1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Правильная подготовка под плиту фундамента?

Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем typedef, 31.05.12.

  1. typedef
    Регистрация:
    07.07.11
    Сообщения:
    115
    Благодарности:
    20

    typedef

    Живу здесь

    typedef

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.07.11
    Сообщения:
    115
    Благодарности:
    20
    Адрес:
    Великий Новгород
    Правильная подготовка под плиту фундамента?
    Всем привет!

    пора копать котлован под цоколь двухэтажного дома из ГБ
    Задумался о подготовке под фундаментную плиту. В проекте задумано 100мм утрамбованного песка, потом 100мм подбетонки из B7.5, потом сразу без гидроизоляции идет 300мм плита B25 W6. Конструктор говорит, что для бетона с индексом W6 в нормальных условиях гидроизоляция снизу не требуется. А уж "если что", то потом можно увеличить этот индекс проникающими гидроизоляционными материалами изнутри.

    Я чего то совсем не хочу лить подбетонку и как то страшновато без гидроизоляции снизу...

    Строитель предлагает два варианта:

    1. 300мм ПГС, по нему 200мм утрамбованный песок, дальше наплавляемую гидроизоляцию, сверху прочную пленку 400мкр и по ней уже плиту

    2. 100мм песок, выше 100мм щебень крупный (60-80), по нему щебень мелкий 20-40, потом гидроизоляцию, пленку и плиту. Причем щебень не известковый, а гранитный...

    Как опцию к обоим вариантам предлагает удешивить гидроизоляцию путем устройства ее снизу только по периметру, так чтобы потом можно было ее сплавить с вертикальной. А внизу приклеить мастикой к полиэтилену и прижать плитой. Понятно что такой вариант не супер, но все же лучше, чем совсем без гидроизоляции снизу, как в проекте.

    Поделитесь плз. проверенным опытом подготовки под плиту и устройством гидроизоляции.
     
  2. v. pchelin
    Регистрация:
    17.09.09
    Сообщения:
    1.601
    Благодарности:
    418

    v. pchelin

    Живу здесь

    v. pchelin

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.09.09
    Сообщения:
    1.601
    Благодарности:
    418
    Адрес:
    Черноголовка
    Гидроизоляцию на щебень не очень хорошо. У ганитного острые углы и кромки, может повредить. Я делал 30см песка с трамбовкой далее отсев щебня 10см и гидроизоляцию.
     
  3. Subaru SG9
    Регистрация:
    12.10.11
    Сообщения:
    171
    Благодарности:
    20

    Subaru SG9

    Живу здесь

    Subaru SG9

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.10.11
    Сообщения:
    171
    Благодарности:
    20
    Адрес:
    Москва
    А цоколь жилой у вас ? У меня такая же ситуация, только цоколь технический - 60 см. По проекту была ПГС 200 мм, подбетонка - 100 мм, гидроизоляция, далее плита 300 мм. Потом будет лента шириной 500 мм на высоту 600 мм. Делаю так, поскольку перепад около 1 метра по углам дома. Цоколь буду засыпать керамзитом и делать стяжку.

    Бригадир вне изменения, проектировщик в целом не возражал. Вместо ПГС положил мытый речной песок - 300 мм, далее подбетонка 70 мм, далее гидроизолиция и плита.

    Если делать гидроизоляцию - подбетонку желательна и гидроизоляцию можно сделать нормально и арматуру положить ровно.

    А пленка зачем ? Цоколь жилой будет? Идея с щебнем понятна, во первых он стоит в 2-3 раза дороже речного песка и зачем...Бетон на граните тоже непонятно, стоит дороже, при этом по прочностным характеристикам разница не большая.
     
  4. typedef
    Регистрация:
    07.07.11
    Сообщения:
    115
    Благодарности:
    20

    typedef

    Живу здесь

    typedef

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.07.11
    Сообщения:
    115
    Благодарности:
    20
    Адрес:
    Великий Новгород
    цоколь будет технический, но полноценный этаж.
    на подбетонку я уже созрел, буду делать.
    На пленку меня нагибают строители, дескать иначе при монтаже арматуры проткнем гидроизоляцию...
    Меня пленка тоже смущает. Тем более ее надо толстую, денег она тоже стоит.
     
  5. DmitriyRPK
    Регистрация:
    26.02.12
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    1

    DmitriyRPK

    Участник

    DmitriyRPK

    Участник

    Регистрация:
    26.02.12
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Верхняя Пышма
    Пленку нужно только для того чтоб песок не смешивался с основным грунтом (лучше использовать геотекстиль), подбетонку лить обязательно тк на подбетонку наплавляется гидроизоляция (2 слоя гидроизола или можно че по дороже) так будет надежнее никто ниче не порвет)
     
  6. alex_k11
    Регистрация:
    19.09.07
    Сообщения:
    13.191
    Благодарности:
    6.857

    alex_k11

    Живу здесь

    alex_k11

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.09.07
    Сообщения:
    13.191
    Благодарности:
    6.857
    Адрес:
    Москва
    под арматуру ставят опоры стульчики с площадкой
    и ничего не протыкается
    в крайнем случае немного мастики и строительный фен решат проблему

    называется Подставка под опоры "Стульчик" на сыпучие поверхности и гидроизоляцию.
     
    Последнее редактирование модератором: 07.11.17
  7. demetrodon
    Регистрация:
    09.12.11
    Сообщения:
    1.681
    Благодарности:
    1.038

    demetrodon

    Живу здесь

    demetrodon

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.11
    Сообщения:
    1.681
    Благодарности:
    1.038
    Адрес:
    Новосибирск
    ЕСЛИ:
    ТО:
    Зачем?

    Зачем?

    Зачем?