1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2

Схема отопления, закрытая с принудительной циркуляцией

Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем alllexxxgt, 02.06.12.

  1. alllexxxgt
    Регистрация:
    04.09.11
    Сообщения:
    149
    Благодарности:
    20

    alllexxxgt

    маршал

    alllexxxgt

    маршал

    Регистрация:
    04.09.11
    Сообщения:
    149
    Благодарности:
    20
    Адрес:
    Курск
    Схема отопления, закрытая с принудительной циркуляцией
    Здравствуйте формунчане
    сразу к делу
    имеется газовый котел фирмы лемакс (какой точно не помню смотреть надо)
    и старая система отопления с ец дом двухэтажный
    в планах все трубы с метала заменить на пп (армированый фольгой под зачистку) и промыть чугунные батареи
    из котла выходы в 2 дюйма (диаметр трубы 60 мм если не ошибаюсь с дюймами)
    систему отопления собираюсь делать из пп 32 до коллектора от колектора 25 пп и подводка к батареям пп 20
    и тут первая проблема
    как грамотно перейти с 2 дюймов железной трубы на 1 дюйм пп?


    система предполагается закрытая с принудительной циркуляцией насос скорее всего грюндфос 32/60 или его брат виллос такими же характеристиками
     
  2. Kylibin
    Регистрация:
    24.01.11
    Сообщения:
    3.993
    Благодарности:
    3.499

    Kylibin

    Друзей не продаю... Один из последних могикан

    Kylibin

    Друзей не продаю... Один из последних могикан

    Регистрация:
    24.01.11
    Сообщения:
    3.993
    Благодарности:
    3.499
    Адрес:
    Донецк
    К делу так к делу.
    Заводская маркировка, от этого может зависит возможность работы теплообменника котла под избыточным давлением.
    Чем не устраивает старая ЕЦ?
    :faq:Дань моде?
    Латунный переход 2" -внутренняя резьба, 1" -наружная резьба -> "американка" с внутренней резьбой 1"-> ПП32.
    Без схемы по насосам сказать сложно, но неясно, чем Вы собираетесь "задавить" систему работавшую без всяких насосов, что планируете насос с напором 6 метров.
     
  3. alllexxxgt
    Регистрация:
    04.09.11
    Сообщения:
    149
    Благодарности:
    20

    alllexxxgt

    маршал

    alllexxxgt

    маршал

    Регистрация:
    04.09.11
    Сообщения:
    149
    Благодарности:
    20
    Адрес:
    Курск
    Так по порядку
    сам котел выдерживает давление в 16 атмосфер по паспорту
    его мощности хватит на 150 квадратов отапливае5мого помещения с высотой потолков в 2.5 метра
    Чем не устраивает старая ЕЦ? отвечаю
    этой системе уже около 30 лет! ни разу не чистилпсь не промывалась
    я уже молчу о том что она неправильно смантирована
    работает очень плохо далеко не все батареи горячие
    в трубах полно ржавчины и всякого говна
    все железо будет заменено на пп кроме батарей я их промою и обратно
    ни о какой моде и нет речи не хочется разоряться на оч дорогой метал + сварка это не потяну
    с пп проще сам купил сам спаял
    Латунный переход 2" -внутренняя резьба, 1" -наружная резьба чтож будем искать такова зверя
    систему не давлю а даю ей новую жизнь! так как старая сдохла)
    сейчас схемку нарисую и добавлю
     
  4. alllexxxgt
    Регистрация:
    04.09.11
    Сообщения:
    149
    Благодарности:
    20

    alllexxxgt

    маршал

    alllexxxgt

    маршал

    Регистрация:
    04.09.11
    Сообщения:
    149
    Благодарности:
    20
    Адрес:
    Курск
    Вот собственно и предполагаемая система
    прошу не ругать за корявость
    1 этаж.jpg план 1го этажа
    2 этаж.jpg план 2го этажа
    обвязка.jpg и собственно обвязка котла
    сильно не ругайте так как по любому есть ошибки
    жду ваших советов и предложений
     
  5. Kylibin
    Регистрация:
    24.01.11
    Сообщения:
    3.993
    Благодарности:
    3.499

    Kylibin

    Друзей не продаю... Один из последних могикан

    Kylibin

    Друзей не продаю... Один из последних могикан

    Регистрация:
    24.01.11
    Сообщения:
    3.993
    Благодарности:
    3.499
    Адрес:
    Донецк
    Alllexxxgt не смешите, давайте работать конструктивно, я просил заводскую маркировку, чтобы иметь представление о реальном рабочем давлении Вашего агрегата. А заявленные Вами (из паспорта котла) 16 атм совсем не уровень бытовых котлов, насколько понял по патрубкам (2"), напольный стальной.
    Вопрос был не в плоскости мощности котла, а непонятно зачем на 150 метров кв. отапливаемой площади столь мощный и производительный насос? :faq:
    Враг №1 стальных труб кислород содержащийся в воде, удаляющийся максимально при первом пусковом нагреве до 90-95*, затем система работает долго и счастливо и более продолжительное время, чем 30лет- для стальных систем это далеко не предел.
    Так может есть смысл отремонтировать систему с ЕЦ.
    Вы пробовали паять?
     
  6. alllexxxgt
    Регистрация:
    04.09.11
    Сообщения:
    149
    Благодарности:
    20

    alllexxxgt

    маршал

    alllexxxgt

    маршал

    Регистрация:
    04.09.11
    Сообщения:
    149
    Благодарности:
    20
    Адрес:
    Курск
    Да котел напольный стальной маркировку чуть позже узнаю сейчас нет возможности
    котел этот ставился лет 7 назад когда газ провели причем у нас ничего не спрашивали газовики делали проект уже с данным котлом (да и особо большова выбора тогда не было)
    смысла нет ремонтировать старую систему
    просто напросто к ней в некоторых проблемных местах не подступишься
    железо конечно же хорошо я не спорю но там все забито
    да пробовал паять знаю что это такое
    будут какие нибудь нарекания по схемам?
     
