    Здравствуйте.
    Подскажите, правильный ли у меня ход мыслей или нет.

    Имеется столбчатый фундамент 13,5 метров х 11,3 метров, 70 столбов - асбестоцементные трубы диаметром 200 мм, в трубах 3 прута 12 – ой арматуры связанные проволокой (шестерка).Основание столбов на глубине 2 метра. Грунт влажный суглинок, на глубине 2 метра начинается появляться вода. Столбы связаны железобетонным ростверком сечением 0,33 метра Х 0,36 метра. Участок наклонный, перепад 0,6 метра – наклон в сторону стрелок. (Схему и фото прилагаю).

    Фундамент был сделан прошлой осенью предыдущим владельцем, а он ошибся в расчетах в определении несущей способности. Я планировал брусовой дом (1 эт + мансарда) с внешними и одной внутренней стеной 0,2 метра, но прочности не хватает даже для него.
    Я планирую отрезать часть фундамента (см. схему), вынуть столбы и использовать их для создания дополнительной опоры для ростверка.
    Останется фундамент 13,5 метров Х 8,4 метра, с уже имеющимися 52 столбами, а 18 остальных хотел расположить между наиболее удаленными друг от друга рядами столбов так, как указано на схеме.
    И есть еще один нюанс. Поскольку несущей способности +18 столбов диаметром 200 мм все равно не хватит для брусового дома, я хотел сделать у них расширение следующим образом:
    Обрезать ростверк возле столбов так, чтобы из него получилась пятка для столбов (см схему).Затем соответственно перевернуть столб с отпиленным ростверком вниз, а на верхушке столба срезать 40 см трубы, освободить арматуру и впустить ее в тело ростверка, предварительно сделав в нем отверстие диаметром 150 мм и залить бетоном.
    Пятки хотел сделать 33 см Х 50 см, тогда общей несущей способности хватает для дома.

    Вопросы следующие:
    1. Возможен ли такой вариант усиления, когда 52 столба будет с опорой на 312 кв. см. (труба 200мм), а 18 остальных на 33 см Х 50 см. (1650) см?

    1. Имеет ли значение как располагать расширения 33 см Х 50 см (вдоль или поперек ростверка) с учетом имеющегося склона, для большей устойчивости фундамента?


    1. Имеет ли значение диаметр отверстия в ростверке для улучшения связи столба с ним ? Что будет лучше - 150 мм для впуска арматуры столба или 200 мм ? Если можно с разъяснением.


    1. И еще один вопрос, быть может арматуру столба не впускать в ростверк, (поскольку в результате высверливания дырки большого диаметра скорее всего нарушится целостность армирования ростверка), а поступить так:

    освободить верхушку столба от бетона (сантиметров 50),одеть металлическую трубу (200 мм) на освободившуюся арматуру и залить бетоном. Затем на металлическую трубу плашмя приварить пластину и всю эту конструкцию подвести под ростверк. Затем насквозь (через пластину и ростверк) просверлить 4 отверстия вставить туда штыри и зафиксировать их сверху и снизу гайками?

    Подскажите, как бы Вы поступили?
     

    Вложения:

    • Фото фундамента.JPG
    • Схема фундамента..jpg
  2. costeapechnik
    Регистрация:
    13.12.09
    Сообщения:
    4.161
    Благодарности:
    1.877

    costeapechnik

    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии

    costeapechnik

    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии

    Регистрация:
    13.12.09
    Сообщения:
    4.161
    Благодарности:
    1.877
    Адрес:
    ffm
    Может превратить его в МЗЛФ?
     
  3. Artneoo
    Регистрация:
    23.05.12
    Сообщения:
    90
    Благодарности:
    30

    Artneoo

    Живу здесь

    Artneoo

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.12
    Сообщения:
    90
    Благодарности:
    30
    Адрес:
    Москва
    Мне кажется что делать из него ленточный будет более трудозатратно, и МЗЛФ вряд ли целесообразно, т. к. глубина промерзания 1,4-1,6 метра, а его нужно будет делать глубже
     
  4. Костя9
    Регистрация:
    12.02.12
    Сообщения:
    3.876
    Благодарности:
    4.298

    Костя9

    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник

    Костя9

    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник

    Регистрация:
    12.02.12
    Сообщения:
    3.876
    Благодарности:
    4.298
    Адрес:
    Екатеринбург
    А как вы это определили? Есть расчеты?
    По моему мнению дом из бруса на таком фундаменте просто отличная конструкция
    Или вас смущает размеры ленты ростверка?
     
