Вложения:

    • IMG_8936.JPG
    • IMG_8937.JPG
    • IMG_8938.JPG
    • IMG_8939.JPG
    • IMG_8940.JPG
  5. deniska
    Регистрация:
    12.01.09
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    3

    deniska

    Участник

    deniska

    Участник

    Регистрация:
    12.01.09
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Московская область
    Варианты действий:

    1. Дренаж. Есть ли большая необходимость и целесообразность делать дренаж вдоль одной этой стены. С других 3 сторон делать его точно не хочу, т. к. вода идет только весной во время таяния, участок с уклоном и как раз эта сторона берет на себя "удар" схода снега с участка.

    2. Полная "замуровка" стены. Есть ли большая необходимость делать стяжку см на 10-15 во всю площадь стены (с армированием) с последующей ее обработкой гидроизолом.

    3. "а-ля" отмостка у основания фундамента. поскольку вода сочится через песчаную подушку, залить бетонную площадку у основания блоков см на 10 ниже уровня блоков и см на 10 выше.

    4. обработка стыков блоков + гидроизол по всей площади. выштробить швы и залить их какойто (какой?) смесью, потом наклеить гидроизол, как и было раньше.

    Хватит ли только п. 2 например. или лучше п. 1,3,4 или п. 3,4 будет достаточно?

    Поскольку особо никто внимания не обращает на мои вопросы - спрашиваю наверное последний раз, тк все раскопано, и надо действовать...
     
  6. Билли@Бонс
    Регистрация:
    14.11.08
    Сообщения:
    4.943
    Благодарности:
    4.792

    Билли@Бонс

    Живу здесь

    Билли@Бонс

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.11.08
    Сообщения:
    4.943
    Благодарности:
    4.792
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    А не проще поправить, что там оторвалось, промазать, сделать приямок и откачивать воду, если все- таки появится? Приямок можно сделать, в принципе, и снаружи, Плюс к тому яму закидать жирной глиной. Ну хотя бы вдоль стены. Получится глиняный замок. Ну и отмостка: крыша сверху - уклон 3%, п/э пленка, на пленку геотекстиль, на геотекстиль земля и газон. И это на 280 см - ширину пленки. Пусть вода попробует преодолеть эти 280 см.
    Ну и еще, гидроизоляция тут непричем - дыра в бетоне. Вот её надо тщательно очистить и забетонировать цементным раствором с небольшим добавлением жидкого стекла.
    Впрочем, это древний способ, сейчас, наверно, есть и получше. Есть всякие поверхностные бяки. Мажешь - они закрывают поры.
     
  7. deniska
    Регистрация:
    12.01.09
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    3

    deniska

    Участник

    deniska

    Участник

    Регистрация:
    12.01.09
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Московская область
    Здравствуйте. Гидроизол не был приклеен к фундаменту. Проклеены были только швы в нахлесте листов друг на друга. Гидроизол был просто прижат к фундаменту грунтом.
    Швы в блоках выштробил. Для их заделки взял сухую смесь 300 марки + жидкое стекло.
    Всю стену снаружи обработаю водостопом (советов здесь не было, послушал продавцов на рынке).

    Думаю нужно ли подобие дренажа? то есть вдоль стены ниже уровня подвала положить трубу с отверстиями вокргу нее немного щебенки и все это завернуть в геоткань. Трубу положить с уклоном. В нижней точке поставить колодец 315 диаметра рыжий рифленый, его использут для ривизии дренажа, а я хочу из такого качать воду по весне. ГВ в нем не будет, даже если я его нижний края сделаю на метр глубже фундамента.
    Это добро мне насчитали на 5.5 тыр (материалы без щебенки - 7 метров др. трубы+ 3 метра колодец + геоткань + лючки, соединения). По сути это и будет как бы "прямок" для откачки воды.
    Вопрос еще вот какой: допустим сделаю я этот колодец ниже на 1 метр, то объем изза малого диаметра будет не большой. Можно ли настроить дренажный насос (я ими не пользовался) на такой режим, чтоб он включался при уровне в 1метр и выключался в самом конце. и не будет ли слишком частых "вкл/выкл" изза небольшого объема
     
  8. Билли@Бонс
    Регистрация:
    14.11.08
    Сообщения:
    4.943
    Благодарности:
    4.792

    Билли@Бонс

    Живу здесь

    Билли@Бонс

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.11.08
    Сообщения:
    4.943
    Благодарности:
    4.792
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    В колодце в самом низу можно и уширение сделать виде той же гофры, но пошире. Или бетонную кадку поставить, или кусок бетонной трубы.
    . Потом надо оценить дебит до ремонта. Учесть влияние отмостки, Наконец, посмотреть в самый паводок, как работает система? Если не устраивает, перейти на ручной режим.
    Заодно и определить - нужна ли она вообще.
    ж. стекло требует навыка. Сначала раствор готовится, потом немного стекла - требуется эксперимент для определения пропорций. Через несколько минут раствор должен схватиться в крепкий несколько стекловидный камень.
     
  9. deniska
    Регистрация:
    12.01.09
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    3

    deniska

    Участник

    deniska

    Участник

    Регистрация:
    12.01.09
    Сообщения:
    40
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Московская область
    Специально не писал, так долго потому что скрестив пальцы ждал результата этой весной. Сухо.
    Что в итоге делал:
    1. Ту стену, которую откопал - выштробил швы, забил раствором, всю стену промазал водостопом в 2 слоя
    2. сделал дренаж. его верхняя точка ниже уровня пола подвала см на 10. далее уклоном 2см на метр, геотекстиль на дно, гравий см 10, дренажная труба гофрированнная, засыпал трубу гравием сверху см на 10 также, завернул края геотекстиля и закопал все это добро. Ревизионный колодец для откачки, делать не стал, дренаж вывел в овраг. Общая длина дренажа получилась около 40м.
    По деньгам вышло примерно 1т.р. на 1метр дренажа прошлым летом.
    ПС еще раз спасибо всем ответившим
    ППС с жидким стеклом так толком и не справился)