  7. Kylibin
    Регистрация:
    24.01.11
    Сообщения:
    3.993
    Благодарности:
    3.499

    Kylibin

    Друзей не продаю... Один из последних могикан

    Kylibin

    Друзей не продаю... Один из последних могикан

    Регистрация:
    24.01.11
    Сообщения:
    3.993
    Благодарности:
    3.499
    Адрес:
    Донецк
    У Вас отапливаемая площадь 60..65 м. кв? Это из заявленных Вами 64сек*100Вт/сек~64 кв. м.
    Подпитка как правило в обратку.
     
  8. alllexxxgt
    Регистрация:
    04.09.11
    Сообщения:
    149
    Благодарности:
    20

    alllexxxgt

    маршал

    alllexxxgt

    маршал

    Регистрация:
    04.09.11
    Сообщения:
    149
    Благодарности:
    20
    Адрес:
    Курск
    да отапливаемая площадь порядка 65 кв метров я ничего не менял и не подстраивал их и раньше было 64 секции
    это мало или много?
    про подпитку понял исправлю
    котел вроде Лемакс КСГ-16
     
  9. Kylibin
    Регистрация:
    24.01.11
    Сообщения:
    3.993
    Благодарности:
    3.499

    Kylibin

    Друзей не продаю... Один из последних могикан

    Kylibin

    Друзей не продаю... Один из последних могикан

    Регистрация:
    24.01.11
    Сообщения:
    3.993
    Благодарности:
    3.499
    Адрес:
    Донецк
    Котел газовый напольный КСГ-16 Лемакс предназначен для отопления жилых помещений, зданий административно-бытового назначения. Котел приспособлен для работы в открытой системе отопления. Рабочее давление воды (для заполнения и подпитки отопительной системы) 1 атм. Источник информации www.angor.ru/?catalog=read&groupid=&catalog_id=111
     
  10. alllexxxgt
    Регистрация:
    04.09.11
    Сообщения:
    149
    Благодарности:
    20

    alllexxxgt

    маршал

    alllexxxgt

    маршал

    Регистрация:
    04.09.11
    Сообщения:
    149
    Благодарности:
    20
    Адрес:
    Курск
    Стоп это я не то значит указал или это его измененная модификация
    я в его паспорте другие показатели видел
    завтра точную информацию скажу


    открыл ссылку это точно не мой котел
     
  11. alllexxxgt
    Регистрация:
    04.09.11
    Сообщения:
    149
    Благодарности:
    20

    alllexxxgt

    маршал

    alllexxxgt

    маршал

    Регистрация:
    04.09.11
    Сообщения:
    149
    Благодарности:
    20
    Адрес:
    Курск
    В интернете так и не нашел тот котел который у меня :(
    лемакс кс-г-16 такая маркировка но на всех фотках не он! может потому что такой старый про него все забыли уже? :(
     
  12. Kylibin
    Регистрация:
    24.01.11
    Сообщения:
    3.993
    Благодарности:
    3.499

    Kylibin

    Друзей не продаю... Один из последних могикан

    Kylibin

    Друзей не продаю... Один из последних могикан

    Регистрация:
    24.01.11
    Сообщения:
    3.993
    Благодарности:
    3.499
    Адрес:
    Донецк
    Что совой по пню, что пнем по сове... эффект один, конструктивно кс-г-16 выполнен, как прибор для открытых СО Рmax=1 атм (1,6 у некоторых рекламодателей).
     
  13. alllexxxgt
    Регистрация:
    04.09.11
    Сообщения:
    149
    Благодарности:
    20

    alllexxxgt

    маршал

    alllexxxgt

    маршал

    Регистрация:
    04.09.11
    Сообщения:
    149
    Благодарности:
    20
    Адрес:
    Курск
    Реально ли тогда собрать систему закрытую со взрывным клапаном на 1 атмосферу ? или 1.5?
    или придется старую со ремонтировать? :mad:
     
  14. Kylibin
    Регистрация:
    24.01.11
    Сообщения:
    3.993
    Благодарности:
    3.499

    Kylibin

    Друзей не продаю... Один из последних могикан

    Kylibin

    Друзей не продаю... Один из последних могикан

    Регистрация:
    24.01.11
    Сообщения:
    3.993
    Благодарности:
    3.499
    Адрес:
    Донецк
    Прежде ответьте, а нужна ли Вам закрытая система?
     
  15. alllexxxgt
    Регистрация:
    04.09.11
    Сообщения:
    149
    Благодарности:
    20

    alllexxxgt

    маршал

    alllexxxgt

    маршал

    Регистрация:
    04.09.11
    Сообщения:
    149
    Благодарности:
    20
    Адрес:
    Курск
    С котлом разобрался выдерживает давление 0.2 мегапаскаля :) что = 2 атмосферы
    сам котел 2004 года но странно почему я его так и не нашел на просторах интернета
    да нужна закрытая система т. к. пользоваться всем этим будет мама
    извините про то что писал что котел выдерживает 16 атмосфер была неправильная информация
    хватит ли трубы пп 25 диаметра для моей ленинградки?
    из расчета на то что на одной ветке будет 34 секции а на другой 30 секций?
    в сумме получается что на 2 этажа всего то уйдет 50 метров трубы пп25
    т е 2 кольца по 25 метров