  5. Artneoo
    Регистрация:
    23.05.12
    Сообщения:
    90
    Благодарности:
    30

    Artneoo

    Живу здесь

    Artneoo

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.12
    Сообщения:
    90
    Благодарности:
    30
    Адрес:
    Москва
    Расчеты есть.
    Фундамент 13,5 метровХ 8,4 метра, с 52 столбами
    Площадь подошвы одного столба S=Пи*R*R; S= 3,14*10*10= 314 кв. см, S= 314 кв. см/10000=0,0314 кв. м
    Объем столба V=S*L, V= 0,0314 кв. м * 2,75 метра (средняя длина одного столба)= 0,086 куб. метра
    Объем всех столбов V= 0,086 куб. метра * 52 = 4,49 куб. метра.
    Вес всех столбов 4,49 куб. метра * 2,4 тонны =10, 776 тонны

    Теперь считает ростверк:
    Площадь сечения ростверка S=0,33 метра * 0,36 метра = 0,1188 кв метра
    Объем столба V= 0,1188 кв метра * 82,36 метра (общая длина ростверка)=9,78 куб метра
    Вес ростверка 9,78 куб. метра * 2,4 тонны =23,48 тонны
    Общий вес фундамента 34,25 тонны

    Даже если взять максимальную несущую способность влажного пластичного суглинка 3,5кг/кв.см. получается :
    Площадь подошвы одного столба S= 3,14*10*10= 314 кв. см,
    Общая площадь всех подошв 314 кв. см * 52 столба = 16 328 кв. см
    16 328 кв. см Х 3,5 кг/см = 57 148 кг
    57, 148 тонны - 34,25 тонны = 22,898т.
    Разве этого хватит для дома? Или я неверно сделал расчеты?
     
  6. Костя9
    Регистрация:
    12.02.12
    Сообщения:
    3.876
    Благодарности:
    4.298

    Костя9

    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник

    Костя9

    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник

    Регистрация:
    12.02.12
    Сообщения:
    3.876
    Благодарности:
    4.298
    Адрес:
    Екатеринбург
    22,898т это расчетная нагрузка? И дом из бруса будет весить больше?
     
  7. Artneoo
    Регистрация:
    23.05.12
    Сообщения:
    90
    Благодарности:
    30

    Artneoo

    Живу здесь

    Artneoo

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.12
    Сообщения:
    90
    Благодарности:
    30
    Адрес:
    Москва
    Будет весить больше. Там только дерева 50 кубов, а это если взять по минимуму 500 кг/куб. м. уже 25 тонн. Расчеты тоже есть, считал самостоятельно. Мог бы написать, но там очень много цифр, думаю никто не будет вникать в эти расчеты. Объем дерева наверное можно сократить до 40 кубов, если расчеты сделает специалист. Но этого все равно не хватит для компенсации остальной нагрузки
     
  8. Костя9
    Регистрация:
    12.02.12
    Сообщения:
    3.876
    Благодарности:
    4.298

    Костя9

    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник

    Костя9

    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник

    Регистрация:
    12.02.12
    Сообщения:
    3.876
    Благодарности:
    4.298
    Адрес:
    Екатеринбург
    Блин, Я почему то решил, что брус весит меньше. В инете цифру на кубометр бруса дают до 800 кг.
    Все правильно, надо подумать об усилении несущей способности фундамента (век живи, век учись, помрешь дураком). Это я о себе.
    Значит надо увеличивать количество столбов (как вы и предлагали), предлагаю увеличить диаметр.
    А вот пластины в качестве крепежных элементов не нужно, все перевязывайте только арматурой
     
  9. Artneoo
    Регистрация:
    23.05.12
    Сообщения:
    90
    Благодарности:
    30

    Artneoo

    Живу здесь

    Artneoo

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.12
    Сообщения:
    90
    Благодарности:
    30
    Адрес:
    Москва
    Добавить столбы вроде бы можно (читал в интернете), правда там добавляли 1 столб. Можно ли добавить
    18 - вопрос. А вот ставить столбы разного диаметра вроде бы нельзя (консультировался у инженера),подошвы должны быть одинакового размера.
    Если добавить 18 по 200 мм (размер как и всех остальных столбов) прибавка в несущей способности будет + 16 тонн. Вес дома под 40 тонн наверное можно подогнать, но включить ветровую нагрузку и 30% запас прочности (как советуют в книжках) не получится. Вот и остается думать, рисковать или искать лучший вариант
     
  10. Костя9
    Регистрация:
    12.02.12
    Сообщения:
    3.876
    Благодарности:
    4.298

    Костя9

    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник

    Костя9

    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник

    Регистрация:
    12.02.12
    Сообщения:
    3.876
    Благодарности:
    4.298
    Адрес:
    Екатеринбург
    В своей практике получилось, что ямобур делап сначала отверстия 250 мм, потом сломался шнек и остальные 19 из 52 получились 400 мм. Вот не было у него другого. Ходил к проектанту, он меня пугал разными расчетами. Но дом готов и простоял уже 4 года. Вставлены маячки, фундамент стоит, хождения или какие либо отклонения пока не замечаю.
     
  11. costeapechnik
    Регистрация:
    13.12.09
    Сообщения:
    4.161
    Благодарности:
    1.877

    costeapechnik

    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии

    costeapechnik

    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии

    Регистрация:
    13.12.09
    Сообщения:
    4.161
    Благодарности:
    1.877
    Адрес:
    ffm
    Бездарный инженер! Площадь опорной площадки столба зависит от величины предполагаемой нагрузки. Конечно легче сказать что подошвы должны быть одинаковыми, считать не нужно!
     
  12. Artneoo
    Регистрация:
    23.05.12
    Сообщения:
    90
    Благодарности:
    30

    Artneoo

    Живу здесь

    Artneoo

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.12
    Сообщения:
    90
    Благодарности:
    30
    Адрес:
    Москва
    Насчет бездарности вряд ли. Инженер давно консультирует здесь на форуме (я писал в личку), и его посты особо никто не критикует.
    Если все-таки столбы разного диаметра можно ставить и это не будет влиять на устоичивость фундамента и дома, а инженер критикует это, то в основе критики скорее всего какие-то другие причины, а не бездарность.

    "Площадь опорной площадки столба зависит от величины предполагаемой нагрузки."

    Т е неважно будет то, что у 25 % столбов площадь опоры будет в 5 раз больше чем у остальных столбов в фундаменте, лишь бы их общей несущей поверхности хватило удержать вес дома?
    А есть какие нибудь ссылки по аналогичным ситуациям, или может быть в книжках есть такая информация ?
     
  13. Костя9
    Регистрация:
    12.02.12
    Сообщения:
    3.876
    Благодарности:
    4.298

    Костя9

    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник

    Костя9

    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник

    Регистрация:
    12.02.12
    Сообщения:
    3.876
    Благодарности:
    4.298
    Адрес:
    Екатеринбург
  14. Artneoo
    Регистрация:
    23.05.12
    Сообщения:
    90
    Благодарности:
    30

    Artneoo

    Живу здесь

    Artneoo

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.12
    Сообщения:
    90
    Благодарности:
    30
    Адрес:
    Москва
    У Вас ситуация конечно похожая, но не совсем. У Вас отличия в площади столбов меньше чем в 2 раза. А у меня вариант где разница более чем в четыре раза!
    Хотя конечно, если бы у меня была подобная Вашей ситуация, я бы отыскал нужный ямобур даже если бы пришлось ехать в другой город.
    Но это чисто мои заморочки. 90 % людей наверное поступили бы как Вы, и не стали заморачиваться. А я не могу мне надо чтобы все было безупречно и отсекались любые возможные неточности. Отсюда и страдаю от такого подхода.

    За ссылку на книжки спасибо. Теперь нужно отыскать время освоить литературу.
     
  15. Костя9
    Регистрация:
    12.02.12
    Сообщения:
    3.876
    Благодарности:
    4.298

    Костя9

    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник

    Костя9

    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник

    Регистрация:
    12.02.12
    Сообщения:
    3.876
    Благодарности:
    4.298
    Адрес:
    Екатеринбург
    А какой грунт у вас?